最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
最近碰到一個污水改造工程,,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,,甚至發生堵塞斜板的現象,。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,,不知道大家都有什么看法,?
斜板沉淀池或隔油池,,因其高的效率以及小的占地優勢,常為設計師門所采用,。但是運行起來后,,往往因為不容易維護,產生斜管雜物淤積堵塞,,最后失去處理能力而報廢掉,,讓人不爽。各位達人請想想辦法,,采取些有效措施,,根除斜板沉淀池的這個弊病,!另:本人想設計一個斜管式隔油沉淀池,,請各位指點,。進水為含少量水玻璃,和硫酸鋁,,以及相當多的10號變壓器油的廢水,,廢水呈酸性PH5左右。表面負荷采用5m/h,,斜管上水深1m,,斜管下1.5m(為的是給沉渣留個位置),我想考慮讓斜板模塊做成方便吊出的形式,,以方便出渣,。
我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,,我感覺基本沒有沉淀,。我們處理的是電廠工業廢水,100T處理量,,加的是PAC,,100T加藥大約2400g。進水水量和加藥量我都調過了??!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘!求大俠看看 要怎么調整,。
我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,,3萬噸每天的,,要采購斜板,吸泥機等斜板沉淀池設備,,有意向者發郵件聯系[email protected],,謝謝咯
圖一 圖二 圖三 圖四
影響斜板,、斜管沉淀池效果的因素
預處理斜板沉淀池出水老是混濁的,,懸浮物很多,排泥也很及時啊,,加藥量也加大了,,進水流速也調慢了,還是會有這種現象,,請教大蝦們高手們,,這是為什木呢。還有影響斜板沉淀的效果的因素有哪些呢
已知平流式沉淀池長20米,,寬4米,,深2米。今欲改裝成斜板沉淀池,,斜板水平間距10厘米,,斜板長度1米,傾角60度,。如果不考慮斜板厚度,,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),,斜板效率取0.8,。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?
圖紙簡介: 本圖為斜板隔油沉淀器的加工圖紙,,包含設備主視圖,、俯視圖、后視圖,、側視圖,、軸測效果圖等。 投稿網友: ying0217 上傳時間: 2014-09-09
最近在做斜板管沉淀池設計,,查找了一些理論計算公式后發現,,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,但始終沒有找到相關理論計算或說明,,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流
煉鋼廠采用濕式除塵,,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,,硬度80多,,總堿2000左右,達到3000時就換水?,F在換水太頻繁了,。大家是怎么解決的
現有廚房改造,,排水流量約8m3/h,室外原有一隔油池,,現業主想新增一沉淀池接入隔油池,,想請問有單獨做小型的沉淀池的嗎?圖集上好像沒有吧,。如果是做一個小型的沉淀池,,那應該從哪找資料,我找了很久都找不到??!有好心人幫幫忙嗎?:loveliness:
采用方形沉淀池,,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,孔徑大小和處理效率有什么關系,?麻煩高手來幫下忙,。
圖紙簡介: 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙,我積累的好圖紙為了土木幣都上傳了,,大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-18
斜板是連體的,,下面的角度小(估計45°),上面的角度大(估計60°),,為什么,,沒見過這樣的啊~ P:前面是有預沉的,大顆?;疽殉?,斜板是除小顆粒用的,汽車工業廢水
圖紙簡介: 某電鍍廢水的斜板沉淀池設計圖,,處理量80噸/小時,。圖紙包括:斜板沉淀池平面圖、剖面圖,、管道圖,、大樣圖。 投稿網友: wls008 上傳時間: 2014-07-18
自己家用的隔油沉淀池,,用于預處理屠宰廢水(羊)。以前從沒設計過,這是按張自杰先生編著的《排水工程》設計的,,不滿足書中的“長深比≥8”,,會有什么問題嗎?準備采用斜板隔油,,但結構有些復雜,,有更好的隔油方法嗎?也請大家推薦好的隔油斜板,。請大家幫忙｀謝,!表面水力負荷,,1.5m3/(m2?h) 污水沉淀時間,1.5h 最大設計流量,,40m3/h 最大設計流量時水平流速,,2mm/s 沉淀池超高 0.4m 沉淀區有效水深,2.25m 沉淀區有效容積,,60m3 沉淀區長度,,11m 沉淀區總寬度,2.5m
隔油沉淀池出水槽放大圖
我想請教一下 5萬噸水量的斜板沉淀池一般排泥都采用什么裝置或者設備,。,。。有個單位做了48多個排泥漿液閥 我感覺太多 不適合運行管理 我想請教一下有沒有便于運行操作的排泥方式 不打算換成別的形式的沉淀池