winccflexible2008說明書
探索者說明書~~~~~~~~~~~~~~~~~
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,,,!謝謝
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
在夏季,斜管沉淀池和消毒池都長有很多綠藻類生物,,并且伴隨排水,,綠藻類生物會隨水排走,增加了出水懸浮物,,出水水質看起來很差,,如何解決這個問題。
看了就知道超有用,。
在論壇上下載了這個圖紙看了看,,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,照圖上所畫會不會出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好,。2.圖紙中的排泥管,,照圖上所畫會不會出現靠泵近端的泥容易抽出,而遠端的不容易抽出,。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,,在運行中就出現了這種問題。想問問各位這兩個問題都怎么解決,。
希望對大家有用,,歡迎大家交換分享資料。
變頻器AFHJKDFJKHDFHF
地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,,維修,?1.在沉淀池旁邊設置污泥井,潛水泵抽2.直接將水泵扔到斜板下面抽取污泥請問有其他好的有效的排放方法嗎?
要CASS5.1說明書的朋友請進
project雖然不很強大,,但應用很廣泛,。如果管理什么小項目,向上級交差,、邀功,、請賞還是很能唬一下人的。
想學習PKPM的,建議還是買本最新版本的使用說明書,可以看的更明白,學習的效率也比電子版的好多了.其實也不貴的有150塊基本能買下結構全套書,深圳有的買.
最近斜管沉淀池出現大量綠藻,,在沉淀池有二氧化氯管路,,但現不用,只在清水庫前加二氧化氯,,在沉淀池前二氧化氯是否有用,,還是應該在靜態混合器前加氯?,?,??沉淀池需多久清一次,? 預加氯,、中間加氯、后加氯有何不同,?,??
請教一下 知道了某個工程的日處理量,,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,,計算出池子尺寸,;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深,、h3斜管高度,、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,,這些h都好算,,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下,。
跪求南瑞繼保RCS9000CS全系列說明書,,請發至我郵箱:[email protected]謝謝給我大俠!?。,。,。?!
對提高斜管沉淀池的效率的分析
箱涵拍門水閘及計算說明書,,網上資料。
一些微機綜合保護說明書