老大讓我完善下模型,,此模型為160米的住宅,位移角還未達標,,Y方向為1/886,,還想在省一點鋼筋,。求大神幫忙看看
圖紙簡介: 三房二廳二衛,二房二廳一衛,,三房二廳二衛,,五房三廳四衛,四房三廳四衛 投稿網友: wdz4392 上傳時間: 2013-08-10 <
圖紙簡介: 小高層 一梯四戶 板式戶型 89+89+89+89 投稿網友: lgqi134 上傳時間: 2013-09-27 圖紙省份:
圖紙簡介: 多層 ,,小高層 ,,各種戶型大搜羅,絕對超值! 投稿網友: vschap 上傳時間: 2013-10-16 圖紙省份:
圖紙簡介: 6種常用的 小高層與高層戶型圖,,方案階段,,平面戶型圖 投稿網友: songqian9 上傳時間: 2013-09-10 圖紙
多層,高層,,小高層,,超高層的定義:1.據中華人民共和國國家標準《住宅設計規范》GB 50096—1999(2003年版)第1.0.3條 住宅按層數劃分如下: 一、低層住宅為一層至三層,; 二,、多層住宅為四層至六層; 三,、中高層住宅為七層至九層,; 四、高層住宅為十層及以上,。2,。根據中華人民共和國城鄉建設環境保護部部標準《民用建筑設計通則》JGJ 37-87(試行)第1.0.5條 民用建筑高度與層數的劃分 一、住宅建筑按層數劃分為:1~3層為低層,;4~6層為多層,;7~9層為中高層;10層以上為高層,。 二,、公共建筑及綜合性建筑總高度超過24m者為高層(不包括高度超過24m的單層主體建筑)。 三,、建筑物高度超過100m時,,不論住宅或公共建筑均為超高層
大家好,我是一個干土建的新手 今年有個小活開工 想問一下大家有什么地方需要注意的 (我干清包水暖) 有些問題想問問大家:先跟大家說下工地現在的情況:現在樁已經全部打完,,下一步應該打承臺(本人認為),。承臺完工后應該是開始砌筑,一層完工后開始砌筑二層,,這時候水暖應該預留孔洞 等到5層左右的時候是不是應該上人把一層地埋處理好(一層地埋位置的土方開挖歸土建室還是水暖,?)都是小高層的水暖地埋位置處理好了后就完成一多半了,是否真有其說,?建筑面積6600.水暖工人大約上多少人合適,?工資多少?如果要高人指點一下就更好了,,小弟在這里先謝謝大家,!
雙電源供電,所有燈具作為應急照明,,隔一個踏步平臺為帶蓄電池的燈具,,每層設紅外感應開關控制(帶消防強切接口),4線供電,,火災時強投,。歡迎挑刺,不然我就這么做了,,再改就辛苦羅,。
將來,,或許有機會接觸超高層結構,,大概150m,用什么軟件,?據我所知,,可以用PKPM、Etabs,、Midas Building,、廣廈等等。PKPM用得最多,不過都是用普通的高層,,超高層沒用過,。單位里面廣廈是試用版,沒怎么學過,。Etabs、Building學了點皮毛,,想繼續深入,,學哪個好?
重慶的超高層以修建完畢,!
我現在畫一個住宅,,6層+躍層住宅 沒有設置無障礙住房,,入口也沒有無障礙坡道 結果圖審辦就提出不符合要求,屬強調,!郁悶,!求解
本人在外面接了一高層的私單 ,審圖意見也出來了 ,,但是審圖提的問題,,本人菜鳥無辦法解決,審圖的工程師態度也不怎么樣 ,,現在真的不知道怎么回復只能請教網上的大神?。∠M軒托〉芏蛇^難關~結構為一棟17層的Y形高層建筑,,審圖公司提出的審圖單如圖,,面對的這樣的問題應如何解決,希望大神們給點指導,,本人QQ925065924,,本人沒有土木幣,所以~~~但是會有酬謝的
如圖,,請問這個題最后一行那個0.25hw,,這里的0.25怎么來的啊,?,??
某超高層建筑,,框架核心筒結構,,高180m,44層,地下3層,。建筑面積85000m2,,計劃工期660天。外立面采用玻璃幕墻,。節點工期估算統計如下,,請大家幫么看是否合理（注：幕墹程在結構施工完14層后插入施工,隨結構進度攀升,。主樓F14層結構施工完成后,,開始穿插14層以下的二次結構及裝修工程。)節點形象進度 日歷天數(天)基礎及地下室結構完 90地上1-14層結構完 70地上15-29層結構完 75地上30-44層結構完 83外立面幕墻工程 180商場(1-5)及停車場室內裝修工程 40地下室及裙樓竣工驗收 10主樓地上普通辦公樓(6-29)裝修 100竣工驗收 10主樓地上行政辦公樓(30-44)裝修 60竣工驗收 10
本人在用sap2000建立一個超高層模型,,為了簡化,,只建立主要抗側力構件:巨柱、環桁架,、巨撐,、核心筒和樓板,那外框架和核心筒之間怎么連接,? 省去次框架之后,,對結果會有影響嗎?
N-C= 1 ( 1)B*H(mm)= 800* 800 Cover= 30(mm) Cx= 1.00 Cy= 1.00 Lc= 4.20(m) Nf= 3 ( 31)N= -5939. Uc= 0.44 Rs= 0.70(%) Rsv= 0.91(%) Asc= 314.0 ( 1)N= -6498. Mx= -33. My= -44. Asxt= 1434. ( 1)N= -6498. Mx= -33. My= -44. Asyt= 1434. ( 1)N= -6498. Mx= -15. My= 16. Asxb= 1434. ( 1)N= -6498. Mx= -15. My= 16. Asyb= 1434. ( 1)N= -6498. Vx= 14. Vy= 11. Asvx= 340. Asvx0= 0. ( 1)N= -6498. Vx= 14. Vy= 11. Asvy= 340. Asvy0= 0.就是柱的箍筋怎么能用荷載組合1來控制??奇怪,平時大家是用WWNL自己組合的嗎,?謝
關于小高層得問題,,我剛開始做設計,旁邊也沒有師傅,,只好求助大家了,!地下兩層,地上15層點式住宅,,大家在做設計是時候混凝土標號一般是怎么取的,,取多大,跟層數,,跨度,,梁高等等的關系,,希望大家討論討論!
我所在的是個縣級市,,今年剛剛有高層建筑,,我們現在采用的是水表在室外集中設置的方式,但是對于高層建筑就會出現室內管道過多的問題(例如12層高的建筑底層就有12根給水管道),,我們打算采用智能水表,,可是又存在著水表質量不穩定以及容易對用戶自行拆卸偷水等管理上的問題,請問各位有沒有什么好的解決辦法或者推薦幾個質量比較好的智能水表廠家,。