請教各位大俠,。我想做個地暖測試溫度的,就是在地暖的水泥保護層放置溫度感溫包,,以檢測溫度,,應該采用哪種的溫度計?。刻詫毶蠁柫撕脦准?都說其產品不能埋地的,。
提要:通過對幾個工程實例的調查,,說明目前工程設計中普遍存在設計選用的供回水溫度高于實際運行中供回水溫度,以及由此引起的各種問題,,并探討了造成這類問題的原因及相應的預防措施,。
工藝設計之溫度計選型參數
最近在現場搞一個35kV的變電站,,主變壓器是江蘇華鵬的產品。由于原先我設計的時候主變壓器本體上層油溫的溫度計只有一只,,因此我只將一路主變溫度信號送到遠方控制裝置,。但是,設計完成后現場發現主變壓器有2只溫度計,,同時配備了2只溫度數顯儀?,F(xiàn)在有個疑惑就是,是否有必要將2個溫度信號都實現上送,?提出幾點問題:希望大家能夠探討下,。1、主變本體裝設2只溫度傳感器到溫度計有說明優點,?個人認為,,主要是用于比較主變本體對側油溫的溫差(溫度傳感器是與導軌垂直方向兩端安裝),作為判斷變壓器異常與否的輔助依據,。2,、有沒有必要將2只溫度計的信號都通過溫度數顯儀上送到變電站控制室?個人認為,,既然廠家裝設2只溫度計,,就有必要將信號上送到變電站控制室。3,、采用2的上層油溫監測點,,從判據上是否存在難以下結論的事情?假如2只溫度計出現較大溫差,一般來說我們需要先從溫度計本身出發來考慮是否存在誤差,。假如在沒有備用溫度計的情況下,,是否有必要對主變本體進行檢查?4,、有沒有相應的規定或規程,?
35kV變壓器,帶電,,空載運行,,溫度計安裝面向東側。陽光直射時,,溫度計指示溫度為50~60度,,陽光不直接照射時,溫度計指示為10度左右,;陽光直射時用別的東西擋住溫度計,,溫度計指示為10度左右。以上是否說明溫度計有問題,?
圖紙簡介: 暖通零部件大樣圖,,圖紙包括:蒸汽管道架空敷設圖,壓力表,、溫度計保護套,、熱力管道支架圖、管托圖,、管道支架大樣圖,,保溫結構圖,吊架,、地面支架安裝典型圖,。 投稿網友: woov 上傳時間: 2014-07-21
2013年09月29日,遼寧省沈陽市,,遼寧省氣象臺大樓在29日清晨5點30分爆破拆除,,大樓向北偏東方向定向爆破,避開地鐵時間,。 2006年開始佇
按國標圖集,,壓力表,、溫度計需要在管道上開一個小孔,然后焊上DN15管道,,但是對于鍍鋅鋼管而言,,規范是不充許焊接的,請問如何在鍍鋅鋼管上安裝壓力表與溫度計,?
自編excel-煙囪受熱溫度計算 :依據煙囪規范及《煙囪工程手冊》,,根據煙氣溫度及大氣溫度計算,采用環壁法,、平壁法計算筒壁,、隔熱層、內襯各點受熱溫度,。歡迎下載并提意見,。
溫度計套管在工業現場使用很多,那儀表工該如何選用溫度計套管,?看看昌暉儀表工程師能給你哪些建議,。 ①根據介質的性質,確定套管材質,。溫度計套管材質等同或高于管道或設備的材質,。 ②高壓力等級采用整體鉆孔型套管,低壓力等級采用無縫鋼管型套管,,電站高壓管道有特殊形式的套管形式,。壓力較高,流動介質選用錐形整體鉆孔套管,。 ③套管與過程的連接,,設備或大口徑管道應采用法蘭,小口徑管道可選用螺紋式,,高壓管道可選用焊接式,。套管與溫度傳感器元件的連接,一般選用螺紋,。來源:昌暉儀表
根據輻射測溫的基本原理,,提出了一種新的高溫輻射溫度計校準方法,。利用黑體輻射能量與溫度之間的確定關系,由激光輻射源模擬發射黑體在某一溫度和某一波段下的輻射能量,,即用激光輻射源取代常規校準過程中的黑體爐作為校準輻射溫度計的輻射源,,從理論上解決了用黑體爐無法對3200℃以上高溫輻射溫度計進行校準的問題。給出了激光輻射源校準裝置的設計方案和校準方法,,并評定了校準結果的不確定度,。 對輻射溫度計的校準、檢定,,通常采用比較法,,就是通過高穩定度的輻射源(通常為黑體輻射源)和其他配套設備,將標準器所復現的溫度與被檢輻射溫度計所復現的溫度進行比較,,以判斷其是否合格或給出校準結果,。 在校準、檢定工作中,,輻射源一般在-6~1200℃(或1600℃)范圍內可用開口式中,、低溫黑體爐,1200(或1600℃)~3200℃采用抽真空并充惰性氣體保
在屋頂安裝熱泵機組,,但是只過了4個月左右,,壓力表緩沖盤管下安裝的球閥以及溫度計都已生銹,是什么原因造成的呢,?有什么補救措施,?求教各位大蝦![ 本帖最后由 chenjue1986 于 2012-10-10 10:38 編輯 ]
圖片上VD是什么 ,, 出風口旁邊的2又是什么
來源:五恒環控昆山學院 如有侵權請聯系刪除 生:黑球溫度又是什么,?怎么感覺在說皮球,? 師:黑球溫度又稱為實感(或體感)溫度,并不是字面理解的意思喲,,表示人的實際感覺溫度,,所測值一般比環境溫度(空氣溫度)值高一些。
小弟最近做個項目投標(水處理行業的曝氣器),,標書要求提供曝氣系統的錨固強度計算書(抗推流,、抗無序脈沖、抗浮能力),,以及曝氣器前的溫度計算書(水下支管段的溫度計算),。從來沒做過這個,找許多人問問都不知道,,希望大家能給提個思路也行,,現在小弟不知道往哪個方向來查資料了,,有力用不上。,。錨固強度主要指,,曝氣池底的膨脹螺栓的強度,主要分析曝氣系統的受力情況,;溫度指鼓風機出來的風管溫度到池底的支管的溫度降。
車間采用燃氣換熱器采暖,,換熱器表面溫度200攝氏度,,那據換熱器1米距離空氣溫度能達到多少,該怎樣計算,?請知道的大哥告訴下,,謝謝!
一般版換進出水管上的溫度計最高是100多度,、壓力表最大值也都在好幾兆帕,,但設計溫度和壓力都不可能這么高,往往在現場讀數都不準,,請問有沒有刻度范圍較小的溫度計壓力表,?最好大俠們給提供個廠家什么的,小弟不勝感激:)