通常的中小型陽光房,,基本是靠四周立柱,,加上頂面橫梁,縱梁等,,組成了一網狀結構的鋼架,,最后安裝彩鋼板或者是鋼結構化玻璃。這樣的一個選材是非常安全,,牢固的,。四周的陽光房材料使用,可以選擇塑鋼門窗型材,、斷橋鋁門窗型材,、鋁包木門窗或者彩鋼墻板。四周的玻璃可以選用普通的中空玻璃或鋼化中空玻璃或高端調光玻璃,,配合塑鋼門窗型材或者斷橋鋁門窗型材作為骨架,,跨度大于3米的,可以適當添加鋼管作為立柱支撐,,表面噴氟碳漆,,結構穩定性比鋁合金好。一定要記?。阂_能夠讓外面的空氣流過陽光房的窗戶,,里面要能換氣。上海睿玲建筑鋼結構工程有限公司專業承接各式鋼結構陽光房,、鋼結構玻璃雨棚設計制作,。因為專一,所以更專業,。公司總部地址:上海市虹口區中山北一路1250號滬辦大廈2號樓1803室聯系人:梅經理 18016295668電話:021-55131178
圖紙簡介: 這是某地屋頂露臺擴建輕鋼結構陽光房施工圖,。工程概況:檐口標高2.4m、長度12.69m,、寬度3.195m,、此露臺墻面采用普通玻璃墻面,,窗子采用鋁合金玻璃窗。屋面采用鋼化夾膠玻璃(由幕墻設計),,屋面排水按1:30的坡度自由落水,。太陽能熱水器架子采用熱鍍鋅矩形管。 圖紙內容包含:露臺柱網布置圖,、露臺屋頂結構布置圖,、太陽能熱水器架子結構布置圖、框架結構圖,、露臺平面布置圖,、露臺屋頂平面布置圖、立面圖,。
上海睿玲建筑鋼結構:主要承接各種鋼結構的設計制作和施工,、承包范圍:各種鋼結構彩鋼車間廠房,、鋼結構框架、車間和工裝加層,、家裝閣樓,、鋼結構陽光房、鋼結構雨棚,、玻璃雨棚,、大型鋼結構樓梯、鋼結構異形樓梯,、彩鋼房制作安裝,、土建工程、等系列工程,。項目已被廣泛適用于建筑業的各個角落,,如:機場、大型倉庫,、體育館,、大型批發商城、糧庫罩棚,、冷庫,、旅游風景區、樓宅,、別墅,、度假村、展覽館,、賓館,、高新技術開發區、超市等… 我公司選用優質板材,,根據國家標準規范生產制造的產品,,可滿足各類鋼結構工程的需要。我們將始終貫徹全心全意服務客戶,,對客戶高度負責的態度,,用完美的工程設計,精益求精的施工,,完善的售后服務來滿足客戶的要求,,真誠期待與您的合作! 聯系人:魏經理24小時開通:18016295668咨詢 電 話:021-56600265傳真 電 話:021-55131178地址:上海市虹口區中山北一路1250號滬辦大廈2號樓1803室
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求,。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200,。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求,?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄,?)如,,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行,。
本帖最后由 daghy 于 2015-1-14 14:19 編輯 簡介:該工程為衢州市某地單層鋼結構陽光房建筑結構設計施工圖紙,。圖紙內容包括:建筑設計說明、一層平面圖,、屋頂平面圖,、立面圖、剖面圖,、門窗大樣,、樓梯大樣、局部大樣圖,、基礎平面布置圖,、地梁平面布置圖、錨栓平面布置圖,、主梁平面圖,、鋼架詳圖、組合窗詳圖,。建筑占地面積:960.0平方米,,建筑面積:960.0平方米,,建筑高度:5.76米。投稿網友:daghy上傳時間:2014-11-07下載地址
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,,工作兩年,,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快,。這幾天,,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,,但是鋼結構這一塊,,似乎速度還是不能有太大的提高。
現如今,,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,,很多建筑、工地,、廠房都會使用到鋼結構雨棚,,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,,其造價也就存在一些差異,,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下,。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
哪位大師有室外木結構陽光房的施工圖,,發出來參考一下,,我沒有接觸過這樣的,最好是傳統榫卯工藝的木結構,,中式和歐式都可以,。可以VIP下載,。
這是某地屋頂露臺擴建輕鋼結構陽光房施工圖,。工程概況:檐口標高2.4m、長度12.69m,、寬度3.195m,、此露臺墻面采用普通玻璃墻面,窗子采用鋁合金玻璃窗。屋面采用鋼化夾膠玻璃(由幕墻設計),,屋面排水按1:30的坡度自由落水,。太陽能熱水器架子采用熱鍍鋅矩形管。圖紙內容包含:露臺柱網布置圖,、露臺屋頂結構布置圖,、太陽能熱水器架子結構布置圖、框架結構圖,、露臺平面布置圖、露臺屋頂平面布置圖,、立面圖,。
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,奉獻給大家!
圖紙簡介: 南昌某網架玻璃陽光房結構施工圖紙,,有設計說明,、采光頂平面圖、點式幕墻平面布置圖,、網架平面圖,、立面圖、剖面圖及詳圖,、開啟扇及門詳圖,、網架上弦平面圖、網架下弦平面圖,、網架腹桿平面圖,、方鋼管桁架梁、節點及詳圖,。 投稿網友: xjg0703 上傳時間:
圖紙簡介: 本工程為某地兩層鋼框結構陽光房,,圖紙包括:鋼結構施工圖設計總說明、基礎平面布置圖,、基礎及柱腳詳圖,、錨栓布置圖、柱網布置圖,、平面結構布置圖,、框架立面圖、節點詳圖,。 投稿網友: flihui007 上傳時間: 2014-0
小弟初次做鋼結構資料,,對鋼結構資料有些不是很懂的地方,現在向大家請教,。1,、我們工程的鋼柱進場分為不同批次進場,鋼柱報審是每次要進場的鋼柱的質量證明文件和合格證都要用一次報審表,還是所有的構件的質量證明文件和合格證合用一個報審表,。2,、檢驗批的報法。我以前是這樣做的,,一個工程有多個相同檢驗批(例如鋼構件焊接的檢驗批)用一個分項工程的表格然后再前面加個報審表,,這樣報的對嗎?請問一個分項工程表格里面的檢驗批是同一個分部工程的不同檢驗批,,還是不同分部工程的同一個檢驗批,。3、如何準確無誤的使用報審表的問題,。[
做鋼結構預算用什么軟件好,?
1. 鋼結構中,,確定框架柱平面外的計算長度時,下列()說法是不正確的,。 A. 取相鄰側向支承點之間的距離 B. 與梁,、柱的連接情況有關 C. 與梁線剛度之和與柱線剛度之和的比值有關 D. 與框架柱平面內有無側移有關 2. 下列哪些是影響鋼梁整體穩定的因素()。 A. 梁的截面形式 B. 梁的截面尺寸 C. 梁所受荷載類型 D. 梁存在的原始缺陷 1. 軸心受壓構件的整體穩定系數φ與()等因素有關,。 A. 構件截面類別 B. 鋼號 C. 長細比 D. 兩個方向的長度 2. 兩端鉸接的理想軸心受壓構件,,當構件為雙軸對稱截面形式時,在軸心壓力作用下構件可能發生(),。 A. 彎曲屈曲 B. 扭轉屈曲 C. 彎扭屈曲 D. 側扭屈曲 1. 鋼材經過冷加工(冷拉,、冷彎、沖切,、機械剪切)所產生的應變硬化后,,()已經發生變化。 A. 抗拉強度 B. 屈服強度 C. 塑性 <
在施工中遇到這么一個難題,,請各位前輩給予解答: 工業廠房,,設計采用鋼結構屋面,但在鋼結構避雷這一塊施工單位和監理單位出現了分歧,,為了這個還爭吵不休,。請問鋼結構屋面稟條之間用不用跨接線進行連接?鋼結構避雷這一塊如何處理,。請各位前輩給予解答,。謝謝
我想請教一個關于鋼結構外露柱腳的問題: 1)抗震規范第9.2.16 條中“柱腳承載力不宜小于柱截面塑性屈服承載力的1.2倍”; 在第8.2.8條5款中敘述為“考慮軸力影響時柱的塑性受彎承載力”,。我的問題是:1)塑性屈服承載力和塑性受彎承載力是否是同一概念,,計算公式是否是MP=WP*f,? 2)根據表8.2.8的連接系數外露式取1.1,與第9.2.16不一致,,并沒有單層廠房嚴格,,為何? 3)表8.2.8中的鋼材牌號與柱腳選用是否是一一對應的,? 4)表8.2.8中的鋼材牌號為何沒有Q235GJ?2)鋼結構外露柱腳的適用范圍:是否是不考慮抗震的鋼結構廠房(含門剛)可不執行抗震規范第9.2.16條,?