求教:PKPM柱子配筋,,是不是只要滿足配筋率就可以了,。,。,。,。 但是為什么,,總工總會把配筋調的更大一些,。,。,。是不是還要注意什么,。。,。,。PKPM有檢驗嗎。,。,。例子:柱子的計算面積AS=1459.7 。,。,。。第一個是軟件歸并的結果 AS=2060.9 這個是我改的,。,。。AS=1822.1
如圖,,4.8、 15 ,、16,、G2.6-0.0分別應該配多大鋼筋呢?pkpm生成的配筋為什么這么大呢,?謝謝各位了,。
學生新手第一次用pkpm,實在想不明白為什么柱子沒有配筋,?,??SATWE構件配筋圖顯示如圖
如圖,,我算的跟上面的有些出入,,麻煩高手們給具體算下過程...
在PKPM計算中,,發現不同樓層的柱子的配筋不一樣,樓層高的柱子的反而配筋大(該層樓面荷載較大),,我想問一下,,為什么會這樣,柱子的軸力和剪力應該是底層最大啊,請高手指教一下,。
比如SATWE結果里柱子一側寫34,,一側寫26,,角筋寫2.0,34那側我配6C28鋼筋,,26那側我配5C28鋼筋,,這樣的話角筋就是4C28了。但是問題來了,,根據SATWE說明里的柱全截面的配筋面積為:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner,。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8,。這樣算的話,,我每側配的面積比SATWE結果大,但是扣去角筋的重復利用,,我實際的全截面配筋面積比SATWE結果小,,這樣可不可以?我想問的是,,根據SATWE結果配筋,要不要考慮全截面配筋面積比SATWE結果大,,有人說按兩側配,,角筋可以重復利用,不用滿足那個公式,,也有人說要手配的結果要比公式算出的大,。我現在暈死了,請問到底怎么配,?
各位好,,我在一設計院實習,由于剛接觸不久,,在剛做完擴初的時候我想順帶做下施工圖現在發現一個問題,,不知應如何解決由于不會插圖,情況描述下:我準備手配鋼筋,,然后有SATWE上的某梁的計算配筋為8-4-4,,但是我又看了下“墻梁柱施工圖”中的“梁平法”里面的配筋面積,發現該段梁顯示的計算面積是791-664-359,,(其余樓層相同梁也有這種問題)這樣一來跨中的配筋應該是不一樣的,,這樣的話我應該按哪種面積來配?另外,由pkpm自動生成的配筋是把這段中跨跟右跨配成了3根18,,(一般是不提倡自動生成的,,這點我在論壇上我也看到過,但這樣配是不是pkpm自己的問題,,還是說有相關依據)謝謝各位解答...
新人求問,,在pkpm出了梁施工圖后怎樣進行調整呢,?現在我只知道得標注不能重疊,有些特殊的小梁得自己算,,讓鋼筋的直徑盡量統一,,不合平法標注要求的改一下,但是聽說某些梁要放大鋼筋用量,,有些位置要縮小鋼筋用量,,很困惑,也沒找到這方面的資料,,求明白人指點一下,,或者說說是基于什么理論來進行調整的,不勝感激??!
在PK說明書中剛度合適的的墻柱配筋是構造配筋,請問各位這構造配筋一般多大,,截面為300X300,,350X350,400X400,,450X450,,500X500,550X550,,600X600,,65X650,700X700,,750X750,,800X800,900X900,,1000X1000,,的截面構造配筋是?先謝各位了
我這兩天在做一個底框結構的工程,,底框為一?,但中間有一夾層,,上面為三層磚混,還有一閣樓層?,F(xiàn)在是用TAT算的,,但在梁柱配筋里面,配出來的托梁鋼筋有12跟16的,,看參數都和以前輸的一?,不知道是哪的問題。在這求助各位大蝦們幫解答一下,,謝謝
PKPM的計算結果只能用作配筋的參考,,但是最后該如何配筋還要考慮很多其他的方面,比如要考慮施工方便,、審圖等,。具體怎么配筋,經驗很重要,。小弟在這里向各位精英請教,,聽聽各位的高見!
在設計一個有抗震設防要求的框架結構中,,有的設計人員在繪制施工圖時,,任意增加計算和構造所需的鋼筋面積,認為“這樣更安全”,。但是下列各條中,,哪一條會由于增加了鋼筋面積反而可能使結構的抗震能力降低()。 A.增加柱子的縱向鋼筋面積 B.增加柱子的箍筋面積 C.增加柱子核心區的箍筋面積 D.增加梁的箍筋面積
單層廠房柱子上下的配筋可以配一樣的嗎我上下柱子算的AS差不多 配筋的時候可以配相同的鋼筋嗎有人說不好 下柱要大一些 但是吊裝驗算可以符合啊 不需要加大吧,?本人是學生 太多不懂的 忘各位前輩指導指導
請教:pkpm中圓柱子配筋信息中各個數字分別是什么含義看過PKPM的幫助文件,,好像沒有混凝土圓柱的配筋幫助文件,請知道的告訴一下,,謝謝了,![ 本帖最后由 tengyun_009 于 2009-12-17 17:27 編輯 ]
本人是一個新手,想弱弱的問一下在計算前準確的輸入了計算的各個信息后,,PKPKM的配筋文件出來后,,就直接按它的數字配就是了嗎?還需要考慮各個抗震等級的框架柱,,框架梁的配筋率等一系列問題嗎,?因為我看到規范上對這些的要求很多啊
pkpm中柱子KZ2沒有配筋咋辦呢,,其他柱子都有
請問附件里面的 鋼筋怎么配置比較合理,。
請問這條框架梁該怎么配筋,,具體步驟是怎么樣的,謝謝
多層的框剪,,在底部加強區的構造邊緣構件,,為什么PKPM的構造配筋和規范要求的最小的構造配筋不同
圖紙簡介: 柱子配筋及軸壓比不夠加固,包大截面,,包鋼 投稿網友: zhcui1 上傳時間: 2013-09-18 圖紙省份: <
pkpm柱子配筋
pkpm柱子配筋專題,,為您提供pkpm柱子配筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pkpm柱子配筋 相關的專業交流討論,,更多pkpm柱子配筋相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度