亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層建筑給排水防火規范

    高層建筑給排水防火規范,,奉獻給大家希望大家下載,這個版本不錯的,!

  • 關于高層民用住宅建筑首層的防火規范問題

    關于高層民用住宅建筑首層的防火規范問題

    首先,,這個問題并不是消防給排水的問題,,但我確實不知應該在哪里提,所以還請各位大神給予幫助,,具體情況是: 建筑高度72米,,共24層 兩梯4戶 2-24層1#戶型和4#戶型在電梯合用前室兩頭,防火門分隔,,防火門與入戶門之間走廊兩側鏤空,。2#3#戶型門開向合用前室 電梯前室設置有正壓送風,消防通道是防煙通道,,自然排煙,。 問題是:首層的1#戶型前并沒有設施防火門(詳細見附圖),這樣的設計是否符合規范設計要求呢,?

  • 高層建筑的防火設計規范

    高層建筑的防火設計規范

    高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,,保護人身和財產的安全,制定本規范,。 1.0.2 高層建筑的防火設計,,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,,針對高層建筑發生火災的特點,,立足自防自救,采用可靠的防火措施,,做到安全適用,、技術先進、經濟合理,。 1.0.3 本規范適用于下列新建,、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑,。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館,、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室,。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證,。 1.0.6 高層

  • 《高層民用建筑設計防火規范》解釋

    論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。,。,。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 解讀《高層民用建筑設計防火規范》

    一、增加了兩個章節,,補充了建筑外保溫系統的防火要求  

  • 高層建筑防火排煙設計規范

    第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 1.4 通風,、空氣調節系統應采取防火、防煙措施,。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s,;排煙口的風速不應大于10m / s,。 第二節 自然排煙

  • 關于高層民用建筑設計防火規范的討論

    我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......

  • 國家對高層民用建筑規范

    國家對高層民用建筑規范

    《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95第5.4.2條規定:用于疏散走道、樓梯間和前室的防火門,,應具有自行關閉的功能,。深圳市中天明科技有限公司是國內首家研制生產常開防火門控制裝置的企業,并且通過國家固定滅火糸統和耐火構件質量監督檢驗中心檢測合格,,是目前國內唯一具有生產銷售該糸列產品消防資質的企業,。性能說明:FMK常開防火門控制裝置具有使防火門平時保持常開、火災時自動關閉的功能,,從而徹底解決了防火門平時關閉而給人員通行帶來的不便以及防火門因經常開關而造成的人為損壞,,同時又保證了消防安全。該產品符合“斷電關門”的消防要求,,并具有設計先進,、安裝方便、使用可靠,、耗電量小等特

  • 高層民用建樹設計防火規范

    GB 50045-1995《高層民用建樹設計防火規范》PDF版

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些見解

    自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,宜采用自然排煙方式,。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室,、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%,。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%,。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,利用敞開的陽臺,、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,,該樓梯間可不設防煙措施。 2.4 排煙窗宜設置在上方,,并應有方便開啟的裝置,。以上均為本人轉載,了解更多信息,,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些總結

    一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。以上內容均為本人轉載精心研究,專業為上,,歡迎大家關注

  • 高層民用建筑防火規范新更改內容

    論文簡介:住宅底部(地上)設置的百貨店,、副食店、糧店,、郵政所,、儲蓄所、理發店等小型商業服務用房,。該用房層數不超過二層,、建筑面積不超過300m2,,采用耐 投稿網友:qiqikakaka 上傳時間: 2013-08-11

  • 06SJ812《高層民用建筑設計防火規范》圖示

    論文簡介:06SJ812《高層民用建筑設計防火規范》圖示 投稿網友:marschenwei 上傳時間: 2013-09-04

  • 根據高層民用建筑設計防火規范要求,,大家怎么看

    根據高層民用建筑設計防火規范:9.2.1 高層建筑的下列部位應設置應急照明: 9.2.1.3 觀眾廳,、展覽廳、多功能廳,、餐廳和商業營業廳等人員密集的場所,。我的高層住宅為一類高層,一層均為商業每間兩三百個平方左右,, 請問該商業屬于9.2.1.3條的營業廳等人員密集場所嗎?

  • 高層建筑防火排煙設計規范是什么,?

     高層建筑防火排煙設計規范如下:       1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,每個防火分區允許最大建筑面積,,不應超過5.1.1的規定,。       2高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等,,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡,;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡,。       3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,,當設有自動噴水滅火

  • 高層民用建筑防火設計規范

    高層民用建筑防火設計規范

  • 如何理解?高層民用建筑設計防火規范(05)

    當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求,。

  • 高層建筑防火排煙的分類

    1.自然排煙 自然排煙是利用風壓和熱壓作動力的排煙方式。 2.機械防煙 機械防煙是采取機械加壓送風方式,,以風機所產生的氣體流動和壓力差控制煙氣的流動方向的防煙技術,。 防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室和兩者合用前室,,應設置機械防煙設施,。若防煙樓梯間前室或合用前室有散開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗,,能自然排煙時,,該樓梯間可不設防煙設施。避難層為全封閉式避難層時,,應設加壓送風設施,。 樓梯間每隔2~3層設置一個送風口,;前室應每層設一個送風口。加壓送風口應采用自垂式百葉風口或常開百葉風口,;當采用常開百葉風口時,,應在加壓風機的壓出管上設置止回閥。當設計為常閉型時,,發生火災只開啟著火層的風口,。風口應設手動和自動開啟裝置,并與加壓送風機的啟動裝置連鎖,。 3.機械排煙 采取機械排風方式,,以風機所產生的氣體流動和壓力差,利用排煙管道將煙氣排出或稀釋煙氣的濃度,。

  • 請教:關于高層建筑的防火排煙

    假設一建筑物22層,,地下一層;前室跟防煙樓梯間都要加壓送風防煙問題1:豎井地上地下共用的話是不是要采取雙速風機,,如果著火層在地上那么風口就開上中下(如果是第一層呢,,開123么);如果著火層在地下就只開地下一層的風口,,這樣對么問題2:防煙樓梯間跟前室的漏風面積:防煙樓梯間是包括樓梯間到前室,,前室到走道所有的漏風面積么(串并聯我知道)?前室是指前室到走道跟消防電梯的漏風面積之和么,?問題3:地上跟地下的風量計算:兩部分的風量是分開計算的么,?地下一層前室跟防煙樓梯間需要用風速法跟壓差法進行計算么?如果要的話,,算出來跟規范都差很大,;地上部分:前室風量(壓差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25開根號=37215;風速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016,; 樓梯間風量(壓差法)3721.5*0.04*21*50開根號=21882 風速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分:

點擊加載更多

高層建筑民用防火規范

高層建筑民用防火規范專題,,為您提供高層建筑民用防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑民用防火規范 相關的專業交流討論,,更多高層建筑民用防火規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度