  • 對熱水循環水泵的一點疑惑

    建筑給水排水設計手冊關于熱水循環水泵的例題中,,計算出水泵的揚程:2.08KPA,流量:1962L/H,,市場上有這小的水泵嗎,?

  • 有關熱水循環水泵設置的問題

    不論是全日制熱水系統還是定時供應的熱水系統,都要設置熱水循環泵,但是該泵的流量《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003第98頁第5.5.5與第5.5.6有規定,但是我有個問題,用這個公式計算出的循環泵的流量很小,如果,熱水箱設置高度不能滿足最不利點水壓要求(水箱與下層的淋浴器只有一個層高)或是該熱水水箱又向相臨的建筑物供應熱水,這是要在熱水水箱出水管上加壓,這個加壓泵的流量是要遠遠大于熱水循環泵的流量的,如何解決這個問題?

  • 熱水循環水泵為什么超流,!有爭議,。

    我們鍋爐房,有一臺立式循環泵為什么總超流,?只要把閥關小一點就好了,,這是怎么回事呢?曾經有技術人員把葉輪磨小一圈,,當作技術革新進行炫耀,,我人為這種做法不對,又不知道該怎樣做,。求求有關專家,,給點撥一下。

  • 如何確定賓館熱水循環水泵流量

    熱水循環水泵流量分為兩部分,,一部分通過熱損失計算,,另一部分為附加循環流量,取系統設計小時用水量的15%,,這個值是不是太小,,能滿足用水高峰時刻的用水要求嗎?

  • 干貨|循環水泵控制柜及循環水泵的維護與保養

               循環水泵控制柜的維護可分為循環水泵控制柜,、循環水泵,、循環水泵電機三部分。江蘇奇峰電氣制造有限公司是一家集研發,、生產,、銷售為一體的科技型企業。公司自成立十余年來,,始終致力于電氣柜,、水泵及工業電氣DCS自動化控制系統的領域的研發及生產。一,、循環水泵控制柜 的維護與保養:1.對循環水泵控制柜各部件,、部件、線路進行多方面檢查,。2.關閉循環水泵控制柜的電源,,檢查控制柜內的每個開關和接觸器是否損壞,更換損壞,,需要更換觸電不均勻,。3.擰緊各種設備的緊固螺栓,,擰緊所有接線螺栓,更換彈簧墊片損壞,。4.每班檢查各種指示部件(如電流表,、電壓表、指示燈)是否正常,。5.如果有電子元件控制板,,應檢查電流元件是否清潔,元件是否脫焊,。6.檢查控制柜內所有電容器是否有流液或鼓脹,,如需更換。7.檢查所有指示標志和線頭標志是否清晰,,控制柜表面油漆是否脫落,,油漆是否需要修

  • 選擇冷熱水循環水泵時,它的揚程和流量附加,,有什么要求,?

      冷熱水循環水泵選擇時的揚程和流量附加,應符合以下規定:

  • 請教怎樣選擇循環水泵啊??!

    有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米,。預計今年新增9,。4萬平米。遠期總面積計40萬平米?,F(xiàn)有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎,?新增的循環泵怎么選?。烤吡私饣厮疁囟仍?0-50度之間

  • 空調冷凍水循環水泵,,接觸器燒毀問題。

    現冷水機組空調冷凍水循環水泵,,接觸器燒毀問題,。水泵為單相離心泵。接觸器燒毀后,,檢查原因,,管路水泵出水口閥門關死了。請問下,。水泵出口閥門關死,,會燒毀接觸器嗎》

  • 關于熱水系統中的循環水泵的問題,,請多討論

    對于熱水系統中的循環水泵的揚程,,應該如何確定那!??!對于封閉式和設置令卻塔兩種形式如何確定其循環水泵的揚程還有外網的壓力是否應該考慮啊??!希望大家積極參與討論

  • 關于地源熱泵循環水泵的流量

    地源熱泵系統有夏天制冷、冬天制熱兩種工況,,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,,需不需要把定頻泵改為變頻泵?

  • 關于循環水泵控制設備的維護

    一,、控制柜的維護:1)維持室內通風,、干燥。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,,電壓是否為380V,。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,導線是否松動,。4)定期檢查管道是否漏氣,、漏水。二,、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,,禁止泵在氣濁狀態下長期運行。2)定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流,。3)泵進行長期運行后,,由于機械磨損,使機組噪音及震動大時,,應停車檢查,,必要時可更換易損零件及軸承,機組大維修一般為一年,。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒,。嚴禁機械密封干磨情況下工作。5)啟動前應盤動泵幾圈,,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞,。密封泄漏量允許差3滴/分,否則應檢查,。

  • 如何確定循環水泵流量及揚程?

    已知熱站管網額定設計流量,,如何確定循環水泵的流量,,是否為額定管網設計流程乘以修正系數; 揚程如何確定,? 計算參考的設計規范是哪個,? 功率如何確定?

  • 求教:這樣的循環水泵怎么控制,?

    一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,進水口引自鍋爐熱水箱),,出水口至膨脹罐與鍋爐,。怎么控制?要不要與熱水給水泵聯動,?要不要壓力接點,?

  • 求助?。£P于閉式循環水泵的選型

    我的樓層39米高,,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,,請各位老師指導選擇多少揚程,,多少流量的最合適,,依據是什么?謝謝

  • 循環水泵流量為什么減少?

    向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,,間歇供熱,。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,流量為520m3/h,、揚程38米,。供水溫度50度,回水溫度35度,,用戶反映不熱的太多,。我測流量為267m3/h,循環泵前后壓差為32米,。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,,請問各位不熱的原因是什么?請指教謝謝,!

  • 請教個鍋爐循環水泵的問題

    本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,,怎么也燒不到25度溫差,導致水泵的流量偏大,,楊程減小,。請高手分析一下,這個如果處理呢

  • 怎樣計算循環水泵的實際流量?

    怎樣計算循環水泵的實際流量?1,、水泵參數(1) 水泵類型:單級單吸離心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2,、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環。3,、管網系統的總阻力損失:23m,。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,而管網的阻力損失只有23m,;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會大于水泵標定的流量,。實際流量Q是多少?怎樣計算,? (2)由于流量的增大必然會水泵的軸功率增大,;實際的水泵軸功率P是多大?怎樣計算,?請各位老師,、專家給予解答,。謝謝!

  • 關于管道直飲水循環水量問題

    管道直飲水循環流量具體怎么求???網上有說統一按照直飲水設計流量的百分比確定,也有說按照配水管網的容積水量定時全循環,,還有取一個用水龍頭來定的,。按百分比的話具體取百分之多少,如果不知道建筑物具體情況的話,,有沒有一種簡單的方法確定,。