    新版《建筑設計防火規范》學習

    前幾天參加了王渭云老師的新版《建筑設計防火規范》的培訓,,心中的一些疑團也到了一定的解決,,我對王老師在課堂上講的一句話很有感受,,他說:規范是死的,人是活的,。編制規范的專家也是人,,在規范的編制過程中,可能由于各種方面的原因,,導致一些條文在理解和運用的時候難免會出現偏差,,但是作為政府的一些監督部門,例如消防大隊等,,應該站在合理的角度來運用規范,,而不是一味的來卡你,讓你按他們的理解意思來執行,,這樣就會出現不必要的爭論和異議,。當然由于時間關系,王老師在這邊呆的時間不長,,加上本人學習能力有限,,以后還需多看、多學習?,F(xiàn)把王老師的一些課件問題發到網上,,希望能給大家得到一些幫助,另外各位有什么問題,,可以提出來進行相互探討,,也許大家都會得到一些收獲,。解釋一下:因現在某些網站或個人利用王老師的課件進行非法的金錢交易,,所以王渭云老師這次沒有把課件拷貝給參加培訓班的學員,這些是我們當時用相機拍下來的,,如有不清楚的地方,,還請各位海涵。

  • 解讀新版《建筑設計防火規范》

    解讀新版《建筑設計防火規范》

    新《建筑設計防火規范》為國家標準,,編號為GB50016-2014,,自2015年5月1日起實施。 原《建筑設計防火規范》GB50016-2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95同時廢止,。 新版《建筑設計防火規范》發布,,自2015年5月1日起實施,以下是行業專家對新規范進行解讀: 新規范內容重要變化 與《建筑設計防火規范》GB50016—2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版)相比,,本規范主要有以下變化: 1.合并了《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》,,調整了兩項標準間不協調的要求,將住宅建筑的分類統一按照建筑高度劃分; 2.增加了滅火救援設施和木結構建筑兩章,,完善了有關滅火救援的要求,,系統規范了木結構建筑的防火要求; 3.補充了建筑外保溫系統的防火要求,; 4.將消防設施的設置獨立成章并完善有關內容,;取消消防給水系統和防煙排煙系統設計的要求,分別由相應的國家標準作出規定,; 5.適當提高了高層住宅建筑和建筑高度大于100

  • 關于建筑設計防火規范的問題,,,,,

    如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限

  • 建筑設計防火規范------電氣

    國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物,、儲罐,、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一,、建筑高度超過50m的乙,、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電,;{TodayHot}二,、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠,、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場,、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區,、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院,、超過3000個座位的體育館,、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑,。三,、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,,應設自備發電設備,;{HotTag}四,、除一、二款外的民用建筑物,、儲罐(區)和露天堆場

  • 新版建筑設計防火規范與老版關于環管的問題

    新版建筑設計防火規范8.4.2條關于辦公樓環管的要求為消火栓超過10個且消防用水量超過15L/S 的時候上環管,,但是老規范8.6.1條要求辦公樓超過體積10000立方米就得要求上環管希望大家 賜教

  • 建筑設計防火規范2014年新版正式版

    建筑設計防火規范2014年新版正式版為何沒有有關火災自動報警設置范圍了,新火規也刪了,,總不能新建規也沒了吧,,那以后參考什么,還是什么都要做或不做,。

  • 新版【建筑設計防火規范】的配套規范解析

    本帖最后由 中國建設協會 于 2014-10-29 10:13 編輯 各有關單位:(一),、培訓內容(略,請來電索?。?/p>

  • 大型商業建筑設計防火規范

    論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02

  • 建筑設計防火規范條文的理解

    如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單,、多層制鞋、制衣,、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思,?

  • 建筑設計防火規范,,7.2.1、7.2.2

    規范的原文:7.2.1 高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高操作場地,,該范圍內的裙房進深不應大于4m,。 建筑高度不大于50m的建筑,連續布置消防車登高操作場地確有困難時,,可間隔布置,,但間隔距離不宜大于30m,且消防車登高操作場地的總長度仍應符合上述規定,。7.2.2 消防車登高操作場地應符合下列規定:2 場地的長度和寬度分別不應小于15m和10m,。對于建筑高度大于50m的建筑,場地的長度和寬度分別不應小于20m和10m,。我有個疑惑,,超過50米的建筑,,消防登高操作場地到底是沿著長邊來呢,,還是要根據20米來;還有7.2.2圖示上的右邊這個圖,,既然是要連續布置,,為什么能出現登高場地20m,又沒有連續布置呢,?

  • 求助各位大神?建筑設計防火規范,。

    求助各位大神,?建筑設計防火規范,。

    7.4.3 1.地下室、半地下室的樓梯間,,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻與其它部位隔開并直通室外,,當必須在隔墻上開門時,應采用乙級防火門,。2.地下室,、半地下室與地上層不應共用樓梯間,當必須共用樓梯間時,,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下,、半地下部分與地上部分的連通部位完全隔開

  • 關于建筑設計防火規范中的問題

    在15年修改版的建筑設計防火規范圖示中的第5-14頁中注釋里有一條說:五層或五層以下的教學建筑、普通辦公建筑的敞開樓梯間可以不按上下層相連通的開口考慮,,這條里說的是否是說五層以下的該建筑防火分區還是單層計算,,不用每層疊加計算?

  • 建筑設計防火規范條文討論

    8.2.8.5條“與保護對象在5~40m的市政消火栓,,可計入室外消火栓的數量內,。”消火栓保護半徑可是150m呢,,如果在150m范圍內的就不能算么,?還要重新新建消火栓嗎?

  • 建筑設計防火規范及履行標準

    建筑設計防火規范履行GB 50016—2014標準,,改由公安部天津消防研究所與公安部四川消防研究所商議有關單位撰寫,,自從2015年5月1日開始實行。    1,、建筑設計防火規范是遵從國家有關基本建設的方針政策,,將“預防為主,防消融合”貫徹到底的工作方針,,并深遠汲取了我國近年來的重特火災事故的教訓并闡述出有關的經驗結果的理論成果,。例如庫內防火分區質檢是必需要使用防火墻展開相連的,因而絕不能使用其他分隔種類取代,。                                                  

  • 新版-宿舍建筑設計規范

    新版-宿舍建筑設計規范

  • 有關《建筑設計防火規范》8.6.2

    我看《建筑設計防火規范》第8.6.2條第二款“設有消防給水的建筑物,,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設消火栓”1.那像我們現在做的一個商住樓,一二層為商鋪,,三至五層為住宅(躍層,,住一家人),,我原來只考慮在一二層設消火栓,根據此規范,,那三至五層豈不是也要設消火栓,?在三層設還好,四五層都跑到人家里去了,,想看看大家在做這類工程時候都是怎么解決,?2.根據此規范,只要設有消火栓,,每層都要設,,那要是一層商場,設有消火栓,,那其他的幾層,,無論規模多大,都要考慮,?,?謝謝了!,!

  • 建筑設計防火規范--正式發布

    建筑設計防火規范(GB50016-2006)正式發布 中華人民共和國建設部公 告第450號 現批準《建筑設計防火規范》為國家標準,,編號為GB50016-2006,自2006年12月1日起實施,。其中,,第3.1.2、3.2.1,、3.2.2,、3.2.7、3.2.8,、3.3.1,、3.3.2、3.3.7,、3.3.8,、3.3.10、3.3.11,、3.3.13,、3.3.14、3.3.15,、3.3.16,、3.3.18、3.4.1,、3.4.2,、3.4.3、3.4.4,、3.4.9,、3.4.11、3.5.1,、3.5.2,、3.6.2、3.6.6,、3.6.8,、3.6.10、3.6.11,、3.7.1,、3.7.2、3.7.3,、3.7.4,、3.7.5、3.7.6,、3.8.1,、3.8.2、3.8.3,、3.8.7,、4.1.2、4.1.3,、4.1.4,、4.2.1、4.2.2,、4.2.3,、4.2.5、4.3.1,、4.3.2,、4.3.3、4.3.5,、4.3.6,、4.4.1、4.4.2,、4.4.3,、4.4.4、4.4.5,、4.4.6,、

  • 有關《建筑設計防火規范》第8.4.1

    對《建筑設計防火規范》第8.4.1條第四款,,“超過六層的塔式住宅、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅,;”一直不能很好理解。這超過六層只針對前面的塔式住宅還是后面的三個(塔式住宅,、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅)都包括在內?想看看各位的理解,。謝謝?。?/p>

  • 《建筑設計防火規范》已頒布

    《建筑設計防火規范》已頒布http://www.cin.gov.cn/stand/file/2006072102.htm

  • 建筑設計防火規范太老了,,該下崗了

    我覺得現在社會發展太快,老的建筑設計防火規范有點不和適宜了,,說的不太明確,,有好多建筑都是在邊緣地帶,可上可不上,,給我們設計工作者帶來很多麻煩,,我建議,出個新的,,上就是上,,不上就不用上,這樣給我們能節省不少時間,,時間就是錢呀,,能干不少私活呢