最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,,原因是活性污泥黏度大,,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象,。我問了這個改造工程的設計負責人,,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法,?
我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,,我感覺基本沒有沉淀,。我們處理的是電廠工業廢水,100T處理量,,加的是PAC,,100T加藥大約2400g,。進水水量和加藥量我都調過了!,!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘,!求大俠看看 要怎么調整。
我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,3萬噸每天的,,要采購斜板,,吸泥機等斜板沉淀池設備,有意向者發郵件聯系[email protected],,謝謝咯
一些照片,,大家一塊學習,有個直觀的印象<
見圖,,這個斜管沉淀池安裝的怎么樣?有哪些不足之處呢,?各位前輩指點下....
圖一 圖二 圖三 圖四
基本成型,,工人在二次灌漿
影響斜板,、斜管沉淀池效果的因素
預處理斜板沉淀池出水老是混濁的,,懸浮物很多,排泥也很及時啊,,加藥量也加大了,,進水流速也調慢了,還是會有這種現象,,請教大蝦們高手們,,這是為什木呢。還有影響斜板沉淀的效果的因素有哪些呢
已知平流式沉淀池長20米,,寬4米,,深2米。今欲改裝成斜板沉淀池,,斜板水平間距10厘米,,斜板長度1米,,傾角60度。如果不考慮斜板厚度,,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),斜板效率取0.8,。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案,?
最近在做斜板管沉淀池設計,查找了一些理論計算公式后發現,,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,,但始終沒有找到相關理論計算或說明,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流
煉鋼廠采用濕式除塵,,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵,。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,硬度80多,,總堿2000左右,,達到3000時就換水。現在換水太頻繁了,。大家是怎么解決的
采用方形沉淀池,,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,,孔徑大小和處理效率有什么關系,?麻煩高手來幫下忙。
輔流沉淀池及污泥處理現場圖片
圖紙簡介: 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙,,我積累的好圖紙為了土木幣都上傳了,,大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-18
斜板是連體的,下面的角度小(估計45°),,上面的角度大(估計60°),,為什么,沒見過這樣的啊~ P:前面是有預沉的,,大顆?;疽殉粒卑迨浅☆w粒用的,,汽車工業廢水
圖紙簡介: 某電鍍廢水的斜板沉淀池設計圖,處理量80噸/小時,。圖紙包括:斜板沉淀池平面圖,、剖面圖、管道圖,、大樣圖,。 投稿網友: wls008 上傳時間: 2014-07-18
中沉池和二沉池都是采用的此種池型和相同的設備