安裝機房空調室內機注意事項 1 場地選擇 空調房間應盡量減少窗戶的數量,,已有的窗面應保持良好密封和至少雙層玻璃隔離,做好防潮保溫工作,; 在送風方向所有電纜和管道合理布置,所有在抗靜電地板下的電纜和管道應盡可能與送風方向平行,,以減少送風阻力保證風量,; 盡量選擇寬敞的空間作為室內機的安裝場地,在機組的送風口和回風處不得有任何障礙物,,以保證通風順暢,。 2 機房空調安裝要求
初來乍到,送上鵝毛一根,。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理,、機房空調同舒適性空調的比較,、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點,。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處,。另,,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,,公開此文件并非謀己私利,,實乃朋友所托,還望海涵,。拋磚引玉,,還請大家不吝發言,多多討論多多交流,!
數據中心溫濕度一般在溫度20~24℃,,溫度40~55%左右。如果空調的淺冷比較大,,運行時就會對室內空氣進行除濕,,這樣一方面增加了加濕的負荷,,另一方面減少了顯冷的輸出。 數據中心機房所用的空調與我們日矷钪杏玫氖遣灰粯拥?,如果我們在機房待的時間長了,,會感覺很不舒服,這是為什么呢?我們通過專業術語去解釋一下,,這樣也可以對機房制冷得到一定的認識,。 什么叫潛冷?什么叫顯冷?為什么對于數據中心的精密空調,顯冷比越大越好? 潛冷和顯冷兩個概念是從潛熱和顯熱派生出來的,。那首先我們先說一下什么叫潛熱和顯熱吧,。 物體在加熱或冷卻過程中,溫度升高或降低,,且不改變原來相態所吸收或放出的熱量,,稱為“顯熱”。顯熱可以使人們有明顯的冷熱變化的感覺,。 在物體吸收或放出熱量的過程中,,如果相態發生變化,但是溫度不變,,這時,,物體吸收或放出的熱量叫做潛熱。 舉個例子,,在水蒸發到水蒸氣的過程中,,從20℃變化到80℃的過程中吸收的熱量就叫做“顯熱”,而水在100℃時,,從水轉化成水蒸氣所吸收的熱量就叫做“潛熱
有一個空調總機房,,負荷大概有3000KW,主要設備包括冷水機組,冷水泵,,熱水泵,,循環泵,冷卻塔等,,我的主開關選用長延時和短延時保護,,那么配出線開關是用兩段保護的還是三段保護的。(注:變電室在機房內)另外,,配出線開關什么時候用到三段保護,,我基本沒用過三段保護的
請問,,空調機房的位置是暖通設計人員自己確定的嗎? 如果是,怎樣安排機房的位置比較合理,?各位一般是怎么安排機房的位置的,? 還有,機房的面積大概是多少比較合適,?
機房空調制冷劑的種類和性質直接關系到制冷裝置的制冷效果,、經濟性、安全性及運行管理,,因而對制冷劑種類和性質要求的了解是十分必要的,。 一、制冷劑的發展歷史 制冷的歷史可以追溯到古代,,當時用以儲冰和其一些蒸發進程,。乙醚是最早使用的制冷劑。1866年,,威德豪森(Windhausen)提出使用CO2作制冷劑,。1870年,卡爾林德(Cart Linde)用NH3作制冷劑,。1874年,,拉烏爾皮克特(RaulPictel)采用SO2作制冷劑。 從歷史上看,,制冷劑的發展經歷了三個階段: 第一階段,,從1830年至1930年,主要采用NH3,、HC,、SO2、CO2,、空氣等作為制冷劑,有的有毒,,有的可燃,,有的效率很低,主要出安全代表性的考慮,。盡管使用了百年之久,,當出現了CFC和HCFC制冷劑后,還是當機立斷,,實現了重大的第一次轉軌,。 第二階段,從1930年到1990年,,主要用CFC和HCFC制冷劑,。使用了60年后,人們認識到這些制冷劑對環境有害,,并且出于環保的需要開始尋找代替品,。 第三階段,,從1990年至今,進入以H
中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調,。采用風管送風方式,,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,有效改善室內 空氣的質量,,預防空調病的發生,。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,,更容易實現各種裝飾效果,即使您不喜歡原來 的裝飾,,重新裝修,,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致。因此稱家用中央空調為一步到位,、永不落后的選擇,。亞特偉達專業做大金、日立等國際品牌的中央空調,,型號以家用VRV系統為主,。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?
選空調要看準品牌。現在市場上的空調品牌較多,,有國內的,,有國外的,大都有自己獨特的廣告宣傳,,讓消費者難以抉擇,。建議在選購空調時,要選那些企業實力強,,品牌知名度高,,售后服務完善的產品。因為空調是一種大型家用電器,,售后服務十分重要,。選空調要挑好商家。消費者在選定空調品牌之后,,還要決定在哪里購買,。在買空調時,選擇商家尤為重要,。因為嚴格說空調是一種半成品,,不是從商店里買回來就能使用,而是要經過專業隊伍安裝、調試之后,,方可使用,。如果安裝、調試不好,,會帶來一系列毛病,。在對商家的選擇中,首先要選擇那些實力雄厚,,在當地有影響的大商?,因為這些商家經營品種多、銷售多,,一般都有專業安裝,、調試隊伍,其安裝,、調試質量有保障,,售后服務也較完善。其次是選擇那些長期經銷空調的商家,,盡量不要到短期經銷商那里去買,,因為這樣的經銷商售后服務將會大打折扣。選空調要量房購買,??照{是一種消費大的家用電器,如果選擇的功率太小,,起不了作用,;如果功率太大,又浪費,。所以消費者在選擇空調功率時,,要量房購買。譬如一套110平方米的三室二廳,,可買一臺柜式2匹空調放在客廳,,既可保客廳又可保餐廳,,臥室可分裝1匹的小空調。
空調風口那么多,,如何選擇?
我這邊有幾臺裝在機房的大金卡嵌機,,因為要驗收,說是濾網要通過UL認證的,,所以要換成機房空調的阻燃濾網,。可是我怎么找也找不到UL認證對濾網的具體要求是什么樣的,,想找廠家定做,,廠家也沒有認證。 現在我想問問UL認證或者CE認證對濾網的要求是什么樣的,?還有就是機房空調濾網在阻燃和過濾阻值上到底有什么要求,? 有哪位大大知道能告訴我嗎,不勝感激,!
在選擇空調或風機時,,常常會遇到靜壓、動壓,、全壓這三個概念,。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉?是否是把最不利環路的所有阻力相加,,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機,?
現在有個機房空調,是EMERSON的?,F(xiàn)在溫度達到了要求(溫度22度),,但現在濕度在60%,要求濕度在45%。現在我將溫度提高到25度,,機器會跳高濕度報警,;應該在相同含濕量的情況下,提高溫度,,濕度應該減小的,。將溫度調到18度時,濕度上升到了68%,。房間里沒有人,,就2臺設備,沒有新風,,房間密封很好,。個人認為是,當初選型時,,機組選小了,。大家就此事說說各自的看法,。機房空調控制是不是溫度優先?
現在GB50019-2003中第3.1.9條規定的新風量是30立方米每小時,,我已知一個房間的大小,,怎么選擇空調的型號?
[email protected]' />A這片區域有爆炸氣體乙醇,B是室外 你們說空調機房的控制柜用作防爆嗎 還有就是空調的控制柜放在別處可以不,,希望有經驗的大蝦們給點意見,,甲類廠房。
本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 編輯 隨著中央空調行業的迅速發展,,中央空調市場也打開了廣闊的銷售道路。家用中央空調在空調市場的地位越來越高,。為什么家用空調越來越受大家的歡迎呢,?是因為與普通空調相比,家用中央空調有著顯著的優勢特點,。 家用中央空調形式多樣,,每種樣式都分別具有其獨特的特點優勢。下面我們就來聊聊家用中央空調的幾大特點: 家用中央空調系統四季運行 夏季制冷,,冬季供暖,,春秋送新風,一年四季不同季節完成不同的空氣調節效果,,即舒適,,又節能。 超高的舒適度 家用中央空調送風量大,,溫差卻很小,,這樣房間溫度均勻,有利于身體健康,,不易得空調綜合疾病,。 衛生高標準,高要求 家用中央空調在廚衛和衛生間排風系統的配合下,,讓新風合理的在室內循環,,保證室內空氣的清新,還可以四季換氣,,滿足人體超高的的衛生指標,。 家用中央空調外型設計美觀 空調外觀可根據消費者的需求和喜好,設計空調機
現行的轉輪式全熱交換器一般是用高溫燒結的方式在鋁材表面粘結硅膠,。在這種情況下,,如果室外新風的濕度比較低、由于轉輪材料的吸附劑(硅膠)其濕度吸附力出現剩余,,運轉時可以同時吸附多種臭氣,。 當室外新風的濕度突然升高時,由于硅膠所具有的高親水性作用,,吸附在轉輪里的臭氣會被OA中的濕氣所置換,,釋放出來。這就是使用硅膠吸附劑全熱交換轉輪發生臭氣轉移的機理,。新型吸附劑的全熱交換器,,使臭氣轉移問題幾乎徹底得到解決。 HI-PANEX-ION 離子吸附型全熱交換器的特征 1,、離子吸附防止臭氣轉移(交叉污染)有特效,; 采用離子交換樹脂系高分子吸附劑作為潛熱(濕氣)交換用的吸附劑,與使用硅膠等作為吸濕材料的舊型號比較,,臭氣的轉移和積聚被降到極小限度,。 2、卓越的節能效果,; 因為采用的是轉輪回轉,、空氣對向流動的方式,具有熱交換效率高的特點,。 3,、抗菌、防霉的功效,; 離子交換樹脂自身的效果,,加上使用了抗菌?防霉劑,,徹底提高了空氣質量(IAQ),。 4、可以生產耐腐蝕性,,耐鹽性的產品,; 不僅可以生產在鋁材上涂敷耐腐蝕
精密空調的構成除了前面介紹的壓縮機、冷凝器,、膨脹閥和蒸發器外,,還包括:風機、空氣過濾器,、加濕器,、加熱器,、排水器等,因此我們在日常的機房管理工作中對空調的管理和維護,,主要是針對以上部件去維護的,。下面是我們在日常工作中對計算機機房專用精密空調的一些維護經驗和學習體會。1,、壓縮機的巡回檢查及維護1)聽—用聽聲音的方法,,能較正確的判斷出壓縮機的運轉情況。因為壓縮機運轉時,,它的響聲應是均勻而有節奏的,。如果它的響聲失去節奏聲,而出現了不均勻噪音時,,即表示壓縮機的內部機件或氣缸工作情況有了不正常的變化,。2)摸—用手摸的方法,可知其發熱程度,,能夠大概判斷是否在超過規定壓力,、規定溫度的情況下運行壓縮機。3)看—主要是從視鏡觀察制冷劑的液面,,看是否缺少制冷劑,。4)量—主要是測量在壓縮機運行時的電流及吸、排氣壓力,,能夠比較準確判斷壓縮機的運行狀況,。當然對壓縮機我們還需要檢查高、低壓保護開關,、干燥過濾器等其他附件,。2、控制系統的維護對精密空調系統的維護人員而言,,在巡視時第一步就是看空調系統是否在正常運行,,因此我們首先要做以下的一些
隨著人們生活水平的提高,建筑能耗在總能耗中所占的比例越來越大,。在發達國家中,建筑能耗占社會總能耗的40%左右,,而我國盡管社會經濟發展水平不高,但是建筑能耗已占總能耗的近30%,,且還有上升的趨勢,。因此,不論在西方發達國家還是我國,,建筑能耗狀況都是牽動社會經濟發展全局的大問題,。而在建筑能耗里,用于暖通空調系統的能耗又占到建筑能耗的30%-50%,。隨著暖通空調的廣泛應用,,用于暖通空調系統的能耗將進一步增大,再加上暖通空調系統往往以高品質的電能為能源,,而我國的電力在某些地區又相對緊張、匱乏,,這勢必會引起能源供求矛盾進一步激化,。因此,對暖通專業提出更高的節能要求是必然的,,也是大勢所趨。1.選擇節能的空調系統方案在科學技術日新月異的今天,,暖通空調領域不斷涌現出新技術,,我們可以通過多種方法實現暖通空調系統的節能。1.1從設計入手,,合理選擇,、設計暖通空調系統,使其在高效,、經濟的狀況下運行,。設計是工程的龍頭,系統設計的優劣直接影響其使用性能,。要想做好一個建筑物的空調設計,,達到真正良好的使用效果,應當是各工種綜合的好效果,。就是