高層建筑給排水設計講義,,不太懂的,可以下載下來學習,!下載鏈接:
論文簡介:包含高層給水 ,,排水 消防 雨水管道的設計 注意事項等 投稿網友:nanshiziyuan 上傳時間: 2013-08-22
本帖最后由 sky7626926 于 2014-3-6 17:16 編輯 這是2013年12月份,聽的趙理院長在北京院有關高層超高層建筑給排水消防設計的講座,,東西太多,,先上傳一部分~ 各位已經全部上傳,內容詳見附件1和附件2~歡迎留言,,交流學習~
高層建筑給水系統設計步驟詳解
希望各位能用的到.三個壓縮包,。1樓。2樓,。3樓
剛開始做畢業設計~設計內容包括給排水設計,、自動噴淋設計,、中水設計、直飲水設計,、太陽能熱水設計,、~~~題目是一幢38層,總高度超過100米的,,兩梯六戶的商住樓,,現正進行給水設計,希望大家給一些有關設計的意見或建議??!~~大家覺得用什么給水方式好呢?,?我初步的想法是不做水箱,,變頻泵加減壓閥供水,用IC卡水表,,給水立管統一放在水井里,,進戶管埋在找平層上,大家覺得這樣做好不好啊??希望大家給一些建議??!~
高層建筑給排水及消防設計高層建筑給排水及消防設計。 下載請登陸本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=378552
1 給水系統設計 給水供應系統沒有固定的形式,,設計時根據用戶的要求結合室外給水系統的實際情況經技術經濟比較或采用綜合評判法確定合理最優的供水方式,。設計中,通常采用以下3種方式:由市政管網直接供給,;水池→水泵房→屋面水箱→用水點,;水池→變頻供水設備/疊壓供水設備→用水點。 采用第一種供水方式系統簡單,、投資省、安裝維護便利,,可充分利用市政給水管網水壓,,節約能源,但由于內部無貯備水量,,當外網停水時,,將使內部斷水,因此供水可靠性差,。采用第二種供水方式,,因水池,、水箱貯備有一定水量,當停水停電時,,可延時供水,,因此供水可靠,水壓穩定,,但不能利用市政管網水壓,,能源消耗較大,安裝維護麻煩,,投資較大,,有水泵振動、噪聲干擾,,且易產生供水的二次污染,,另外,由于增加了屋面水箱,,相應地增大了結構荷載,。采用第三種供水方式,由于水池貯有一定水量,,因此供水可靠,,設備布置集中,便于維護管理,,同時由于變頻供水設備可根據用戶實際用水情況,,通過調節水泵轉速或運行臺數以調節水量,因此能源消耗較少,,但是水泵型號較多,,選型技術要求高,水
1,、高層建筑給排水的設計要點與多層建筑相比,,高層建筑中的給排水工程在計算方法和基本理論在的許多方面是一樣的,但由于高層建筑具有建筑高度大,、層數多,、結構復雜、建筑功能廣等特點,,因此高層建筑的給排水工程不管是在技術的廣度上,,還是深度上,都已經遠遠超過了多層建筑給排水工程,,其給排水的設備使用人數更多,,因此建立并完善經濟合理的給排水系統,同時妥善解決排水管道中的通氣問題,是保證維護管理方便,、排水通暢和供水安全可靠的基礎,。1.1給水系統設計高層建筑的給排水系統設計應為每幢建筑設計一個獨立給水系統,并通過蓄水池→水泵→水箱→減壓閥→用水點的方式進行供應,。此為高層建筑供水較為節能,、節地、又方便管理的方案,。其不僅能解決市政基礎設施跟不上高層建筑發展速度所帶來的弊端,,防止對市政的給水管網產生沖擊;而且能滿足《高層民用建筑設計防火規范》當中對于消防的前期貯水量要求,。同時多幢建筑可合用蓄水池,,并將水池設在地下車庫。而單棟則設獨立水泵,,從而具有靈活,、獨立、方便管理及有利銷售的優點,。且水箱
本帖最后由 路人乙 于 2013-7-17 16:21 編輯 高層建筑有別于多建筑,具有層數多,、高度大、功能復雜,、用水要求高,、排水量大等特點,因此,對建筑給水排水工程的設計提出了新的要求。本文以工程實例為對象,以多年工作經驗為基礎,,具體分析了某高層建筑的給排水系統設計,。一、案例背景某綜合樓是集商場,、餐飲,、
摘要:高層建筑具有規模大、功能綜合性能強,、能耗大,、結構復雜的特點,因此高層建筑給排水設計對建筑功能的正常使用具有十分重要的意義,。相關的設計人員要不斷總結工作經驗,,吸納先進的設計理念,利用先進的設計技術,,提高高層建筑給排水系統的質量,。 關鍵詞:,高層建筑,給水,排水 一、高層建筑給排水系統存在的問題 1.高層建筑給排水系統施工質量不高 目前,,我國高層建筑的給排水系統還存在一些不足。這些質量沒有達到預期的設計標準的項目,在很大程度上來說,,是由于施工過程中存在一些問題,。由于高層建筑給排水系統較普通給排水系統來說,具有施工難度大,、施工程序多以及施工周期長等諸多特點,。在施工的過程中,經常會出現組織安排不合理,、施工順序較為混亂以及危險工序交叉作業等問題,。而且,在高層建筑給排水施工的現場,,一些必要的管理工作不到位,。 2.管道材料選擇存在問題 高層建筑給排水系統對于管道的質量要求較高,要求管道具有較高的強度和承壓能力,。許多高層建筑的給排水系統出現問題,,都與設計施工過程中使用的管材有關。設計者沒有充分考慮到建筑修建完成后,,居民正
近幾年來,,我國的國民經濟不斷蓬勃發展,國內建筑,,特別是土地供應比較緊張的大中型城市,,其高層建筑所占的比例很大。因此,,科學地,、合理地設計排水消防系統十分重要,不僅可以保障高層建筑的正常運轉,,而且保障居民的生命財產安全,。 1.給水系統的設計 1.1生活用水的給水方式 目前,我國的給水通常能滿足五至六層建筑的生活用水,,對于較高的層樓,,例如10層級以上則無法滿足供給。因此,,必須根據建筑的不同特點以及使用方式,,采取合理科學的給水方式:分區串聯的供水方式。串聯供水方式必須在每一區域內設計專門的水箱以及水泵,,水泵則分散裝置于各個區的樓層里,,以便滿足供水需求。分區并聯式,。并聯供水的方式可以滿足每一區域設置自己的供水設備,,在各個區域內提供一整套供水設備,以便滿足用水需求。設備通常會裝置在建筑的地下室或者底層的水泵房里,,確保各供水區不會相互干擾,。分區減壓的供水方式,其方
高層建筑給排水設計與施工探討 論文欄目:高層建筑論文 1怎樣保證高層住宅屋頂水箱消防水量是目前人們關注的一個話題目前,,在很多的高層建筑中,,消防和生活用水是共同應用一個水箱的,這就對設計人員和使用人員提出了更高的要求,,那就是能在保證不動用消防水的前提下,,保證生活用水的正常流動,并且還要確保生活用水的新鮮程度,,要避免消防池底存在消防水量的死水區,,導致水質腐化。但是這些細節問題得不到設計人員的重視,,甚至因為這些工作比較繁瑣就放棄設計,。一些設計人員在設計的過程中,較多地使用傳統的水位控制方法,,這樣的設計方式是不符合現代設計中的安全設計方式,,必須確保用戶用水的安全。在給排水設計的過程中,,一定要設置屋頂水箱,,在設計水箱出水可以運用角尺彎虹吸水的方法,如圖1所示,。在消防水位的位置放上彎頭,,為了確保消防需水量可以在消防水位與池底之間留出一段距離,這樣就可以達到預期目的,。另外,,在角尺彎水平出水端上鉆上一定
一、設計條件 (一)建筑部分1,、熟悉建筑資料,,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據),;2,、熟悉建筑平面及功能布置,確定用水點(排水點)位置,;3,、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是
大家好,!我目前在忙著做畢業設計,,但是感覺有很多拿不準的地方!希望有經驗的前輩指導一下,!我的設計對象是一幢15層的商住樓,。1到3層是超市和商場,12到15層是比較高級一點的住宅,,其他的是經濟型住宅……我的供水方案初步確定是1到3層由市政網供水(這三層的總高度是13米左右,市政網可以利用的水壓是0.3Mpa),;4到11層由變頻泵供水,;上面比較高級一點的就用變頻泵和水箱供水……大家覺得怎么樣?我感覺要是這樣供水的話就分成了三個區,,對于僅僅15層的樓來說好象有點復雜,,花費也會比較多!另外的方案就是1到3層不變,,4到15層由變頻泵直接供水……因?2到15層住宅確實比較高級一點,,所以我就有了給這幾層獨立供水的方案……謝謝
高層建筑給排水及消防設計體會
高層建筑給排水設計計算實例和2010年最新建筑給排水規范附上條例說明
高層建筑給排水及消防設計要點,僅供參考:time:
超高層建筑給排水設計.pdf
高層建筑給排水設計
高層建筑給排水設計專題,,為您提供高層建筑給排水設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層建筑給排水設計 相關的專業交流討論,更多高層建筑給排水設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量