室內給水排水管道節點做法,網上收藏的,,對給排水工程現場管理很有指導意義
S4 室內給水排水管道及附件安裝(15本)現行版
室內給水排水管道節點做法091126 ...
在工程實際中,,夏季時候,因給水管相對而言,,溫度低于空氣溫度,容易產生凝結水,滲漏墻體,,因此,必須加鋼套管,!而排水管夏季時,,溫度差不多,因此,,聽老師傅說,,排水管穿越內墻時候可以不必加套管,,而給水管必須加套管,是這樣么,?,??,?同志么,,你們覺得呢?,?
剛才看到一個朋友的帖子說廚房的洗手盆的下水不要穿過樓板,,可從樓板內通過。我想請問各位大蝦:我們的排水管最小是de50的,,而樓板一般也只有12公分左右,,我們的UPVC從樓板內通過會不會影響到土建的樓板結構。而且以后萬一有堵住的地方怎么疏通,。還有管徑不大的給水管(50以下的)就可以從樓板內通過了么,?會不會有什么影響
給水排水管道產生噪音的原因很多;管路設計方案的不同,、建筑措施和設備布置的差異,、以及施工方法、材質,、水力條件等的不同使得管道在不同的環境和條件下產生噪音的原因各不相同,;現以各種管道噪音對環境影響大小不同為先后順序加以分析:1. 給水管道噪音(1) 流水噪音:流水噪音是水在管道內流動時,因水流斷面大小改變,,水流方向變化而產生的噪音,。如水嘴開啟時的哨叫聲;水通過彎管,、(形管,、十字型管產生的管路振動;水流與管壁之間的摩擦噪音等,,都屬流水噪音,。流水噪音隨流速和局部阻力的增大而增大,隨管道材料比重減小而提高,,并因共鳴而增強?,F代建筑管路布置日趨復雜,新型管材比重均較輕,,故流水噪音是給水管道噪音的主要來源,。(2) 汽蝕噪音:汽蝕噪音是打開出水閥時,因管道內氣體的汽蝕現象而產生的爆破音。管路內壓力越高,,這種爆破噪音越大,,因而產生的危害較大。(3)
給排水管道安裝是自建房不可缺少的一部分,,甚至可以說關系到整個建筑的成敗,,以下七個方面尤其重要! 一、給排水管道是用PVC管好還是金屬管好?看下面的四點對比就知道了,。 第一,,塑料管更輕,安裝起來更方便也更節省人工;同管徑PVC管價格是鑄鐵管的80%,,更經濟,。 第二,同管徑的PVC管排水能力優于鑄鐵管,,可以采用小直徑PVC管代替鑄鐵管,,省工省料省空間。
依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021,、范圍本工藝標準適用于民用及一般工業建筑室內生活排水,、雨水及有酸堿性的排水管道安裝工程。2<
室內排水管道安裝:建筑物內部鑄鐵排水管道安裝的施工順序一般是:先做地下管線(即安裝排出管),,然后安裝立管或橫支管,。(埋地下部分)鑄鐵排水管一般采用承插連接。排水管的安裝鋪設原則:先地下,、后地上,;先大管、后小管,;先主管,、后支管。安
1,、平焊法蘭與管道連接處只焊法蘭外圈,不悍法蘭內圈,,且焊罐余高不夠 危害: 平焊法蘭只焊外圈,、不焊內圈,會影響法蘭的承壓強度,。另外管端與法蘭內圈由于受焊接高溫影響,,防腐層被燒壞,如不施焊封閉,,極易銹燭破壞,,便會使法蘭與管道的連接面因受銹蝕而使承壓強度降低。當管道投入運行后,由于介質壓力及溫度的作用,,法蘭與管道連接處會產生裂紋,,以至破壞.嚴重影響系統的正常運行。 正確做法: 要保證法蘭與管道接頭處連接強度,,在平焊法蘭與管道連接處一定要內圈,、外圈都焊。一般情況下,,應將管道端頭插入法蘭厚度三分之二處,,內、外圍都要施焊,,外圍焊縫的加強層厚度應達到設計或規范要求,,內圈可滿焊一遍.予以封閉。 2,、連接法蘭用的螺栓規格不符合設計要求,,或直徑小,或長度短 危害: 連接法蘭用的螺栓規格達不到要求,,如法蘭連接螺栓選用直徑較小時,,不僅會發生因緊固力不夠導致法蘭滲漏,還會使較小的螺栓承受較大的拉力及剪切力,,往往會使螺栓產生裂紋,,嚴重時還會斷開,影響法蘭連接的牢固性及嚴密性,。如法蘭連接螺栓,,用
本做法適用于住宅室內給水排水系統工程,。PP-R長期適用的水溫≤70℃,,系統工作壓力≤0.6Mpa,dn≤100的室內冷熱水的安裝,。鋁塑復合管適用長期的水溫≤95℃,,系統工作壓力≤0.6Mpa,dn≤50的室內冷熱水的安裝。U-PVC管道使用溫度,,室內連續排水溫度不大于40℃,,而瞬間排水水溫不大于80℃。 給水暗裝管道溝槽施工大樣圖 1,、埋地管線大樣圖 說明:在樓板施工時要預留15*60mm(深*寬的管槽),,管道施工完,,采用水泥砂漿做保護層,保護層高度不能高于成活地面高,。 地面敷設管槽做法之一:
本文章所介紹的做法主要適用于住宅室內給水排水系統工程。 PP-R長期適用的水溫≤70℃,,系統工作壓力≤0.6Mpa,,dn≤100的室內冷熱水的安裝。鋁塑復合管適用長期的水溫≤95℃,,系統工作壓力≤0.6Mpa,dn≤50的室內冷熱水的安裝,。 U-PVC管道使用溫度,室內連續排水溫度不大于40℃,,而瞬間排水水溫不大于80℃,。一、給水暗裝管道溝槽施工大樣圖1,、埋地管線大樣圖說明:在樓板施工時要預留15 *60mm (深*寬的管槽),,管道施工完,采用水泥砂漿做保護層,,保護層高度不能高于成活地面高,。地面敷設管槽做法之一:地面敷設標準做法之二:2、嵌墻內管道施工大樣圖說明:管道嵌在衛生間,、廚房墻內的管道,,深和寬按照本圖要求,但是表面不包括裝飾層厚度,;管道安裝完,,用水泥砂漿土填充。如果材料為PP-R管,,表面抹灰層內設鋼絲網,,鋼絲網規格為10*10*0.5
混凝土管道在市政建設中廣泛應用,尤其是排污管道,,在城市建設中發揮著舉足輕重的作用,。國內當前的混凝土管已做到罕見的4M口徑,重大30噸,,但是在吊裝和運輸中存在諸如超高、超寬,,重量大,,起吊、安裝操作難度大等諸多待攻克難題。 國外在混凝土預制構件(管片,、管樁,、管件、板材等)生產,、脫模,、吊運和安裝中,廣泛采用荷蘭Aerolift真空吊具,,該吊裝設備具有安全,、高效、經濟等優點,,并能在脫模和吊裝過程中實現翻轉,,配合現場施工設備,如吊車,、挖掘機,、叉車等機械設備,保證安全,,減少人員參與,,降低勞動強度,將施工人員,、設備及材料發生的事故率降至最低,,同時極大地提高了施工效率。
給水排水管道設計一般規定
地下室包含給水管,、加壓排水管,、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,,我想咨詢下各位大俠,,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少,? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,,假設管道閥門均采用閘閥,,250夠嗎?還是要300,? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢,? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢,?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響,。 以上問題,,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,,希望大神不吝賜教,,先行謝過啦。
給水暗裝管道溝槽施工大樣圖埋地管線大樣圖說明:在樓板施工時要預留15*60mm(深*寬的管槽),管道施工完,,采用水泥砂漿做保護層,,保護層高度不能高于成活地面高?!?地面敷設管槽做法之一: ★ 地面敷
地下一層是高低壓配電室,,上面要走給水排水管道,,可不可以把管道走到配電室上面的覆土層里,或者配電室上面做個夾層,,管道走到夾層里,,但是這樣管子和配電室之間也只有一層板。
室內給水排水管道及附件安裝
室內給水排水管道及附件安裝專題,,為您提供室內給水排水管道及附件安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室內給水排水管道及附件安裝 相關的專業交流討論,更多室內給水排水管道及附件安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子