在用pkpm計算基礎的時候,,讀取荷載有PM荷載和satwe荷載(用satwe-8計算時才有),,選用哪種荷載,?好像PM荷載沒有彎矩的
現在我們這很多工程都是外圍是磚墻承重,,而中間是用框架的,,不同于底框的結構,這樣就是pkpm能不能準確的計算,,和板的荷載的傳遞到墻上是否,?再者,如果在兩平行承重墻上放一簡直梁,則其梁的荷載是否能傳到墻上呢,?本人覺得,,這荷載好像是程序不承認的,但確實是這樣的結構啊,,用tat算就不準拉,,而且stawe,這軟件不能算磚混的,用參數接pm的磚混的抗震計算,,這是,,后來總說下文件錯誤.DTAT,真是不懂,,這種工程應如何做,,才能較準確的在pkpm建立計算模型,請大家討論下拉
在砌體結構論壇上發的帖子,等不及回貼,,來這兒請教,,多謝!http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=146238&boardID=399
還有 圈梁是不是 建立模型時候 不要設置 ,但是好象 次梁 里面有個 關于 磚混圈量的采單怎么解釋? 什么叫復合樁基礎啊 ? 上海這邊 一般做什么基礎 做樁基礎可以嗎
最近接手做一磚混結構,,準備用pkpm建模計算,,發現在pkpm砌體結構計算部分,對于純砌體的結構只有有關的砌體結構計算,,還有板的計算,,沒有次梁的計算,同事說是返回到結構部分用satwe計算,,不知道這樣可不可行,,希望高手們指教下,謝啦
低層的磚混結構PKPM中怎么建模,,是升高節點,還是直接按照平屋面呢,?希望方法詳盡點,。
pkpm底框磚混荷載導算,導算后可查到轉換層梁線荷載導算正常,為何有一品框架該出現節點荷載的地方沒有節點荷載,,查看內力圖,,節點處彎矩沒有明顯轉折?(該地區不做抗震,,一層底框托上部5層磚混結構,,材料為燒結粘土磚,磚混部分局部出現單品框架情況,,柱直接用底框大梁托,,會有一個較大的節點荷載,農村自建房)
1,、在那兒布置構造柱,?2、那兒輸出房間次梁配筋,?3,、已經進行了抗震和其它計算,怎么不能生成PK文件,?4,、交互式輸入數據模塊內的布主柱、主梁是不是針對框架的,?
我在做磚混房屋時,需設梁來抬上面的兩層墻,,就是局部的墻梁,,在形成PK文件算梁時,上部的墻荷載及樓面荷載均沒有顯示,,只是顯示了本層的樓面恒,,活荷載.不知道在算墻體抗震及抗壓時荷載傳下來沒有,請各位同行不吝指教,,望回復.
:) 本人正研究pkpm做磚混結構設計的方法,,現在把自己的收獲與大家交流,望朋友們多多指教,,相互學習,,共同進步。:handshake :hug: :loveliness: :handshake :handshake :handshake
我是做檢測得,,檢測回來后需要對檢測建筑進行PKPM建模,,做抗震和受壓驗算,。可有時候看上去質量很好的建筑算下來卻比看上去很老,、質量很差的建筑算下來還低,。,能力有限不會手算和復核驗算,,心里沒底,。我想知道什么因素對抗震驗算結果有影響,望各位飽學能人指點迷津,,感激不盡,!
pkpm磚混結構基礎計算時,,基礎自動生成時為素混凝土條形基礎,怎么修改參數使之自動生成為鋼筋混凝土條形基礎
PKPM設計磚混結構住宅的步驟
1.磚混結構底層的計算高度為什么要如下這樣要求? 如果我房屋底層只取房屋高度沒有加上地面下基礎的高度會怎樣呢?有什么影響?這個計算高度在PMCAD里的哪里設置的? (砌體規范5.1.3-1規定在房屋底層,,為樓板頂面到構建下端支點的距離,。下端支點的位置,可取基礎頂面,。當基礎埋置較深時且有剛性地坪時可取室外地面下500mm處)2.PKPM JCCAD里有 參數設計參數里有一個:一層結構上部作用點標高 這個值 一般怎樣取呢?3.JCCAD中 磚混結構一般選用墻下條基 但是這個條基的基礎底面寬度和底面標高(也就是基礎高度) 都由我們人工設置 ,軟件如何保證我們設置的基礎深度是否合理,怎樣知道我們設計的基礎滿足上部載荷要求?我是新人,好多都不會,請大家賜教 先謝謝拉
就是在輸入恒活荷載時,,挑梁陽臺那塊是不是既要考慮樓面恒載也要考慮梁間荷載,?樓面恒載可以根據建筑圖上樓面做法表計算,,但是不是要考慮恒載放大,?我計算下6但看師傅人家的是10多,差好多,,這個是怎么考慮,?還有挑梁梁間恒載該怎么考慮?建施圖上也沒相關做法,,有保守的經驗值嗎,?不吝賜教
有誰可以按照這個做法幫忙計算一下樓面荷載嗎?查規范發現不少都查不到容重感覺沒法下手計算了,。樓板取100厚就行,。
今年剛剛畢業的小生,,之前只是對框架的PKPM建模了解,現在想要找些砌體磚混結構的PKPM建模資料或者視頻,,望大神同仁有資料的能給小弟分享呀,,謝謝咯。可以郵件 [email protected] 也可以網盤
我在使用pkpm時有一工程為6層磚混,正常建模,要出計算書時第2標準層的抗震不全有些墻沒有,有的數值很大,受壓記算直接沒有數值.請高手指點一下,到底是怎么回事.萬分感謝!!!
現有一工程,,五層住宅,,每個單元都是一梯四戶,也就是說上一跑樓踢就到兩戶(南北高差為半層),象這樣的情況,,房屋的層數是不是該算做10層在pkpm里建模做啊,,我這里是7度,0.15g,,這樣的結構用砌體是不是很難做啊,,算不算做違反規范啊,? 那如果用配筋砌體可以么,?但是配筋砌體該如何計算呢?PKPM好象還不能計算配筋砌體吧!
我用PKPM建好一個磚混模型,,當觀察三維顯示的圖時一部分墻體顯示的顏色是與梁相同的那種青色而不是墻體應有的洋紅色,。在平面圖中顯示正常。請教大家這是出了什么問題,,會對計算有影響嗎,?