我在看書時,,有這一行字:外墻的傳熱系數,,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取,。這個《暖通空調》是哪本書,。這會不會是設計手冊,?
2009年最新的暖通空調自控教程,,適合對自控設計感興趣的朋友,,歡迎下載!:victory:
第一:系統開機,、關機的順序(包括水泵,,閥門,機組)是否由制冷主機自帶的控制系統進行控制,?第二:供水,、回水總管的電動閥是有獨立的壓差控制器進行控制還是有DDC進行控制
暖通空調自控系統也屬于樓宇設備自控控制系統,,簡稱BA系統,。主要實現對于暖通空調冷水機組,、熱交換系統、空氣處理機組(空調機組),、新風機組等設備的自動化智能化控制,。冷水機組控制監測內容: 1、冷水機組啟停次數,,累計運行時間,,發出定時檢修提示; 2,、冷凍,、冷卻水泵運行狀態,故障報警,,手動自動狀態,; 3、冷水機組供回水流量,; 4,、冷水機組工作狀態,故障報警,,手動自動狀態,; 5、冷凍水供,,回水溫度,; 冷凍水供回水壓差檢測; 6,、補水泵工作狀態,,故障報警; 7,、補水箱液位檢測,、超限報警??刂苾?nèi)容: 1,、冷水機組啟停; 2,、通過冷凍水的總供/回水溫度和回水流量,,計算出空調系統的冷負荷,并以次決定冷凍機的啟停組合及臺數,以便達至最佳的節能狀態,; 3,、根據冷卻塔運行臺數及運行方式控制相關碟閥開關,; 4、冷凍,、冷卻水泵的啟停,; 5、根據供會水壓差,,調節旁通閥開度,,使供回水壓差穩定; 6,、根據補水箱液位,,自動啟停水泵。
上傳幾篇暖通空調的文獻
1,,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選,、暖通空調專業進行配合設計。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,,暖通專業根據建設明目內容和規模,,初步考慮冷、熱源方案,,粗略估算冷,、熱負荷和冷熱水機組數量,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,,冷卻塔布置所需面積,,配合建筑專業確定冷水機機房、熱水機組房,、冷卻塔的位置和建筑面積,。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,初步考慮系統劃分,,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水,、冷卻水、凝結水,、新風井等),,并確定管井大小。 (3)防,、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,,確定需要設置防排煙的位置,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井,。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率,、耗水量,并提供給相
1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,,使設計符合安全,、適用,、經濟、衛生和保護環境的基本要求,,制定本導則,。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,以舒適性要求為主,,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計,。 1.0.3空調設計時,,除執行本導則外,,尚應符合現行有關標準、規范的規定,。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,,制冷量在7-80KW范圍內,帶集中冷熱源的舒適性空調系統,。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱,、過濾等處理的送回風系統。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外
由于工作上的關系,筆者接觸到一些設計單位的暖通空調工程設計,對照《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87(以下簡稱《設計規范》),、《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(以下簡稱《高規》),、《采暖通風與空氣調節制圖標準》GBJ 114-88(以下簡稱《制圖標準》)、《建筑工程設計文件編制深度的規定》(以下簡稱《設計深度規定》)等有關規范,、規定,、標準,發現目前暖通空調設計人員在貫徹執行現行規范、規定,、標準方面,在系統設計,、設備選型、管網布置方面都存在著不少問題?,F(xiàn)將發現的問題及原因分析和解決辦法綜述如下,。 1 貫徹執行暖通設計規范、標準方面存在的問題1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求《設計規范》規定,冬季室內空氣計算參數,盥洗室,、廁所不應低于12℃,浴室不應低于25℃,。然而,有的公共建筑的廁所、盥洗間(設有外窗,、外墻),、住宅建筑的衛生間(冬季有洗澡熱水供應,應視作浴室)未設散熱器
在暖通空調的設計當中,它會直接影響到工程項目是否達到規范要求以及得到良好了經濟效益,。對此,,在實際的工作當中必須要認真貫徹執行對其設計的標準規范要求,同時,,也應注意到在暖通空調的設計當中所存在的問題,,必對及時提出相關的解決方法,,從而加強提高設計的質量。1,、在暖通空調設計經濟性的問題1.1在暖通空調的設計方案的投資當中它一般包括對各種設備,、材料以及管道的投資,同時也包括了入網費,、天然氣氣源費用,,安裝費、調試費,,以及工程管理的費用等,,但在實際的設計工作當中這些用往往是被容易遺漏的。而對于這些實際的直接費用,,則會直接影響到間接的效益,,所以在設計方案時應進行綜合的考慮。1.2在暖通空調的設計方案當中,,運行費用與運行能耗則是作為在經濟性比較當中應充分掌握的重要參數,。在運行能耗當中,必須要計算暖通空調的主機能耗,,計算其它一些輔助設備的能耗,。但是,在計算能耗時不能只根據一些設備的簡單功率以及運行時間進行計算,,必須要全面的考慮按照不同季節的變化情況,,以及建筑物的可以負荷的實際變化,與此同時還必須要考慮到,,當設備在非標準的狀態下的效率會受到不同因
隨著城市化進程在不斷加快,,人們生活水平不斷提高,在建筑工程建設中,,如何因地制宜,,選擇合適的能源資源、促進民用建筑能源的利用率,,同時在室外不利環境的影響下設計出舒適的室內環境就成為了暖通空調設計中需要解決的問題,。對此,暖通空調設計人員必須結合各種因素及工程特點對設計方案進行全面綜合考慮,,并通過科學合理的設計尋求最大的經濟效益與功能要求,,從而保證經濟效益與社會效益共同實現。 一,、暖通設計規范,、標準在貫徹執行方面存在的問題 <
歡迎回復哈
閥門的手輪破損、閥桿彎曲,、支架斷裂,、法蘭密封面的磕碰損壞,,特別是灰鑄鐵閥門的損壞,相當一部分出現在閥門運輸過程中,。造成上述損壞的原因,,主要是運輸人員對閥門的基本常識不甚了解和野蠻裝卸作業造成的。運輸閥門之前,,應準備好繩索,、起吊設備和運輸工具等。檢查閥門包裝,,包裝損壞的應修釘好,,不能怕麻煩,不能存有僥幸心理,;包裝要符合標準要求,,不允許隨便旋轉已包裝封存閥門的手輪,;閥門應處于全閉狀態,,對已誤開啟的閥門,應將密封面擦干凈后再關閉緊,,封閉進出口通道,。傳動裝置應與閥門分別包裝運輸。閥門裝運起吊時,,繩索應系在法蘭處或支架上,,切忌系在手輪或閥桿上。閥門吊裝要輕起輕放,,不要撞擊他物,,放置要平穩。放置姿態應直立或斜立,,閥桿向上,。對放置不穩妥的閥門,應用繩索捆牢,,或用墊塊固定牢,,以免在運輸中互相碰撞。手工裝卸閥門時,,不允許把閥門從車上往下扔,,也不允許從地上向車上拋;搬運過程中應有條不紊,,順次排列,,嚴禁堆放。閥門運輸中,,要愛護油漆,、銘牌和法蘭密封面,,不允許在地面上拖拉閥門,更不允許將閥門進出口密封面落地移動,。
《暖通空調》在朱穎心老師及其制作拍攝團隊的共同努力下,,首次登陸MOOC平臺,免費學習,。需要的同學請郵件([email protected])找我要鏈接,。
論文語種:中文 設計順序:先末端,后主機設計原則:合理,、經濟,,最大限度節約運行成本設計方案及適用范圍:一、末端部分: 1,、風機盤管系統,;適用范圍:一般辦公、餐飲等場所 2,、風機盤管加新風系統,;適用范圍:要求較高的辦公、酒店,、餐飲娛樂等場所 3,、全空氣系統;適用范圍:商場超市,、車間等大開間場所二,、主機部分: 1、螺桿式冷水機組制冷,,市政或鍋爐供熱,;適用范圍:有專用機房、電力充足,、需專人值守 2,、風冷機組制冷(制熱),市政或鍋爐供熱,;適用范圍:空調面積較小,、沒有機房、無專人值守 3,、離心式冷水機組制冷,,市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較
現有的暖通空調系統所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,,其中電能和熱能占了絕對比例,。據大量的實踐與科研結果表明,我們可以從這幾個方面著手進行,推廣應用使用可再生能源或低品位能源的空調系統,;改善建筑維護結構的保溫性能,,減少冷熱損失;精心設計暖通空調系統,,使其在高效經濟的狀況下運行,;提高系統控制水平,調整室內熱濕環境參數,,盡可能降低空調系統能耗,;采用新型節能舒適健康的空調方式。
現階段基于BIM平臺的設計軟件很多,,我們應用有su、Revit等軟件,。BIM技術的特點1,、改變傳統設計畫圖思維模式傳統的設計畫圖是在CAD二維空間繪圖,主要是通過線的平面界定管線,、設備,、閥門附件的輪廓、尺寸大小和位置,,并輔助文字描述,才能完整地表現設計師的設計意圖,。而運用BIM技術設計時,,其主體就是產品,然后運用產品和各種管道進行建模,。在繪制的方式上,,BIM在實際的設計中,主要是將產品以及管道通過鏈接形成一整套的系統,,實現連接,,并使得從點到面的組合,最終實現暖通系統的連接完整科
暖通空調自控
暖通空調自控專題,,為您提供暖通空調自控相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與暖通空調自控 相關的專業交流討論,更多暖通空調自控相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題