存在心里挺久的疑問,關于消防車道的荷載取值,,規范給的等效均布荷載,,應該是對板進行計算的,。各位在建模的時候,,怎么輸入呢?直接根據單向板雙向板按規范輸入20~35的數值,?這里面差別差不多2倍,,在算梁、柱的時候,,這個差別可不是一般的小,。論壇里面有人也提到梁板分開算,但是這個如何實現呢,?
《高層民用建筑設計防火規范》4.3.4提到:消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00M,,這是道路與建筑距離的最近要求,請問:有最遠距離要求嗎,?最遠不大于多少米,?
小區使用隱形消防車道,,或者說叫生態消防車道,水泥路面的車道約1.5米,,兩側種植草皮,。百度上搜了一下,有很多關于隱形消防車道的標準,,施工是參照施工的,。可當?shù)叵啦块T不允許,,說沒有規定,,消防驗收不予通過。請問各位,,有沒有關于允許使用隱形消防車道的明確規范或者說規范,??,?,??,?多謝,!
飼料主車間為高層丙類廠房高度為33m,與之相鄰的車間為原料庫,、成品庫丙類,,高度10m,現在按照整個為一個整體看,北側消防車道,,能滿足對高層飼料主車間的消防車道要求嗎(不能設置環形消防車道時,,沿兩個長邊設置消防車道的要求)?
飼料主車間為高層丙類廠房高度為33m,,與之相鄰的車間為原料庫、成品庫丙類,,高度10m,現在按照整個為一個整體看,,北側消防車道,能滿足對高層飼料主車間的消防車道要求嗎(不能設置環形消防車道時,,沿兩個長邊設置消防車道的要求),?
消防車道設置的常見問題1.5000個座位的體育館建筑如何設置消防車道,?《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)第7.1.2條:……超過3000個座位的體育館,,超過2000個座位的會堂,占地面積大于3000m2的商店建筑,、展覽建筑等單,、多層公共建筑應設置環形消防車道,確有困難時,,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道……2.高度為30m的公寓建筑如何設置消防車道,?①應設置環形消防車道②確有困難時,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道,。 3.總長度250m的U字型建筑如何設置消防車道,?①街區內的道路應考慮消防車的通行,道路中心線間距不宜大于160m,。②當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220時,應設置穿過建筑物的消防車道;確有困難時,,應設置環形消防車道,。 4.高層山地建筑和沿河邊建筑如何設置
下載后覺得有用,幫忙頂一下,。
某工地消防保衛施工方案資料簡介(某工地消防保衛施工方案) 三里河南區危改工程東二區塔臺,、住宅樓工程,建筑總面積為86096.97m2,;由塔臺,、1#住宅、2#住宅,、3#住宅,、4#住宅、5#住宅六大部分組成,。塔臺部分共三層:地下二層和地上一層,;首層包括物業管理辦公室、組團老年文化活動站和兒童活動站,,建筑面積4189.16m2,,層高為3.2-3.8m;地下一層包括汽車庫和自行車庫,,建筑面積為6021.86m,,層高為3.9m;地下二層,,建筑面積5493.85m2,,層高3.6m,為汽車庫,,與住宅樓連通,;地下汽車庫防火分類為II類,耐火等級為一級,,地下部分共分為7個防火分區,,并設有自動噴灑報警系統,地下一層及裙房防火分為二類,,耐火等級為二級,,首層裙房與住宅間以防火墻隔開;塔臺部分屋面可以種植花草,,供人休息之用,。1-5#住宅樓由地下和地上兩部分組成:地下二層,,地下一層為自行車庫,地下二層為人防,;地上最高為十八層,,首層部分為配套服務用房,,標準層層高2.7m,局部退層,。最高建筑檐高53.6m,。
11x11米的柱網,采用井字梁分成小于3X3的雙向板,是應該取20KN/m2,還是35KN/m2.,?荷載規范4.1.1中“板跨不小于xxx”這句話,我怕理解錯了對我的結構來說,,板跨是不是應該理解為3mx3m,,所以不滿足板跨大于6x6m的要求?
關于消防車道荷載的幾篇論文
本工程綜合樓區域有SMW工法樁,、深層攪拌樁,、高壓旋噴樁、鉆孔灌注樁這四種樁型,。其中深層攪拌樁數量很少只有十幾根,,請問這四種樁都需要各自編寫技術交底和施工方案嗎?請各位大神不吝賜教,。
請問各位高手,,小弟現在做一個三層樓農貿市場,一棟占地1000平方,,一棟占地1500平方,,是否需要設置環形消防車道。若需要設置,,具體規范在哪里,,幾頁幾條。小弟先在此謝過了,。
以下文章來源于消防資源網
1,、鐵路裝卸設施應設消防車道,,消防車道應與站場內道路構成環形,受條件限制的,,可設有回車場的盡頭車道,,消防車道與裝卸棧橋的距離不應大于80m且不應小于15m,。2 、高層民用建筑,,超過3000個座位的體育館,,超過2000個座位的會堂,,占地面積大于3000m的商店建筑,、展覽建筑等單、多層公共建筑應設置環形消防車道,,確有困難時,,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道;對于高層住宅建筑和山坡地或河道邊臨空建造的高層民用建筑,,可沿建筑的一個長邊設置消防車道,,但該長邊所在建筑立面應為消防車登高操作面。 3,、 工廠,、倉庫區內應設置消防車道。高層廠房,,占地面積大于3000m的甲,、乙、丙類廠房和占地面積大于1500m的乙,、丙類倉庫,,應設置環形消防車道,確有困難時,,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道,。4 、有封閉內院或天井的建筑物,,當內院或天井的短邊長度大于24m時,,宜設置進入內院或天井的消防車道;當該建筑物沿街時,,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),,其間距不宜大于80m。5 ,、在穿過建筑物或進入建筑物內院的消防車道兩側,,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施。6 ,、可燃材料露天
半地下車庫消防施工方案
看過不少圖紙,。有些是消防報批在景觀設計之前就搞定了,有些城市則是消防驗收程序不一樣,,而在景觀方案或施工圖設計時卻沒注意,。但施工圖設計師還是得注意,,這是責任問題。往個人方面說,,圖紙上簽了自己的名字,,一旦小區里出現著火之類的問題,到時候跑都跑不了,。搜集的資料有所欠缺,,大家可根據自己所在地的規范進行補充。高層(指十層及十層以上的住宅,。)建筑消防車道設計要求: 低層,、多層、中高層住宅的居住區內宜設有消防車道,,其轉彎半徑不應小于6m,。高層住宅的周圍應設有環形車道,其轉彎半徑不應小于12m(有些地方是9米),。1高層建筑的周圍,,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道,。當高層建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層建筑的消防車道,。 高層建筑應設有連通街道和內院的人行通道,,通道之間的距離不宜超過80m。2 高層建筑的內院或天井,,當其短邊長度超過24m時,,宜設有進
浙江某廠房及綜合樓消防施工方案中國設計網給排水:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25869.shtml
1) 噴淋給水管管徑DN150, 采用無縫鋼管熱鍍鋅, 溝槽連接; 管徑DN1OO, 采用熱鍍鋅鋼管溝槽連接。管徑2) 閥門 : 噴淋系統閥門采用 Z41H-16Q 球墨鑄鐵閘閥 , 閥門為常開的,。水泵出水管上用的止回閥采用消聲止回閥,。3) 所有材料、設備進場時均須進行現場檢查 , 并應符合下列要求 : 均應符合國家現行有關標準的規定 , 具有出廠合格證 , 濕式報警閥,、噴頭等核心組件還需有國家消防產品強制認證證書;快去下載吧~http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25172.shtml