安裝機房空調室內機注意事項 1 場地選擇 空調房間應盡量減少窗戶的數量,,已有的窗面應保持良好密封和至少雙層玻璃隔離,,做好防潮保溫工作; 在送風方向所有電纜和管道合理布置,,所有在抗靜電地板下的電纜和管道應盡可能與送風方向平行,,以減少送風阻力保證風量; 盡量選擇寬敞的空間作為室內機的安裝場地,,在機組的送風口和回風處不得有任何障礙物,,以保證通風順暢。 2 機房空調安裝要求
初來乍到,,送上鵝毛一根,。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助,!課件介紹:該課件為PPT格式,,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理,、機房空調同舒適性空調的比較,、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點,。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處,。另,,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,,公開此文件并非謀己私利,,實乃朋友所托,還望海涵,。拋磚引玉,,還請大家不吝發言,多多討論多多交流,!
機房專用空調機組根據機房要求設計,,可通過環境調節上徹底解決以上問題,不留任何隱患,。 從設計功能來看,,舒適性空調在設計上與機房專用空調(數據參考市場知名品牌艾默生網絡能源CM+系列機房空調) 舒適性空調無法進行濕度控制。沒有加濕功能,,只能進行除濕,。濕度過高產生的水滴及濕度過低產生的靜電對設備運行都極其不利,。機房專用空調的重要控制參數為濕度,可以達到±5%的控制精度,。 1.適用場合,,精密空調主要使用在機房、制藥,、電子加工等行業,,主要為設備聚集場所普通空調主要使用在辦公室、家庭,,主要為人員聚集場所單系統機組設置除濕電磁閥,,除濕運行時可提高除濕效率以及節省再加熱功耗。多系統具有多級能量調節功能,,使之與負荷相適應,,高效節能。 從運行成本上看,,在發揮同樣制冷效果的前提下,,舒適性空調的耗電量是機房專用空調耗電量的1.5倍。參考下面實例計算,,計算中考慮了機房專用空調和舒適性空調顯熱比和能效比的差異,。主要為人員聚集場所檢查冷媒管線有無破損的情況(當然從壓縮機的工作狀況及其它的一些性能參數也能夠判斷冷媒管線是否破損),檢查冷媒管線的保溫狀況,,特別是在北方地區的冬天,,這是一件比較重要的工作,如果環境
我這邊有幾臺裝在機房的大金卡嵌機,,因為要驗收,,說是濾網要通過UL認證的,所以要換成機房空調的阻燃濾網,??墒俏以趺凑乙舱也坏経L認證對濾網的具體要求是什么樣的,想找廠家定做,,廠家也沒有認證,。 現在我想問問UL認證或者CE認證對濾網的要求是什么樣的?還有就是機房空調濾網在阻燃和過濾阻值上到底有什么要求,? 有哪位大大知道能告訴我嗎,,不勝感激!
現在有個機房空調,,是EMERSON的?,F(xiàn)在溫度達到了要求(溫度22度),,但現在濕度在60%,要求濕度在45%?,F(xiàn)在我將溫度提高到25度,,機器會跳高濕度報警;應該在相同含濕量的情況下,,提高溫度,,濕度應該減小的。將溫度調到18度時,,濕度上升到了68%,。房間里沒有人,就2臺設備,,沒有新風,,房間密封很好。個人認為是,,當初選型時,,機組選小了。大家就此事說說各自的看法,。機房空調控制是不是溫度優先,?
一、機房空調制冷設備安裝工程中常見安全事故的分析從大盤事故統計資料來看,,機房空調制冷設備安裝中常見的安全事故有以下幾類:1.物體打擊,,如物體墜落、錘擊,、碰傷等,;2.高空墜落,如從高架,、層頂上墜落等,;3.機械設備起重吊裝事故引起的傷害或車禍;4.爆炸或坍塌,,如腳手架坍塌,、龐力容器超壓爆炸事故;5.機房空調制冷劑泄漏引起中毒,、窒息事故,;6.電、氣體引起的灼傷或燙傷,;7.火災,、凍傷、觸電和中暑等事故,。二,、機房空調安裝工程中安全事故的原因分析事故的發生都事先有征兆,絕不是偶然的,,其主要原因有:1.管理混亂,、紀律松弛,、有章不循、無章可循,;2.從業人員缺乏安全教育和技術培訓:3.缺乏安全技術措施和缺乏現場定期的安全檢查,;4.忽視勞動保護和勞動條件的改善;5.機房空調設備年久失修,、帶病運轉與超負荷運轉,。
現行的轉輪式全熱交換器一般是用高溫燒結的方式在鋁材表面粘結硅膠。在這種情況下,,如果室外新風的濕度比較低,、由于轉輪材料的吸附劑(硅膠)其濕度吸附力出現剩余,運轉時可以同時吸附多種臭氣,。 當室外新風的濕度突然升高時,,由于硅膠所具有的高親水性作用,吸附在轉輪里的臭氣會被OA中的濕氣所置換,,釋放出來,。這就是使用硅膠吸附劑全熱交換轉輪發生臭氣轉移的機理。新型吸附劑的全熱交換器,,使臭氣轉移問題幾乎徹底得到解決,。 HI-PANEX-ION 離子吸附型全熱交換器的特征 1、離子吸附防止臭氣轉移(交叉污染)有特效,; 采用離子交換樹脂系高分子吸附劑作為潛熱(濕氣)交換用的吸附劑,,與使用硅膠等作為吸濕材料的舊型號比較,臭氣的轉移和積聚被降到極小限度,。 2,、卓越的節能效果; 因為采用的是轉輪回轉,、空氣對向流動的方式,,具有熱交換效率高的特點。 3,、抗菌,、防霉的功效; 離子交換樹脂自身的效果,加上使用了抗菌,?防霉劑,,徹底提高了空氣質量(IAQ)。 4,、可以生產耐腐蝕性,,耐鹽性的產品,; 不僅可以生產在鋁材上涂敷耐腐蝕
精密空調的構成除了前面介紹的壓縮機,、冷凝器、膨脹閥和蒸發器外,,還包括:風機,、空氣過濾器、加濕器,、加熱器,、排水器等,因此我們在日常的機房管理工作中對空調的管理和維護,,主要是針對以上部件去維護的,。下面是我們在日常工作中對計算機機房專用精密空調的一些維護經驗和學習體會。1,、壓縮機的巡回檢查及維護1)聽—用聽聲音的方法,,能較正確的判斷出壓縮機的運轉情況。因為壓縮機運轉時,,它的響聲應是均勻而有節奏的,。如果它的響聲失去節奏聲,而出現了不均勻噪音時,,即表示壓縮機的內部機件或氣缸工作情況有了不正常的變化,。2)摸—用手摸的方法,可知其發熱程度,,能夠大概判斷是否在超過規定壓力,、規定溫度的情況下運行壓縮機。3)看—主要是從視鏡觀察制冷劑的液面,,看是否缺少制冷劑,。4)量—主要是測量在壓縮機運行時的電流及吸、排氣壓力,,能夠比較準確判斷壓縮機的運行狀況,。當然對壓縮機我們還需要檢查高、低壓保護開關,、干燥過濾器等其他附件,。2、控制系統的維護對精密空調系統的維護人員而言,在巡視時第一步就是看空調系統是否在正常運行,,因此我們首先要做以下的一些
通風與空調工程安裝完畢,,施工單位必須進行系統的測定和調整(簡稱調試)。 交工前,,施工單位應配合建設單位進行生產負荷的空調系統綜合效能試驗的測定與調整,,使其達到室內環境的要求。 1.通風空調工程調試的工藝流程 組織現場調試小組→調試準備及現場勘測→系統調試前的各項檢查→系統的風量和水量測定與調整→通風空調系統設備單機試運轉及調整→樓宇及消防自控系統相關設備檢查→空調及通風單體設備自控調試→空調及通風,、防排煙系統自控聯動調試→系統無生產負荷聯合試運轉及調試→資料整理及移交,。 2.系統調試前的準備工作內容 編制運轉調試方案并經批準; 組成調試小組,; 熟悉,、了解空調系統以及相關技術參數、調試方法與手段,、各種儀器儀表的使用,,以及調試環境等; 對系統的設備進行檢查和試運轉,,確認設備的工作狀態正常,、工作能力能達到設計要求;配合電氣及自動控制專業工程完成電氣檢查與校核,; 所使用的儀器儀表應在檢定周期內,,其精度等級及最小分度值應能滿足測定的要求等。 3.系統調試的主要內容
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 通風管道配件
一,、普通用房的空調系統設置 1,、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障礙的自然通風,,或輔助之以機械排風,。氣候條件合適地區可利用穿堂風,應注意保持清潔的區域位于通風的上風側,。 2,、凡是產生有味氣體、水汽和潮濕作業的用房,,必須設機械排風,。 3、普通空調系統應根據醫院各房間的室內空調設計參數,、設備概況,、衛生學要求、使用時間,、空調負荷等要求合理分區,。 4,、各功能區域宜獨立分區,采用獨立的系統,,并要注意各空調分區能互相封閉,、避免空氣途徑交叉感染的原則,有潔凈度要求的房間,、嚴重污染的房間,、應單獨成為一個系統。 5,、醫院的通風與空調機應采用容易消毒,、清洗,停機后容易保持干燥,、無積水的專用醫用通風空調機組,。沒有特殊要求不應在機組內安裝紫外線燈等消毒裝置
機房空調,,是一種專供機房使用的高精度空調,,因其不但可以控制機房溫度,也可以同時控制濕度,,因此也叫恒溫恒濕空調機房專用空調機,,另因其對溫度、濕度控制的精度很高,,亦稱機房精密空調,。目前,機房空調在國內許多行業已經得到廣泛的應用,,如電信,、金融、IT行業,、制造業,、軌道交通、印刷,、科研,、電力等,提高了機房內計算機,、網絡,、通信系統的可靠性和運行的經濟性。 S我們針對機房空調的特點,,總結了以下5大優勢:
一,、機房空調簡介
機房與機房外高差300mm(即機房地板下陷300),,層高4.5m,東西長24m,南北寬11m,空調放于西側,機房內南北方向有兩道上反梁與機房外平,,梁寬700mm,。要求鋪設防靜電地板后與機房外地坪平(即專用空調不能采用下送風或下回風方式)。如圖,。請幫忙解決,,謝謝!
請問哪位大俠機房空調結構設計比較厲害的,能否給點幫助,,兄弟剛從事機房空調,,感覺結構和普通恒溫恒濕機還是不一樣的,請問怎么處理淋水盤擋風問題,?謝謝,。
機房空調要求
機房空調要求專題,為您提供機房空調要求相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與機房空調要求 相關的專業交流討論,,更多機房空調要求相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題