高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,,保護人身和財產的安全,,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,,必須遵循“預防為主,,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,,立足自防自救,,采用可靠的防火措施,做到安全適用,、技術先進,、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建,、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅),; 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂,、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室,。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,,應提交國家消防主管部門組織專題研究,、論證。 1.0.6 高層
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,,其疏散門的開啟方向不限
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐,、堆場的消防用電設備,,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙,、丙類廠房和丙類庫房,,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二,、下列建筑物,、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠,、倉庫,;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區,、可燃氣體儲罐或儲罐區,;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館,、每層面積超過3000m2的百貨樓,、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三,、按一級負荷供電的建筑物,,當供電不能滿足要求時,,應設自備發電設備,;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物,、儲罐(區)和露天堆場
高層建筑防火圖示,,有圖集版和手繪版,手繪版本形象生動,,加深記憶順便再補充05SJ807 民用建筑工程設計常見問題分析及圖示-建筑專業.pdf06SJ812(GJBT-930)高層民用建筑設計防火規范圖示.pdf05SJ811建筑設計防火規范圖示.pdf
本帖最后由 酷酷滴小葉 于 2014-4-14 11:23 編輯 世上牛人何其多,,且看下面一位牛人用手繪的漫畫講解了高層建筑設計防火規范。 <
論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我,。,。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23
一,、增加了兩個章節,,補充了建筑外保溫系統的防火要求
我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......
第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火,、防煙措施,。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s,。 (3)送風口的風速不應大于7m / s,;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙
論文簡介:06SJ812《高層民用建筑設計防火規范》圖示 投稿網友:marschenwei 上傳時間: 2013-09-04
根據高層民用建筑設計防火規范:9.2.1 高層建筑的下列部位應設置應急照明: 9.2.1.3 觀眾廳、展覽廳,、多功能廳,、餐廳和商業營業廳等人員密集的場所。我的高層住宅為一類高層,,一層均為商業每間兩三百個平方左右,, 請問該商業屬于9.2.1.3條的營業廳等人員密集場所嗎?
自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,,靠外墻的防煙樓梯間及其前室,、消防電梯間前室和合用前室,,宜采用自然排煙方式。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室,、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%,。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,,利用敞開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,,該樓梯間可不設防煙措施,。 2.4 排煙窗宜設置在上方,并應有方便開啟的裝置,。以上均為本人轉載,,了解更多信息,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01
一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風,、空氣調節系統應采取防火,、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,,不應大于15m / s,。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s,。以上內容均為本人轉載精心研究,,專業為上,歡迎大家關注
高層建筑防火排煙設計規范如下: 1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,每個防火分區允許最大建筑面積,,不應超過5.1.1的規定,。 2高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等,,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡,。 3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,,當設有自動噴水滅火
當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求,。
論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02
論文簡介:本文通過對高層建筑設計過程中可能的影響因素進行分析研究,總結提出高層建筑的設計的設計原則,。 投稿網友:gaodengji 上傳時間: 2013-11-03
如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單,、多層制鞋、制衣,、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思,?
規范的原文:7.2.1 高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高操作場地,,該范圍內的裙房進深不應大于4m,。 建筑高度不大于50m的建筑,連續布置消防車登高操作場地確有困難時,,可間隔布置,,但間隔距離不宜大于30m,且消防車登高操作場地的總長度仍應符合上述規定,。7.2.2 消防車登高操作場地應符合下列規定:2 場地的長度和寬度分別不應小于15m和10m,。對于建筑高度大于50m的建筑,場地的長度和寬度分別不應小于20m和10m,。我有個疑惑,,超過50米的建筑,消防登高操作場地到底是沿著長邊來呢,,還是要根據20米來,;還有7.2.2圖示上的右邊這個圖,既然是要連續布置,,為什么能出現登高場地20m,,又沒有連續布置呢?
高層建筑設計防火規范2012
高層建筑設計防火規范2012專題,,為您提供高層建筑設計防火規范2012相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層建筑設計防火規范2012 相關的專業交流討論,,更多高層建筑設計防火規范2012相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題