我們公司現在有個設計方案是古建筑,層高有事2-3的,,單棟面積在500-1000m2,,總建筑面積為20000m2,現在頂層沒有吊頂,,請問空調怎么設置,?
摘 要:隨著經濟的發展,節能環保成為我們的主題之一,,特別是綠色建筑的發展,,而綠色建筑中的暖通空調設計是一個重點,在暖通空調系統的設計中,,采取必要的節能措施,,是降低建筑能耗、建設節約型社會的重要舉措和迫切需要。本文主要從暖通空調系統的節能工程設計方面進行探討,。 關鍵詞:暖通空調系統;節能;設計 一,、暖通空調系統節能設計存在的一些問題 1、供暖方面 1)樓梯間散熱器立支管應單獨設置 設計規范規定,。樓梯間或其他有凍結危險的場所,,其散熱器應由獨立的立支管供熱,且不得裝設調節閥,。然而,,有的工程將樓梯間散熱器與相鄰房間散熱器共用一根立管,采用雙側連接,,—側連接樓梯間散熱器,,另一側連接鄰室房間散熱器。這就導致樓梯間一旦供暖發生故障,,可能影響鄰室的供暖效果,,甚至凍裂散熱器。 2)平衡閥的設置與口徑選擇存在問題 空調冷凍水系統宜設置平衡閥,,一般應設在回水管上而有的工程新風機組冷凍水供回水管上均設置了口徑與管徑相同的平衡閥,。筆者認為。供水管上不必設置平衡閥.僅在回水管上設置即可,,平
淺談商業建筑暖通空調設計 摘要:隨著我國經濟的持續快速發展和人民生活水平的提高,,我國的商業建筑也得到了大量的興建。以此同時,,越來越多的商業建筑都已安裝的中央暖通空調,,但是在其運行過程中,由于會產生較大的功率,,致使建筑耗費過大的能源,,不利于城市的環境。如果我們對其進行合理的設計,,有效的控制其運行模式,,這樣可以有效的降低暖通空調的能耗。本文即針對商業建筑暖通空調設計中應著重考慮的問題,,詳細闡述了商業建筑暖通空調設計的要點,。 一、商業建筑空調設計的特點 商業建筑的空調設計不同于住宅,、辦公樓或酒店等建筑,,其具有以下特點: (一)平面建筑空間大,負荷較小 商業建筑
1,、設置中央空調系統的公共建筑,,應設計機械新風系統,人員使用房間的設計機械送風新風量,,可按下表確定,;
建筑書籍-旅館建筑空調設計
分析的比較全面了,作者:何耀東 何青
各位不知有沒有做石油化工企業的暖通設計,現在石化企業現場的機柜間都要求做抗爆型結構,,全封閉設計,內部的空調設計許多設計院都采用恒溫恒濕機,,采用一次回風加新風的形式,,一個大約200平方米的房間,空調機房就占用很大的地方,,不知此類建筑各位同仁,,有采用其他形式的空調設計的嗎?
一,、工程概述 XX大廈建筑面積約l1萬m2,,建筑高度67.3m。地上共l7層:包括首層商務,、服務,、輔助性商用,2一l6層為辦公,、l7層為俱樂部;地下共3層:包括餐廳,、廚房、會議,、物業管理辦公,、各類機房、汽車庫,、自行車庫,、倉庫及人防等功能。標準層高3.70m,辦公室內凈高2.65m,空調面積約7.9萬m2,。大廈四立面約75% 的面積為透明白玻璃點式幕墻,,是一幢整體性、高檔次,、多功能,、智能化綜合寫字樓。 二,、空調系統 根據大廈高起點的定位,,空調系統按照高標準,、高效、經濟節能的原則進行設計,。室內設計參數如下:目前大廈冷凍機裝機冷量為13185kW(3750 RT),,空調總冷負荷為】1866KW,冷負荷指標為108.6W/m2。冷凍機房位于地下二,、三層,,采用4395KW/臺(1250RT/臺)離心式冷水機組三臺,冷媒為R134a,。冷凍水供回水溫度7/12~C,,冷
一 工程概況 本工程位于江西頂佳瓏山林豪華別墅社區。瓏山林在總體規劃和住宅設計中以“人性,、純生態”為宗旨,,精心規劃,隨處都能感受人性的情結和各個環境之間的互動,,以半園合,、坡地錯落式的小區布局,成就了嘆為觀止的“上饒養生第一豪宅”,。 本別墅共三層,,建筑面積約 504 ㎡,空調面積 235 ㎡,。設計要求滿足夏季供冷,、冬季供熱,同時滿足安全,、舒適,、經濟、美觀基本原則,。 二 設計依據 1),、本工程依據建設單位提供的建施圖和設計要求; 2),、<
圖紙簡介: 本圖紙是某地別墅建筑暖通設計圖,,圖紙內容:室外水源管道平面圖,地下室地暖盤管平面圖,,一層地暖盤管平面圖,,二層地暖盤管平面圖,三層地暖盤管平面圖,,地下室暖通空調布置圖,,一層暖通空調布置圖,二層暖通空調布置圖等,,可供參考,。 投稿網友: qq1163686774
影劇院是綜合性的現代藝術娛樂場所,,觀眾廳和舞臺是影劇院的建筑主體,是觀眾和演員停留和活動的場所,,影劇院建筑的主要特點是:觀眾廳面積大,、空間高、人員多而集中,,舞臺的空間高,,有復雜的布置和燈具等,還要求適應不同藝術,、不同季節的使用需要,。因而,給空調設計帶來了一系列復雜問題,。 1.室內空調設計計算參數 影劇院室內空調設計計算參數的確定,,應考慮以下因素: (1)影劇院(級別)標準和建筑設計裝修標準; (2)人體的舒適感覺; (3)室內、外溫差及人們的生活習慣 (4)工程投資情況,。 我國制定的"電影院建筑設計規范"規定的空調室內設計計算參數見下表。
詳細內容
一、游泳館類型 根據使用功能不同,,游泳館建筑可分為康樂用游泳館和體育建筑游泳館,。體育建筑游泳館分為比賽用和非比賽用。比賽用游泳館建筑根據其使用要求和規模進行體育建筑的分
在城市化發展的過程中,,越來越多的高層建筑出現在人們的視野當中,,作為高層建筑中重要的組成部分,暖通空調得到了人們的廣泛關注,。通過暖通空調的供暖和通風作用,,使得人們的室內環境變得更加的舒適,不過,,由于設計的不合理,,導致人們的室內環境受到一定的影響,這是高層建筑在發展的過程中急需解決的主要問題,。一,、高層建筑暖通空調設計中存在的問題1、能源消耗
摘要:城市化的不斷提高使得建筑業得到了長足的發展,,各種功能的高層建筑在城市中越來越多,。新的建筑類型和新的使用功能對建筑設備的質量和革新提出了更高的要求,因此暖通空調已經成為現代化建筑不可缺少的設施,。隨著暖通工程的項目越來越多的應用到高層建筑中,,暖通空調系統消耗的能量的比重也日益加劇,。本文簡要地介紹了高層建筑暖通空調系統的不同種類,并在此基礎上著分析了暖通空調系統設計中要特別注意的問題,。關鍵詞:高層建筑,;暖通空調;設計 一,、暖通空調系統概述(一)暖通空調系統的類型暖通空調系統有很多種類,,但是這些系統的基本原理都是相通的。常見的幾種類型有:全水系統,、空氣—水系統和全空氣系統,。1.全水系統:是具有風機一盤管、組合通風裝置或重力循環式室內末端的系統,,沒有經過調節的流通空氣可以通過墻上的通風口滲入或送入,。最大的優點是能夠適應許多建筑物對空氣調節的要求,并且可以靈活地應用在空調系統的改造中,。2.空氣—水系統:這類系統通常是用冷水帶走空調空間的大多數顯熱負荷,,而用空氣提供通風以保證空氣質量,并帶走由于空間的潛熱負荷造成的濕氣,。
旅館建筑空調設計
體育建筑空調設計