按《高規》式7.2.16,,剪力墻約束邊緣構件配箍率ρv=λvfc/fyv,同框架柱箍筋加密區計算方法一樣,,只是沒有了當混凝土強度低于C35時fc按C35計算的說明,是否有誤。按新《抗震》表6.4.5-3的汪,,只是提到抗震墻配箍率仍按框架柱的公式計算,,不再另列出計算公式和參數,這就是說fc參數的確定仍有C35這個判別嗎,?
08版本30天沖刺25天26題,剪力墻,,有端柱,,體積配箍率1、只算了端柱部分的箍筋,,沒有加最外面的小短箍筋的面積90X113.1,,施書也沒有此項,其余轉角墻等例題都考慮了該項,;2,、鋼筋保護層按墻還是按柱的取。按抗規6.4.7,,端柱有集中荷載時箍筋及縱筋構造按柱要求,。是否此題沒說明就按墻考慮。
本帖最后由 jiwanhai 于 2014-4-22 16:41 編輯 剪力墻邊緣構件配箍率計算,,回復即可拿走!
高規中關于體積配箍率的定義:可計入箍筋,、拉筋及符合構造要求的水平分布鋼筋,,計入的水平分布筋的體積配箍率不應大于總體積配箍率的30%。按照這個說法,,剪力墻結構的墻身水平分布筋應伸入墻柱內一定的長度了,,這個是必須的,連接成一個整體嘛,。但是伸入的長度是多少呢,?按抗震錨固長度,還是直接拉通,,如果是暗柱,,直接到暗柱另一邊留一個保護層,翼墻或轉角墻直接神到頭不轉彎留個保護層的這種啊,,請大蝦賜教,。
《抗規》6.1.5-2、《高規》7.2.15、《砼規》11.7.18,,三本規范中都有約束邊緣構件Lc的范圍,,在此范圍內的體積配筋率是一定的,在三本規范中又同時約束邊緣構件的陰影部分,,以《砼規》11.7.18來看,,其中的數字2代表的范圍內的配箍特征值只有整個約束邊緣構件配箍特征值的一半,我的問題是數字1和數字2代表的整個約束邊緣構件體積配箍率是一定的,,那么這樣一來數字2 范圍內的箍筋直徑豈不是比數字1范圍內的箍筋直徑要大,?不然體積配箍率肯定滿足不了要求的,我的理解是數字2范圍內應該是一個過渡區的作用啊,,怎么反而比數字1范圍內的箍筋直徑還要大呢,?
剪力墻分布筋體積配箍率表
有的配箍率不滿足要求
剪力墻體積配箍率如何計算,請好心人詳細指導一下,,特別是剪力墻暗柱體積配箍率的計算方法,,謝謝了!
剪力墻暗柱的體積配箍率計算軟件,,很不錯,,相當好用,做的也漂亮
按2010《抗震規范》修改,,請網友指正,。承蒙網友門指出了一些錯誤,現改正再發,,請指正,。[ 本帖最后由 yaokd 于 2011-4-28 06:53 編輯 ]
如題:《砼規》11.7.18條剪力墻約束邊緣構件體積配箍率的計算中,關于混凝土軸心抗壓強度設計值并沒有特殊要求,;《抗規》6.4.5.2條表6.4.5-3中第三條“......體積配箍率可按本規范6.3.9條計算”同框架柱體積配箍率相同,,強度等級低于C35時,應按C35計算,;《高規》7.2.15.1條則是明確要求強度等級低于C35時,,應按C35計算;不知各位大神在設計中關于這一條是怎么理解的
求助,,關于剪力墻邊緣構件體積配箍率的計算問題,,如圖: h的取值到底是到右側箍筋的中線還是外側?剛看到蘭定筠的書,,兩道題的算法不一樣
也是在他人的Excel表格的基礎上修改的,不一定改得比原來好,,但也增加了一些新的內容,。
再近用了許多軟件,計算剪力墻邊緣構件體積配箍率都不準,,誰幫我推薦一個既準又能畫圖的軟件,?1 tssd3.0不準2 理正也不準等等 都是假的,復核時都對不上我的email [email protected]
拿到施工藍圖后,,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,,也增加施工難度,,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎,?規范上面有沒有具體要求,?望高手賜教!??!
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的,?
1個18層的剪力墻結構,,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻,。請教下,,如果沒有隔墻的話,,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,,要和剪力墻一起作用,?
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂???2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,,一個是邊緣構件的的配筋結果,,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,,關于剪力墻為什么要設置暗柱,,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用,?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋,?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。