剪力墻大殺器第5名:墻上開孔所謂孔,小洞,,窟窿也。在新建剪力墻上留設幾個小孔本是常有之事,,對剪力墻的影響幾乎可以忽略不計。但,,在既有剪力墻上開孔,,就不是那么簡單了。打斷鋼筋是最大的一個影響,,這個影響并不是打斷的一兩根鋼筋對剪力墻承載力有多大損害,。而是鋼筋一旦暴露到空氣中,就會怎么樣,? 會生銹,。生銹的鋼筋會使混凝土保護層疏松,剝落,。繼而又加劇生銹的進程,,如此惡性循環。如果你打斷的是邊緣構件,,也就是俗稱暗柱的鋼筋,,那就不僅僅是生銹那么簡單了,還是乖乖地將它焊接補強吧,。有人會說了,,我仔細查看了取芯出來的混凝土柱體,沒有鋼筋被打斷,。也許是,,但是有可能你的孔壁剛好貼著鋼筋的,鋼筋的保護層已經像紙一樣薄了,,只是沒有裸露而已,,時間一久,空氣,、水分一樣會侵入,,一樣會生銹。所以,,真要在剪力墻上打孔,,還是拿個鋼筋掃描儀確定一下鋼筋位置吧。剪力墻大殺器第4名:墻上開方洞墻上開矩形小洞口,,同樣,,在新建剪力墻上也不是什么大不了的事,。但那是建立在設計人員對結構的概念把握上,選取適當的位?,而且在施工中對開設洞口位置刻意加強,。
拿到施工藍圖后,,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,,也增加施工難度,,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎,?規范上面有沒有具體要求,?望高手賜教!??!
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂???2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,,一個是邊緣構件的的配筋結果,,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
1個18層的剪力墻結構,,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻,。請教下,,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消,?還是地梁必須設置,,要和剪力墻一起作用?
剪力墻為什么要設置暗柱,?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,,設置暗柱的作用是什么,?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋,?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點,。
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的,?
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥,?
剪力墻厚200,,兩段墻垂直,一邊長1700,,一邊長1500,,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,,還是1700的部分遠端400暗柱,,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢,?
1.框支剪力墻結構中,,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,,但有些是暗柱,,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎,?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎,?哪位專業人士可以說一下呢,?耐心等待中,謝謝了!
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧,?要是能刪除的話,,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢,?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊,。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧,!謝謝,!
本帖最后由 a120761382 于 2015-4-7 10:43 編輯 結構改造,需增加剪力墻,,混凝土澆筑時墻頂與原結構梁底(圈住的部位)如何處理確保良好受力,。各路神仙幫忙支個招,有實踐的最好,。
圖紙簡介: 本工程為酒店剪力墻加固改造,,采用螺栓加鋼板加固。圖紙包括:小天鵝17軸剪力墻洞口改造前示意圖,,小天鵝17軸剪力墻洞口改造后示意圖,,小天鵝17軸剪力墻洞口改造圖,1號節點大樣圖,,2號節點大樣圖,,3號節點大樣圖,4號節點大樣圖等,。 投稿網友: wenbin_tm
我院做了個地下2層地上15層,,層高3米,總高不到50米的剪力墻結構住宅,,他們都把地下2層和地上2層做了加強部位,,我有些不明白了,但“《高規》7.1.9規定: 抗震設計時,一般剪力墻結構底部加強部位的高度可取墻肢總高度的1/8和底部兩層二者的較大值,?!逼渲惺堑撞績蓪影。遣皇窃撊〉叵聝蓪泳蛪蛄?,怎么取到了地上兩層呢?這個有什么影響嗎,?規程的底部是從哪算起的呢?請教各位啊
我是還未畢業的菜鳥,,在設計院實習?;径际亲隹蚣艿?,沒做過高層,剛接到一個20層的剪力墻結構(不是交給我做,,而是跟著做當練手),。7度區,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,,拜托大家傳授下經驗啊,,譬如鋼筋類別、砌體填充墻的選用,,以及一些需要注意的方面……先謝謝大家了?。。,?!
剪力墻底層無洞,暗柱是否要落下,?如果下面很多層都沒洞,,是否要落下?[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-7-7 11:29 編輯 ]
現有某普通剪力墻結構,,上部住宅剪力墻長度1.7米,,厚度200mm,高寬比大于8,按普通墻設計,,底部兩層因商業層高加高,,厚度改為250,高寬比小于8,,底部兩層是否按短肢墻設計,?短肢墻高規定義沒解釋清楚,是從上到下全部大于8,,還是局部可以小于8,,歡迎討論,!