本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 編輯 夏天到,,又到了電擊事故高發季節。應《電世界》雜志之約,,王老依據最新IEC60364-7-702:2010,,提 出了防電擊的措施:在噴水池旁樹立警示牌,告誡游人切勿進入噴水池內戲?;蛏嫠?;水下220V 電氣
噴水池中的電氣設備常用的有水下燈和潛水泵,這個案例就是這樣,。如果人可以進入的噴水池,,應按游泳池要求進行電擊防護設計和實施,即水池中的電氣設備額定電壓不超過AC12V或DC30V的安全特低電壓SELV,。對于水下燈比較好滿足,,但對潛水泵很難滿足,通常采用AC 220/380V電源供電,,否則水花造型難以實現,。這樣,一旦發生漏電,,進入水池中的人員將會遭受電擊,,并會引發二次事故——溺水。所以,,每年都有噴水池因電擊而造成傷亡事故,。因此,要解決好這個問題,,一靠設計,,二靠施工、安裝,,三靠運維管理,。尤其運維管理是短板,重視程度不夠,!
1設計要點1.1適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全,。(2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,,本要點均適用。(3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所,。(4) 保障安全的保護措施應包括用于正常工作時的保護及用于故障情況下的保護,。1.2噴水池區域劃分:(見圖1) 0區域-水池、水盆的內部,。 1區域-距離0區外界或水池邊緣2m的垂直平面地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面,。 1區包括槽周圍1.5m的垂直平面和預計有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的區域。 2區域-1區外界的垂直平面和距離該垂直平面1.5m的平行平面,,地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面,。1.3室內噴水池與建筑總體形成總等電位聯結外還應進行輔助等電位聯結;室外噴水池在0,1,2區域范圍內均應進行等電位聯結
應網友要求上傳,希望對大家有好處,。北京市建筑設計院的好東西,。
最近做了一個工程,,室內做了些小景觀,,要做噴水泵,不知道噴水泵該選多大的功率還有噴水泵配電需要多高的電壓,,是正常220V還是要做12V的,。
1、設計要點 1.1 適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全,。 (2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,,本要點均適用。 (3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所,。
噴水池遠景,,
在現代園林景觀中,,噴水池的塑造是提升園林景觀亮點的重要內容,園林景觀噴水池的設計在滿足水池的功能的同時應充分研究環境,,因地制宜創特色,。在這里我想請教大家怎么打造園林景觀噴水池 ,才能將其功能性,、景觀性,、生態性、文化性融為一體,,使得景觀噴水池建造突顯景觀特色,?
從工程造價,,水體的過濾、更換,,設備的維修和安全角度看,,噴水池不須求深。淺池的缺點是要注意管線設備的隱蔽,,同時也要注意水淺時,,吸熱大,易生藻類,。 一般的噴頭安裝,、水下照明布置,水深50~60厘米已足夠,。如果采用進口設備,,還可淺些。小于40厘米,,水下燈就不易安裝。淺水盆或池,,最淺要≥10厘米水深,。 當采用立式潛水泵作動力時,可于局部加深,,形成泵坑,。這
圖紙簡介: 某地區二層圓形水池混凝土結構施工圖,有構筑物結構設計與施工說明,、調節池A,、初沉池A樁平面布置圖、調節池A 初沉池A底板平面配筋圖,、調節池A 初沉池A錐板及梁柱平面配筋圖,、調節池A 初沉池池壁平面布置圖 ……等圖紙。 投稿網友: liangzhiran
我在做一個直徑61m的圓形水池,,高4m老大不想設后澆帶,想用加強帶,,我覺得圓形水池是均勻受力的結構,,設加強帶沒啥區別,不如把所有部位的膨脹劑摻量都增大到9%,,然后底板設一個十字形的加強帶,,摻量14%大家看這樣合理不,?謝謝啦!
圖紙簡介: 某地區圓形水池混凝土結構設計圖紙,,有結構設計總說明,、樁基平面布面圖、池壁剖面配筋圖,、樁基說明,、模板平面圖、剖面圖,、池底板配筋圖,、鋼筋表。 投稿網友: wsheabc 上傳時間: 2014-08-18
圖紙簡介: 某帶漏窗景墻的噴水池全套施工圖圖紙,,圖紙含立面圖以及三個景墻水池剖面圖,。 投稿網友: wenling3670299 上傳時間: 2014-09-16
噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文
討論下圓形水池如何控制裂縫吧,比如直徑30米以上的(不用預應力的)[ 本帖最后由 qidai2009 于 2010-3-19 10:35 編輯 ]
計算水池,,我們一般用理正結構,,不過是破解版。 只是這個破解版有個問題,,安裝完成后,,其它的板塊都能運行,唯獨圓形水池這一塊會出現如下注意: “ 未找到北京理正軟件設計研究院的授權加密鎖(鑰匙盤) !” 這是什么原因,?買正版的話,,目前是有點難度。
一地上圓形水池,,直徑8.000m,,側壁高6.500m,水深6.05m,,求各位指點一下如何定板厚 配筋,,謝謝你們!,!水池側面比較特殊,,傳個圖上去!水池底板懸空,,是不是該設短柱頂起來?。?/p>
圖紙簡介: 本圖紙共2張,,為地下式圓形漿砌石水池結構布置圖,。圖紙包含:100m3地下式圓形漿砌石水池圖、60m3地下式圓形漿砌石水池圖。100方水池灌溉面積80畝,、60方每個水池灌溉面積40畝,共計3個,灌溉面積120畝,。 投稿網友: whm5166 上傳時間
圖紙簡介: 本圖紙共8張,為蓄水池結構鋼筋圖,。圖紙按國家建筑標準設計圖集04S830《圓形鋼筋混凝土蓄水池》標準圖集設計.為200m3圓形標準蓄水池,。其中進出水管適當改動.與圖集有出入。 投稿網友: cxwdym 上傳時間: 20
圖紙簡介: 給水蓄水池全套施工圖,,圖紙內容包括設計說明,、池頂板鋼筋布置圖、頂板邊緣鋼筋布置,、底板邊緣鋼筋布置,、平面圖、立面圖,、剖面圖等,。 投稿網友: zixue9848 上傳時間: 2014-08-19
某地要建造一個圓形噴水池
某地要建造一個圓形噴水池專題,為您提供某地要建造一個圓形噴水池相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與某地要建造一個圓形噴水池 相關的專業交流討論,,更多某地要建造一個圓形噴水池相關內容請訪問