1,、“水泵應采用自灌式吸水”。是保證最高工作水位時自灌就可以,,還是最低工作水位也要保證自灌,? 如果最低工作水位要保證自灌式,我看到04S204上提及自灌式的最低水位應該比消防泵的放氣孔還要高,,而放氣孔比進水管還要高10-20cm,,在工程中需要嚴格遵守這一條嗎?我之前出的圖紙好像都是沒有考慮,,有效水深就是最高水位到池底2,、“供水管上應裝設DN65的放水閥門”。如果放水管是接回到消防水池,,不一定非要DN65的吧?3,、關于水泵進水管套管標高的確定:這個標高應該怎么確定呢,?是要比水泵進水管的標高高就可以嗎?比如水泵進水管比水泵基礎頂高出345mm,,我的套管預留的標高是800,,就可以通過調整基礎的高度為455來滿足嗎?
有沒有條文規定消防水泵房一定要有人值守或者無人值守?什么情況下可以無人值守?請教了.項目中好多業主都取消值班室.也有業主需要值班室.這里面規范有沒有明確的界定?反正好像泵房的設計規范好像沒找到這方面的界限和定義.請教各位了
在布置平面圖的時候,如果水泵房屬于廠房,,是不是應該和民用建筑要滿足防火間距的要求,,但是很多泵房放在建筑內,所以有點糊涂了,。
消防水泵房二級負荷,,市電只有一路,水泵房內有柴油泵,,那么是否滿足規范,?還是仍需要提供兩路市電?如果不需要兩路電了,,水泵房內排污泵的供電怎么處理,?連接到柴油泵嗎?
小區是否可以在市政管線上開兩個口接入小區環網,,作為小區低區生活給水和室外消火栓的用水,,消防水泵房可以在小區環網的不同位置引入,生活水泵房也可以直接在小區環網上做無負壓水泵裝置抽水,,查找了一些資料,,沒發現有不妥之處。有規定必須從市政管線上引入到水泵房嗎,?請指正,。
想問一下消防泵房是否需要設置消火栓,此消火栓管道接自消防水泵試水管流量檢測裝置之后
消防水泵是消防給水系統的心臟,在火災延續時間內,,人員的進出安全,,消防水泵的正常運行,對消防水泵房的設置有嚴格規定,,今天我們整理了消防水泵房設置的相關內容,。
根據《建筑設計防火規范》一,、當生產,、生活用水量達到最大時,市政給水管道,、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量,;二、市政給水管道為支狀或只有一條進水管,,且消防用水量之和超過25L/s,。時,應設消防水池,。請問:1,、是否可以只設消防水池而不設消防水泵房?2,、供消防車取水的消防水池取水口有怎樣的要求,?謝謝
某高層住宅樓屋頂水箱不能滿足最不利點水壓要求,增壓穩壓設施放在室外消防水泵房內,審圖單位認為不可以?屋頂水箱間太小不能放增壓穩壓設施,那該怎摸辦?
第7.3.25條 消防水泵房宜與生活或生產的水泵房合建,其耐火等級不應低于二級,。第7.3.26條 消防水泵房應采用自灌式引水系統,。當消防水池處于低液位不能保證自灌引水時,宜設輔助引水系統,。第7.3.27條 消防水泵的吸水管,、出水管應符合下列規定:一、每臺消防水泵宜有獨立的吸水管,;兩臺以上成組布置時,,其吸水管不應少于兩條,當其中一條檢修時,,其余吸水管應能確保吸取全部消防用水量,;二、成組布置的水泵,,至少應有兩條出水管與環狀消防水管道連接,,兩連接點間應設閥門。當一條出水管檢修時,,其余出水管應能輸送全部消防用水量,;三、泵的出水管道應設防止超壓的安全設施,;四,、出水管道上,直徑大于300mm的閥門,宜采用電動閥門,、液動閥門或氣動閥門,,閥門的啟閉應有明顯標志。第7.3.28條 消防水泵,、
圖紙簡介: NO14消防水泵房平面放大圖,,Auto CAD,給排水設計 投稿網友: brahma10 上傳時間: 2013-09-15
圖紙簡介: 北京某酒店消防水泵房大樣圖,,可供參考資料,。 投稿網友: s3060107114 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:
求大神幫忙算下 這個 泵房的材料,。管子我自己量,,幫我算下配件什么的就行了。,。求好心的大神幫忙:'(
圖紙簡介: 本構筑物為商業辦公樓配套消防水泵房,,地下一層為消防水池面積84㎡,,結構形式為剪力墻結構,地上一層為砌體結構,,建筑面積35㎡,。 建筑圖紙:建筑設計總說明,建筑平面圖,,建筑立面,、剖面圖及墻身大樣圖。 結構圖紙:結構設計總說明,,水池配筋圖,。 投稿網友:
現在有一個項目,,因?yàn)橹暗囊粋€(gè)項目消防審圖的認為消防水池最低水位應該是自灌式水泵起泵水位,解釋是因為如乖素底為最低?,?dāng)水位低于起泵水位一個水泵壞了的時候另一個水泵就無法啟動,,導致現在的問題是一個項目的消防水池需要300多平方米(之前一百多就夠了),有一個想法就是在水泵房內挖一個滿足水泵安裝要求的坑,,做好防水,將水泵放在里邊,,這樣起泵水位就降低了,,規范中沒有明確的規定,,但是已知的沒有人這么做過,有沒有大神可以解釋下這樣做可以嗎,?如果不可以為什么,?
消防水泵房是消防給水系統的心臟,,在火災延續時間內人員和水泵機組都需要堅持工作,,因此水泵房的設置要點很重要。今天小編就給大家總結了消防水泵房的相關知識點,,小伙伴們一起來學習吧,! 一、消防水泵房的設置應符合下列規定: ( 規范中的強條,,要會背,! ) 1. 獨立建造的消防水泵房耐火等級不應低于二級 。
一,、GB50016-2014 6.2.7(強條)附設于建筑內部的消防控制室、滅火設備室,、消防水泵房及通風空氣調節機房和變配電室等,,采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和1.50h的樓板與其他部位分隔。 二,、GB50016-2014 8.1.6(強條)消防水泵房設置要符合以下規定:1.單獨建造的消防水泵房,,其耐火等級不應低于二級;2.附設在建筑內的消防水泵房,,不應設置在地下三層及以下或室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地
消防水泵房工作原理
消防水泵房工作原理專題,,為您提供消防水泵房工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵房工作原理 相關的專業交流討論,,更多消防水泵房工作原理相關內容請?jiān)L問