冷媒配管施工三原則:清潔,,干燥,,氣密。
配管允許長度和落差
配管允許長度和落差最大長度,、外與內最大落差、內與內落差,、第一分歧到最遠端長度室內,、外機連接管的選配 冷媒管尺寸的選擇; 分歧管的尺寸,;冷媒配管施工三原則:清潔,干燥,氣密<
配管允許長度和落差
來源:制冷網 如有侵權請聯系刪除 《建筑暖通設計實操培訓視頻班》
多聯機空調系統設計探討
07K506多聯機空調機系統設計與施工安裝
1.冷媒管焊接時未沖氮氣進行保護而產生氧化皮,導致系統阻塞的現象發生; 2.在安裝配電過程當中,,VRV系統要求室內機如果在同一系統中的配電電源必須在同一電源處,,這一點在安裝過程尤其要注意。 3.空調系統運行時段基本上是整個地區用電高峰期,,由于電源電壓的不穩定或過低而產生的故障也十分常見,。 4.很多安裝隊伍為了降低成本,將室內外機的連接信號線需用雙芯屏蔽線而改為普通的雙芯線,,極容易產生信號錯亂或接收困難而導致機器無法正常工作的現象,。 5.由于安裝過程當中,,安裝工疏忽或為了省工洞對系統管道進行三個步驟的操作(吹污處理,、打壓檢漏、真空干燥)而導致系統故障; 6.冷媒配管的吊裝支撐間距過大,,由于在運轉過程中配管會產生振動,、伸縮,如不進行適當?shù)闹蝿t會發生部分應力集中而使配管破裂或損壞,,從而導致機組故障; 內外機的電源沒有強制要同一回路,,但是一個系統的內機最好要同一回路,還有一點就是,,銅管的焊接(要沖氮?dú)獠皇浅涞獨?,,試壓,吹掃清潔,干燥是系統安裝的最重要部分,,一定要保壓24小時以上,,保證沒漏氣,如果可能的話,,在銅管接
多聯機的運行效果如何,,不僅取決于設備,也與冷媒管的安裝,、和冷媒劑的灌注等安裝因素有著密切聯系,。本工法著重在施工中解決以下關鍵問題: