這個定額是公司承包給安裝隊的計算定額,大家學習下,,并且可以參照公司報價清單與此定額的比較,,模糊得出公司在安裝這一塊上的利潤!
各位:您好,,目前在一個原有框架上添加設備,,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),,現想底部焊接一T型鋼147X200,。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,,使得梁高但很窄,?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內,。我提出的補強方式是否可行,。
一直以來習慣了用PKPM計算,,然后CAD繪圖,工作兩年,,繪圖的速度有了提高,,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,,試著用TSSD,,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,,似乎速度還是不能有太大的提高,。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,,很多建筑,、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢,?下面小編就來給大家介紹一下。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
我是江蘇南通做鋼結構預算的,,在套定額時,,信息價上沒有C形鋼的價格,問參照哪種型材的價格最接近,?特別注明:檁條分鍍鋅與不鍍鋅的,,方管沒有找到鍍鋅的,,而鍍鋅的鋼管比市場價還低[ 本帖最后由 lw603604 于 2009-7-27 16:59 編輯 ]
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,奉獻給大家!
一,、金屬構件制作1,、金屬構件制作,包括分段制作和整體預裝配的人工材料及機械臺班用量,、整體預裝配用的螺栓及錨固桿件用的螺栓,,已包括在子目內。2,、除注明者外,,均包括場內材料運輸、號料,、加工,、組裝及成品堆放、裝車等工序,。3,、金屬構件制作子目中,均已包括刷一遍防銹漆工料,。4,、踏步式、爬式鋼梯包括梯圍欄,、平臺,。U型爬梯套用爬式鋼梯子目。5,、除設計鋼材規格,、比例與定額不同時,可按實調整外,,其他材料,、機械不作調整。6,、鋼欄桿與鋼樓梯,、鋼平臺、鋼走道板配套使用,。其他部位的欄桿,、扶手應套用其他章節的相關定額子目。7,、零星小品(構件)是指掛落,、踭角花、冰裂窗、拱門,、花基等,,以及單件在30kg以內定額未列項目的金屬構件。8,、金屬零星構件是指除零星小品(構件)以外單件在50kg以內未列項目的金屬構件,。二,、金屬構件安裝1,、定額金屬構件安裝按單機作業考慮。2,、定額金屬構件安裝按機械起吊點中心回轉半徑15m以內的距離計算的,,如超出15m時,另按構件1km運輸子目執行,。3,、每一工作循環中,均包括機械
請問各位大神,橋上拆下來的雜七雜八的鋼結構進行油漆保護,,工程量有,,單位是面積,刷底漆紅丹除銹漆,,面漆是磁漆,,該套哪個定額?急求,!謝謝?。?/p>
問題補充:一個棧橋工程,基礎是獨立柱基,,混凝土柱子上有個鉸支座或滾動支座,,支座上是鋼柱,我想問這個支座怎么套定額,,能套預埋件嗎
小弟初次做鋼結構資料,,對鋼結構資料有些不是很懂的地方,現在向大家請教,。1,、我們工程的鋼柱進場分為不同批次進場,鋼柱報審是每次要進場的鋼柱的質量證明文件和合格證都要用一次報審表,,還是所有的構件的質量證明文件和合格證合用一個報審表,。2,、檢驗批的報法。我以前是這樣做的,,一個工程有多個相同檢驗批(例如鋼構件焊接的檢驗批)用一個分項工程的表格然后再前面加個報審表,,這樣報的對嗎?請問一個分項工程表格里面的檢驗批是同一個分部工程的不同檢驗批,,還是不同分部工程的同一個檢驗批,。3、如何準確無誤的使用報審表的問題,。[
做鋼結構預算用什么軟件好,?
1. 鋼結構中,,確定框架柱平面外的計算長度時,下列()說法是不正確的,。 A. 取相鄰側向支承點之間的距離 B. 與梁,、柱的連接情況有關 C. 與梁線剛度之和與柱線剛度之和的比值有關 D. 與框架柱平面內有無側移有關 2. 下列哪些是影響鋼梁整體穩定的因素()。 A. 梁的截面形式 B. 梁的截面尺寸 C. 梁所受荷載類型 D. 梁存在的原始缺陷 1. 軸心受壓構件的整體穩定系數φ與()等因素有關,。 A. 構件截面類別 B. 鋼號 C. 長細比 D. 兩個方向的長度 2. 兩端鉸接的理想軸心受壓構件,,當構件為雙軸對稱截面形式時,在軸心壓力作用下構件可能發生(),。 A. 彎曲屈曲 B. 扭轉屈曲 C. 彎扭屈曲 D. 側扭屈曲 1. 鋼材經過冷加工(冷拉,、冷彎、沖切,、機械剪切)所產生的應變硬化后,,()已經發生變化。 A. 抗拉強度 B. 屈服強度 C. 塑性 <
在施工中遇到這么一個難題,,請各位前輩給予解答: 工業廠房,,設計采用鋼結構屋面,但在鋼結構避雷這一塊施工單位和監理單位出現了分歧,,為了這個還爭吵不休,。請問鋼結構屋面稟條之間用不用跨接線進行連接?鋼結構避雷這一塊如何處理,。請各位前輩給予解答,。謝謝
我想請教一個關于鋼結構外露柱腳的問題: 1)抗震規范第9.2.16 條中“柱腳承載力不宜小于柱截面塑性屈服承載力的1.2倍”; 在第8.2.8條5款中敘述為“考慮軸力影響時柱的塑性受彎承載力”,。我的問題是:1)塑性屈服承載力和塑性受彎承載力是否是同一概念,,計算公式是否是MP=WP*f? 2)根據表8.2.8的連接系數外露式取1.1,與第9.2.16不一致,,并沒有單層廠房嚴格,,為何? 3)表8.2.8中的鋼材牌號與柱腳選用是否是一一對應的,? 4)表8.2.8中的鋼材牌號為何沒有Q235GJ?2)鋼結構外露柱腳的適用范圍:是否是不考慮抗震的鋼結構廠房(含門剛)可不執行抗震規范第9.2.16條,?
鋼結構在施工前,都要做好相應的準備,,具體主要有一下幾個方面:技術準備1 在鋼結構開始加工前應編制鋼結構制作,、安裝施工方案,報公司審批,,通過后方可開始施工,。施工前由技術負責人組織現場質檢、工長,、作業隊技術質檢人員熟悉圖紙、施工方案,,學習相關的規范,、標準,并進行《鋼結構施工方案》交底,;
在PKPM中框架鋼結構的參數如何設置,?有好的文本嗎?傳一個,,最好是有說明的,,介紹一下每個參數的意思。謝謝各位大俠了,!如下圖: