探討一下,,泵站同時往幾個水池抽水,,幾個水池高程相差不大,但位置不同,。泵站開啟后,,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,,并且第一個水池達到低水位就開這種功能,?
我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些????,?我這個水池的進水是24小時不停的,,出水也是24小時不停。這個需要那些參數???
1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫免?
按規范要求,水池超長了應該按要求設置伸縮縫,,一般情況下,,我們結構計算的時候,取計算模型是不考慮縫的影響的,,但實際上由于縫的存在(伸縮縫是要求完全斷開的)將影響到我們池壁,,頂板和低板的邊界條件,也就是說水池的計算模型可能就變了,,在縫的兩邊形成了懸臂端,,那么計算和配筋是否按縫兩邊懸臂考慮,還是不考慮縫的影響,,還請兄弟們多多指教?。。,。,。?/p>
造一泵房向小區景觀水池(無噴泉)水池(總體積6500立方)補水時,,泵房規模怎么確定,,是按總體積的百分之多少來定嗎,?水泵流量怎么確定?注景觀水池無需儲備消防用水
我剛做了一個綜合樓,,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池,、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁,?!币笪易霆毩⒔Y(jié)構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,,我想問大家你們都怎樣做的,?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構,?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品,?
在廠房旁邊的山上砌了兩個五百噸的水池,,一高一低,高的為生活水池,,低的為生產水池,,高差為6米,出水管均為DN300,,使用時先用生產水池,,生活水作補充。設計時沒有考慮到減壓問題,,均按普通工程安裝好,,在使用中發現了很多不便:本來是應該先用光生產水才用生活水補充,結果總是先用光了生活水,,生產水還是滿滿的,;如果把生活水的出水閥門調節小一些,但又應付不了生產的變化用水量,。各位同行有沒有好辦法解決一下,?謝謝
請看一下附件圖
井壁可采用雙向板三邊固定、一邊自由進行計算配鋼筋井底板采用雙向板四邊固定計算或采用兩端固定梁模型計算這樣比較快,,而且安全,。如有不妥,請各位同仁指正?。,。,。?/p>
STRAT軟件水池,、筒倉功能不是一個單獨模塊,,而是嵌入在STRAT軟件主體中,利用STRAT本身功能強大的圖形,、荷載處理功能,,能實現各種類型的水池、筒倉的計算和設計要求,。STRAT軟件利用所特有的局部坐標系功能,可以指定板單元的應力方向,使最終配筋按指定方向輸出,便于設計使用. STRAT軟件計算水池,筒倉的最大優勢:可以直接出配筋圖 可以計算動土,、動水壓力 可以計算內外溫差、季節溫差 可以計算骨料壓力 可以計算裂縫 可以進行預應力計算 圓形底板可以直接剖分 可以考慮最不利情況 上部構筑物可以輸入吊車荷載下面發幾個工程實例:[ 本帖最后由 yale16 于 2009-10-12 09:53 編輯 ]
目前,,我遇到了一個這樣的工程難題,,我們生活水箱是與景觀水池聯在一起的,水箱高,,景觀水池低,。 我們這里經常停水停電,一旦停水,,生活水箱就沒市政水補充,,水就往景觀水池里面流,由于景觀水池可能時間長了,,有漏水現象,,所以本來能供一天生活用水的水箱,半天就沒了水,。 現在如果想處理景觀水池難度也比較大,,整改管網也比較復雜,因為地下管網錯綜復雜,。 因此請問各位大蝦,,怎么去處理這個問題?;蛘哂袥]什么好的閥門之類的能去控制下,,一旦停水,景觀水池就能自動關閉閥門,?
我們的大水池,,大家看看壯觀不應廣大朋友的要求,我把我們這工程介紹一下該池是一個清水池,,主要作用是在引水渠道上起調蓄作用/總容積70000方,。解決全縣80%,15萬人畜及工業用水,。工程采用鋼筋砼全封閉結構,,有人問為什么要封頂,,主要是保證飲安全。長103.8米,,寬79.6米,,高8.5米[
現在有個項目,考慮消防水池兼做景觀水池用,,不知是否可行,。如果可行,過濾問題,、冬季防凍問題如何解決,?有沒有做過的朋友,,希望指點一下,!
做了一個小門剛基礎,,發生些變更,,有一水池先前條件發生變化,位置移動,,與現有基礎碰撞,,準備改為柱下條形基礎,偏心布置,,請問大家有何看法,,還有,水池對獨基主要是哪些方面的影響
機組冷卻供水需要180m3/h,消防最大供水36m3/h,,請問在高位水池應該設計多少m3的水池為最佳,!和水泵的運行關系如何?
簡單的水池我用morgain,理正工具箱;復雜的用ROBOT有限元分析,。聽說有的人算水池用世紀旗云,,佳構,探索者等等,。各位高手都用什么軟件在算水池,?計算軟件現在太多了,,我想問問大家什么軟件最適合?
現有一個會所門前12mx6m的景觀噴水池,,水池深度5cm,如何才能防止它冬天結冰,,噴泉還能正常運作?求高人指點,,在北方做過這種水池指導一下,!謝謝各位高人指點!
剛做了一個項目,具體情況是這樣,,是個11層的住宅建筑,,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,,開發商準備在小區內打井供水,,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,,是否可以做為室外消防水來源,,(防火規范條文解釋:對于天然水源,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?
水池頂板做法:由上往下依次是:70mm擠塑板4mmsbs20厚1:3水泥砂漿張平層最薄處30厚CL7.5輕集料混凝土找坡層鋼筋混凝土頂板請問找坡層是什么作用啊,。,。。
水池養魚
水池養魚專題,,為您提供水池養魚相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水池養魚 相關的專業交流討論,更多水池養魚相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題