一,、機房環境要求開機時電子計算機機房內的溫濕度 停機時電子計算機機房內的溫濕度 開機時主機房的溫濕度應執行A級,基本工作間可根據設備要求按A,、B兩級執行,。其它輔助房間應按工藝要求確定,。 主機房內的空氣含塵濃度,,在靜態條件下測試,每升空氣大于或等于0.5μm的塵粒數,,應少于18000粒,。 主機房區的噪聲聲壓級小于68分貝; 主機房內要維持正壓,與室外壓差大于9.8帕; 送風速度不小于3米/秒; 為使機房能達到上述要求,,應采用精密空調機組才能滿足要求,。
機房空調外觀標準設計 1、機柜表面噴漆均勻,、無破損,; 2、信號燈,、開關,、測量顯示裝置布局合理; 3,、標牌,、標記應平整清晰。 4,、機組應具有采用金屬框架,; 5、部件排列合理,、整齊,; 6、操作及維修安全,、方便,; 7、導線色標及截面積符合國際要求并布放平整,,編號合理,; 8、接插件牢固,; 9,、電源進出線符合規范工程需要; 10,、維修安全及方便,; 11、具備抗震措施,; 12,、結構必須堅固并有便于起吊、頂起和叉車搬運的設施; 13,、空調室外機應具有良好的剛性和防腐性能的耐腐鉵的高強度壓花合金鋁外殼結構,,適應多種環境條件; 14,、風冷冷凝器的風機電機,、壓力控制器等應有良好的防水性能; 15,、冷凝器出廠時應保壓,,管路端口應有防止異物進入的措施。
小弟在一家中央空調公司,,公司生產空調主機,、風柜、新風設備等產品,,小型項目我一般會提供設計圖紙,,但是遇到大型項目比如醫院、寫字樓等項目,,經常是幾萬平米,,銷售人員也要我設計圖紙,由于任務量比較大,,我很不樂意提供,,但是又說不出很合理的理由,一些疑問還望高手指教,!1,、空調廠家出的圖紙是否能夠直接使用,是否可不經過設計院,?2,、空調廠家出的圖紙拿到設計院蓋章是否可以使用,大概多少錢,?3,、空調廠家是否有義務一定要提供設計圖紙,如果廠家必須提供,,那設計院起什么作用,?4、如果甲方請了設計院,,甲方要求按照我們公司的產品來設計,,那我們公司是否還要給設計費,是否還要提供設計圖紙,?諸如此類的問題,希望有經驗的人士幫忙解答一下,拜謝?。,。?/p>
酒窖空調設計一般都有哪些要求,?比如室內溫度,、濕度范圍是多少?再弱弱的問一句酒窖也分儲存白酒跟紅酒的嗎,,兩者對溫濕度要求有不一樣嗎,?
有一個項目。,。,。地下一層有十個庫房但只有五個機房,第一層有十三個檔案室但只有四個機房,,請問一定要一個房間一個恒溫恒濕機嗎,。。,。還是可以集中處理,?
呼吸式幕墻,又稱雙層幕墻,、雙層通風幕墻,、熱通道幕墻等90 年代在歐洲出現,它由內,、外兩道幕墻組成,,內外幕墻之間形成一個相對封閉的空間,空氣可以從下部進風口進入,,又從上部排風口離開這一空間,,這一空間經常處于空氣流動狀態,熱量在這一空間流動,。呼吸式幕墻由內外兩層玻璃幕墻組成,,與傳統幕墻相比,它的最大特點是由內外兩層幕墻之間形成一個通風換氣層,,由于此換氣層中空氣的流通或循環的作用,,使內層幕墻的溫度接近室內溫度,減小溫差因而它比傳統的幕墻采暖時節約能源42%-52%,;制冷時節約能源38%-60%,。另外由于雙層幕墻的使用,整個幕墻的隔音效果得到了很大的提高,。另一方面,,無論天氣好壞,勿須開窗換氣層都可直接將自然空氣傳至室內,為室內提供新鮮空氣,,從而提高室內的舒適度,。我想請教一下有誰設計過呼吸幕墻的空調系統,他與傳統的空調設計有何區別,,呼吸幕墻有引新風的功能,,在空調設計中是否另設新風系統
請教各位大俠:現有一潔凈組合空調,各部分參數為A.初效過濾段:1365mm(過濾袋前有檢修小室) B.表冷段:760mm C.加熱段:760mm(帶檢修小室,,與表冷段公用) D.中間段:535mm(帶檢修小室) E.風機段:2185mm(帶檢修小室) F.加濕段:535mm G..中效送風段:1985mm(帶檢修小室) 合計:L=8125mm,。本人想問的問題是:潔凈組合空調的中間段是做什么用的呢?此潔凈組合空調的中間段能否去掉,?
請教各位,,通風、空調,、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,,只注重“暖”,,對通風、空調,、放排煙等知之甚少,,一直在從事水、暖,、電方面),,現在想反過來想學這方面的設計,不知道從何入手,,大體的計算思路是什么,,小弟基本是從零開始,大俠高手可否幫忙給與指點,,小弟將不勝感激,。
各位同仁:關于現代化養豬場采暖,、通風、空調設計的問題: 設計空調系統,、采暖系統和排風系統,。主要是排風,因為豬舍內有大量的二氧化碳,、硫化氫,、氨氣等有害氣體,,排風應滿足豬舍內的衛生要求。 夏季排風量應該是送風量的多少,?冬季排風應該如何計算,。 夏季空調的制冷量應該是如何計算,?采用濕簾降溫法,。
各位大蝦好: 小弟正在學習陸耀慶前輩編的實用供熱空調設計手冊,其中有個問題請教:在圍護結構最小傳熱阻表中,把建筑物和房屋類型分為一二三四五共五個類別, 分別給出這五類的外墻和屋頂的熱?請教:這五個類別是按什么標準劃分的呢?
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,,業主要求冷指標要達到380W/M2,。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費,。即使要求酒吧內達到18°C,,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右,。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
我收集的一些空調設計的資料
各位前輩好: 小弟初次搞精密空調,主要是室內的風量計算,我用焓差技術,老大說方法不對,請問前輩你們怎么處理的,,同時室內回風的溫度和濕度是怎么確定的,,
空調設計:什么空調系統最節能,?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,,事實表明,,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎,。即使有幾個用戶開著空調,,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,,1小時100多度電啊,。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么,?美觀,?投資少,?節能?安全,?維護方便,?安裝方便?細想來都不是,,我認為只有大空間的建筑內,,沒辦法才使用中央空調,比如說商場,。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易,?還是有其他原因,設計院總喜歡搞中央空調,? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,,不過有人說維護起來比較麻煩。
想請教一下:廣東地區400平米的浴池,,有冷水浴,、熱水浴、淋浴區等,,空間都是相通的,。這種情況夏天需不需要供冷,通風換氣量多少合適,?層高有6,、7米的樣子,通風量大,,冬季采用哪種方式供熱比較合適呢,?[ 本帖最后由 piaopiaonv 于 2011-7-13 11:52 編輯 ]
某溫泉酒店空調系統設計,供大家學習
想理解一下vrv空調系統的使用問題,,希望可以看到一個實際的工程例子,,有的話請發到郵箱[email protected]謝謝同行們的支持啊?。,。。,。,。。,。,。。,。,?!
EXCEL在空調設計中的應用
設計商店空調時,營業廳的人數取值:大型百貨樓,,一層按1.5~2人/ m2,,其它層按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2,。商店的照明負荷按40~60W/ m2,。冷凍水系統設計系統冷凍水和冷卻水流量估算/RT(冷噸 1RT=3516.91
精密空調設計
精密空調設計專題,為您提供精密空調設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與精密空調設計 相關的專業交流討論,,更多精密空調設計相關內容請訪問