某小區一層施工時 砌體如圖布置,總覺得哪里怪怪的,,懇請專家指點,。
我現在做一個五層磚混的辦公樓,里面有很多梁,,用來支撐上層隔墻,,用PKPM08版的砌體結構建模計算,板可直接得出配筋,,梁不知道怎么搞,,我現在有兩種方法,請大神指正 1.用探索者里面的連續梁計算,,單個構件計算,, 2.用PKPM里砌體輔助計算工具計算里面的挑梁,(計算書不能復制)還有一種是生成SWATE數據,,然后得出里面的梁配筋面積,,現在已經按這種方法出圖了,才知道這個是不對的,,現在比較愁人,,求前輩指教,謝謝,!
第5.1.3條注3:獨立磚柱,,當無柱間支撐時,柱在垂直排架方向的H0應按表中數值乘以1.25后采用.但施嵐清的2011版的《專業考試應試指南》例6.2.12算垂直排架方向的H0時沒有乘1.25,,是否有誤,?
這個是框架結構廠房的墻體說明,關于砌體在±0.000以下的使用要求我在《砌規》4.3.5條中找到了依據,,但在±0.000以上我找不到依據,,希望哪位前輩指點一二。
本帖最后由 fasing 于 2013-7-3 21:18 編輯 砌體高厚比驗算計算過程砌體高厚比驗算計算過程
請問為什么不能用射釘固定呢
如題,,配筋砌體的抗震墻抗剪截面驗算時,,公式中V<0.2fgbh0,老規范中是h,,所以2011年朱書中解答也是按h的,,新規范條文說明這條并沒有修改,那怎么變成h0了呢
本帖最后由 ybing2015 于 2016-6-2 11:13 編輯 2012施嵐青注冊結構工程師專業考試答題指導中的一個例題,,其為獨立柱,,按砌體結構設計規范2011中表3.2.1-4注1的要求,獨立柱應按表中數值乘以0.7,,可是例題中為什么沒有考慮這個折減系數,?另外,跨度9m為什么要折減,?
世界城市的發展已有5千多年,,在今天的發達國家中,城市化的程度大多在70%-80%以上,。據聯合國人居中心預測,,到2050年,世界城市化水平將達到61%,,21世紀將成為真正的城市化世紀,。
1.對于填充墻砌體,按規范要求,上部斜磚應待砌體完成后七天補砌.對于此填充墻砌體檢驗批的評定時間,是否應在斜磚補砌后評定.對于此填充墻砌體的隱蔽時間,是否應在補砌后隱蔽.2.當填充墻砌體中有構造柱時,是否應做配筋砌體檢驗批評定.即此砌體是否屬于配筋砌體.當構造柱于框架主體施工時已澆筑完畢,此時對于結構的影響有多大.在做資料時,如何彌補此錯誤.3.當填充墻砌體中有水平梁時,一道墻的砂漿試塊是否應做兩次,即在水平梁澆筑前一次,水平梁澆筑后一次.此砌體的檢驗批及隱蔽是否應分兩次做,以體現出施工段及施工程序.此時的填充墻砌體是否屬于水平配筋砌體墻,即屬于配筋砌體.4.當填充墻砌體中僅有拉結筋時,此墻體是否屬于配筋砌體,
關于高厚比的計算中,,砌規中, 6.1.1中與5.2.1的計算有矛盾,。也就是不同材料的修正系數,,用在什么地方?是不是僅僅在計算φ時,,才乘這個修正系數,。其他情況,是否可以不乘修正系數,?
雖然題目講的不是很清楚語言有很多錯誤,,但是還是按我的理解回答,,科普一下。一,、這不是柱子,。題主所說的門框上方的水泥(混凝土)支撐柱子,讓我很困惑,。不知道題主是不是學土木工程的,,表述有一些問題。我們通常指的柱是豎著的構件,,橫著的構件叫做梁,。我一開始看了這個柱子很久,數了半天還是6根鋼筋(縱筋),,而不是題主所說2根鋼筋,,而且這個柱子也不是在門框上方。此外,,這是個混凝土的過梁,,而不是水泥,。水泥是組成混凝土的一個成分。后來明白,,原來題主講的是梁而不是柱子,。這種梁有個專門的名詞叫做,過梁,。這是一個混凝土過梁,,里面的有各有兩條鋼筋。(下部配兩根鋼筋,,無箍筋)二,、磚頭(砌塊)的砌法。用砌塊豎著砌圈梁,,同時兩端有一定角度,。可以參見西南科技大學的砌體結構課程教案,。三,、為什么裂縫是斜45度,不在門框中間,。其實是可能發生跨中豎向裂縫的,,要看受力情況。如果不澆筑這個混凝土柱子(過梁),,用磚砌,,就是考慮受彎和受剪兩種破壞。在彎剪情況下,,如兩端(支座)附近受剪承載力不足,,剪切破壞,就會使45度的裂縫,。45度裂縫是因為剪應力在橫向和豎向是一樣大小的,。(切應力互等原理)在彎剪情況下,如跨中彎矩太大,,截面受彎承載力不足,,
問題一:目前正在做一個6層的磚混住宅。每層層高2.9米,,一,、二層為躍層,整個建筑墻體較少,,洞口較大,。7度區,0.15g,,第一組,??拐痱炈慵t彤彤一片。80%墻體給出了配筋面積,。我的問題是:由于整道墻和各墻段的抗震驗算都不滿足,,而PKPM只給出了各墻段的配筋面積,,如果按照該面積配筋以后,,我相信各墻段應該能夠滿足抗震驗算,那么是否能保證整道墻的抗震驗算也會滿足要求呢,?是否有辦法查看配筋之后的驗算結果,?問題二:磚混結構的樓梯間,由于入口處梯梁下凈高的緣故,,建筑經常會讓一二層的樓梯間進深長一些,,到了三四層再把外墻收進去一部分,使進深減小,。我的問題時:退進去的這個墻體下面的梁應該怎么算,?如果算托墻梁,兩側的支撐長度只有墻厚240,,不滿足托梁支撐長度的要求,,如果層層設梁,審圖辦又跟我說外墻不準后砌,,到底應該怎么算,,請教高手作答。[ 本帖最后由 supercitizen 于 2008-8-24 11:36 編輯 ]
灌孔砌體抗壓強度公式:fg=f+0.6αfc 中的 f 要不要經ra的調整,?我看資料中有的調整,,有的又沒有調整,迷茫中,。,。。想聽聽大家意見
砌體結構哪個叫橫墻哪個叫縱墻,?,?和山墻平行的應該是橫墻吧?,?,?
關于砌體灌注混凝土的ra,,有些在f階段就折減了,,有些到fg后再折減,我搞不清了,,兄弟們指導下,。我的理解是3.2.1-3注的應該是f階段折減好,再算出fg后,,再按3.2.3折減,,各位指導下
《砌體規范》表5.1.2:“...灌孔混凝土砌塊,砌體高厚比修正系數=1.0...” 【問題】:灌孔混凝土砌塊砌體高厚比修正系數與灌孔率沒有關系嗎,?比如灌孔率100%與灌孔率33%,,高厚比修正系數都一樣嗎?
1 多層房屋,當有門窗洞口時,可取窗間墻寬度,當無門窗洞口時,每側翼緣墻寬度可取壁柱高度的1/3; 2 單層房屋,可取壁柱寬加2/3墻高,但不應大于窗間墻寬度和相鄰壁柱間的距離; 3 計算帶壁柱墻體的條形基礎時,可取相鄰壁柱間的距離. 對以上的條文不是很理解:1.每側翼緣墻寬度,包不包括壁柱寬度,?多層翼墻寬度取值的時候不考慮壁柱間的距離,?2.“相鄰壁柱間的距離”指的是壁柱間的凈距還是中心距?如果兩側壁柱間距不相等,,是取小值還是,,取各自的一半?3.同上哪位高手為小弟解惑,?謝謝
PKPM2011地上儲藏室總有橫墻抗震算不過,,括號內顯示的的需配筋面積都要2000mm以上的。舊版就沒有這個問題,,請問下是什么原因,,怎樣解決?