導語:在工程建設中,,經常出現因溝槽內水過多而影響施工的情況,,為保障工程施工進度、降低工程造價,、保證施工安全,,選用合適的降水方案至關重要。本文從地下水位高低,、地下水量,、土壤的類別、降水深度等角度對各個降水方案進行了分析及對比,。
簡要說明:高檔寫字樓1幢為24層,,建筑高度約80.0m,框剪結構,,單柱最大荷載為15000kN,;綜合商業城1幢為4層,建筑高度13.50m,,框架結構,,單柱最大荷載為3000kN;空中會所5幢為5層,,建筑高度16.50m,,采用框架構,單柱最大荷載為3000kN,;商鋪6幢為2層,,建筑高度約7.00m用框架結構,單柱最大荷載為2000kN,,擬建工程的±0.00m標高約為6.30m,, 文件格式:Word 文件大小:2.33 M
本工程為新天地購物廣場深基坑支護及降水方案
2.某工程土方開挖、基坑支護及降水方案
9.某基坑支護、井點降水施工方案.rar
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-1 10:15 編輯 請哪位接觸過基坑降水的朋友指教一下: 1,、深井基坑有沒有布置原則之類的經驗?如什么時候用深井降水,?井徑一般有多大,?多遠距離布置一個深井?占地面積一萬平的區域要布置幾個深井,? 2,、深井降水或者輕型井點降水時,我的井是布置在基坑的邊坡上還是布置在基坑內,? 在下是個菜鳥,,以前都沒接觸過,問題要是問到太白癡了請見諒,!
最近工程中遇到了基坑排水問題,,找了些文獻資料,不敢獨享,。
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,,開挖深度5.5米,,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s,?;又苓吙梢苑牌拢椰F(xiàn)在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計,。想要請教大家的是,,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井,、排水溝明排地下水,?謝謝大家!??!
地上:地上二十六層地下:地下4層建筑物檐高:74.70m結構類型: 主體采用框—剪力墻結構體系,標準層層高為2.75m,。基礎為筏基礎,?;A底板頂標高-14.40m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 17:49 編輯 ]
第一章、工程概況 工程名稱:xxxx公寓 工程地址:位于xxx市xx村東北側,,xx路南面,。西緊鄰xx大廈,北依xx里的xxx宅區,、東接xxx里另一個住宅區,。 業主:xxxx房地產有限公司 設計單位:xxx設計與顧問公司 建筑面積:78067m2 地上:地上二十六層 地下:地下4層 建筑物檐高:74.70m 結構類型: 主體采用框—剪力墻結構體系,標準層層高為2.75m?;A為筏基礎,。基礎底板頂標高-14.40m,。 第二章,、施工部署 2.1 工程目標 質量目標:本工程按照國家標準《 建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)的要求進行質量檢查評定。 工期目標:服務業主,,滿足合同工
基坑/地鐵/管線降水專題,,資料陸續上傳,希望有這方面資料的踴躍上傳分享,。
剛做的,,已經施工,效果不錯,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-19 15:14 編輯 ]
有個問題希望有經驗的朋友予以幫助:基坑大小:60m*76m 基坑底深度6m,。地下水位-0.5m,,雨季達地表。砂土層。如何降水,?希望有經驗的大俠幫幫忙,,如果有方案提供,感激不盡?。,。∴]箱:[email protected] 謝謝各位啦,![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-31 07:30 編輯 ]
SMW工法樁深基坑開挖支護及降水施工方案