剛找到的,,拿出來大家共享
高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,,制定本規范,。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,,防消結合”的消防工作方針,,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,,采用可靠的防火措施,,做到安全適用,、技術先進,、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建,、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅),; 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館,、會堂,、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,,建筑設計采取的特殊的防火措施,,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證,。 1.0.6 高層
上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
建筑物防雷設計規范宣貫
一個倉庫的接地,,我在倉庫基礎內敷設了-40*4的熱鍍鋅扁鋼作為接地體,當接地電阻達不到要求時,,補打接地極,。但審核人說,除了這個,,還應在建筑物外圈再做人工水平接地帶,,與基礎接地相連。他的依據是防雷規范的4.3.4條,。4.3.4 外部防雷裝置的接地應和防接閃電感應,、內部防雷裝置、電氣和電子系統等接地共用接地裝置,,并應與引入的金屬管線做等電位連接,。外部防雷裝置的專設接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。我認為4.3.4條不是要求在外面圈環形接地體,當是防雷裝置專設(與其它接地系統分開時)才要求的,。不知道可不可以這樣理解,?
第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火,、防煙措施,。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s,。 (3)送風口的風速不應大于7m / s,;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙
2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載,。
論文簡介:GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版) 投稿網友:dengfeng1818 上傳時間: 2013-11-07
自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,,宜采用自然排煙方式,。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%,。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,,利用敞開的陽臺,、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙措施,。 2.4 排煙窗宜設置在上方,,并應有方便開啟的裝置。以上均為本人轉載,,了解更多信息,,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01
一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 1.4 通風,、空氣調節系統應采取防火、防煙措施,。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s,;排煙口的風速不應大于10m / s,。以上內容均為本人轉載精心研究,專業為上,,歡迎大家關注
高層建筑防火排煙設計規范如下: 1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,,每個防火分區允許最大建筑面積,,不應超過5.1.1的規定,。 2高層建筑內的商業營業廳,、展覽廳等,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡,。 3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,當設有自動噴水滅火
建筑物防雷設計規范(2000版),,必備工具!
規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一,、二、三類防雷建筑物時,,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一,、當第一類防雷建诛的面積占建筑物總面積的30%及以上時,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物,。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積,?當確定為一類防雷后,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格,?
建筑物防雷設計規范2000版,,共享了,不知道有需要的沒有
建筑物防雷設計規范中,,第4.2.2第2條:平行敷設的管道、構架及電纜金屬外皮等長金屬物,,其凈距小于100mm 時應采用金屬線跨接,,跨接點的間距不應大于30m。交叉凈距小于 100mm時,,其交叉處亦應跨接,。疑問:電纜還需要不大于30m跨接一次嗎,電纜的金屬外皮外面不是還有絕緣層嗎,,如果跨接的話不就破壞了絕緣層了嗎,?
軟件簡介: 現批準《建筑物防雷設計規范》為國家標準,編號為GB 50057-2010,,自2011年10月1日起實施,。其中,第3.0.2,、3.0.3,、 3.0.4、 4.1.1,、 4.1.2,、 4.2. 1(2、3),、 4.2.3(1,、2)、 4.2.4(8),、4.3.3,、4.3.5(6)、4.3.8(4,、5),、4.4.3、4.5.8,、6.1.2條(款)為強制性條文,,必須嚴格執行。原《建筑物防雷設計規范》GB 50057-94(2000年版)同時廢止,。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行,。 附件名:20111131320329185501.zip 文件大小:5813K (
2010版建筑物防雷設計規范有些錯誤之處,,權威部門作了修改,,值得一看,!
想找本建筑物防雷設計規范(2000年版),,那位同行有能否上傳或者發現我的郵箱[email protected]本人不盛感激!??!
高層建筑防火排煙設計規范PDF
《建筑物防雷設計規范》GB 50057-1994條文說明 .前 言 根據國家計委計宗〔1989〕30號文的要求,由機械工業部負責主編,,具體由機械工業部設計研究院修訂編制的《建筑物防雷設計規范》GB50057-94,,經建設部1994年4月18日以建〔1994〕257號文批準發布。為便于廣大設計,、施工,、科研、學校等有關單位人員在使用本規范時能夠正確理解和執行條文規定,,《建筑物防雷設計規范》修訂組根據國家計委關于編制標準,、規范條文說明的銅一要求,按《建筑物防雷設計規范》的章,、節,、條順序,編制了《建筑物防雷設計規范條文說明》,,供國內各有關部門和單位參考,。在使用中如發現本條文說明有欠妥之處,請將意見直接反饋,。 (本《建筑物防雷設計規范條文說明》是1994年4月編制,,2000年對《建筑物防雷設計規范》第六章作了局部修訂,,將《條文說明》中的相關內容寫入了規范之中,,這里略去第六章說明。若需要查找條文內容,,請查看在中國防雷信息網發布的“《
高層建筑防雷設計規范
高層建筑防雷設計規范專題,,為您提供高層建筑防雷設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑防雷設計規范 相關的專業交流討論,,更多高層建筑防雷設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題