歡迎下載,2013版的,。
1 何謂直接接觸電擊? 所謂直接接觸電擊是指人體因種種原因直接觸及帶電部分而引起的電擊,。例如小孩無知,,用鐵絲插入插座相線插孔而引起的電擊。
建筑物電氣裝置600問王厚余
本帖最后由 過去的小5 于 2015-4-24 09:00 編輯 1,,何謂I類設備,? 它需在電氣裝置設計中補充哪些防電擊措施?I類設備是目前應用最廣泛的一類設備,。它也具有金屬外殼,,但它除靠一層基本絕緣來防電擊外還另有補充措施,即它具有經PE線接地的手段,。這樣當基本絕緣損壞帶電導體碰設備金屬外殼時,,外殼對地電位因接地而大大降低。同時經PE線構成的接地通路也可使產生的接地故障電流返回電源,,這時回路上的防護電器即可檢測出故障電流而及時切斷電流,。
本帖最后由 過去的小5 于 2015-4-22 15:34 編輯 1,何謂直接接觸電擊,? 所謂直接接觸電擊是指人體因種種原因直接觸及
600問是500問的升級,,該資料以問答方式結合一些案例深入淺出地闡述低壓電氣裝置的接地、等電位聯結,、電氣分隔,、雷電和操作過電壓防護、過電壓防護,、過電流和電氣火災防護,、“斷零”防護,、抗電磁干擾以及特殊場所的提高要求等國際標準制定的緣由,。對于初學者來說,是一本學習和鞏固基礎知識好資料,,對于有工作經驗的人來說,是進一步理解建筑電氣設計的好書,。(本書為第一版)
建筑物電氣裝置500問.pdf
本帖最后由 xie0316 于 2016-3-3 09:41 編輯 《低壓配電設計規范》,3.1.15,,“在符合下列情況時,,應選用具有斷開中性極的開關電器:1 有中性導體的IT系統與TT系統或TN系統之間的電源轉換開關”《民規》,7.5.3,,“三相四線制系統中四極開關的選用,,應符合下列規定:1.保證電源轉換的功能性開關電器應作用與所有帶電導體,且不得使這些電源并聯2 TN-C-S,、TN-S系統中的電源轉換開關,,應采用切斷相導體和中性導體的四極開關”兩臺變壓器互為備用情況下,圖1.9和圖1.13選用3P,?有人老跟我糾結這不是轉換開關,,三鎖兩鑰難道不是保證電源轉換的功能性開關電器?
王厚余老先生的建筑電氣裝置600問,,對于理解建筑電氣設計有著很大幫助
以下問答,,哪個規范里有這方面的規定?
本人借花獻佛,!第一部分
最近拜讀王厚余老師的《建筑物電氣裝置500問》,,學到了很多知識。同時也領略了大師的風采,,很值得后輩們學習,。當然,,大師的作品不是我等晚輩能完全領會的,,在學習的過程中難免存在一些不解,,現將部分問題、不懂的,、個人認為不對的部分寫上來,,請大家指導和探討,。。(引用原文部分不一定是原文,,但是,意思一定一樣),。 問題1,、見本書第
請教往年考過的朋友,《建筑電氣裝置500問》可以作為答題依據嗎,?我看過05-09年供配電真題,里面如05,、06、08,、09都有低壓接地故障的考題,依據只能從《建筑電氣裝置500問》找到,,而大綱里并未指定該書為參考依據。請教了,。
知識點:建筑物電氣裝置
最近正在看王老的<建筑電氣裝置500問>,,其中關于TN接地系統的適用場所有點疑惑:1.19條稱“在設有變電所的建筑物內接地系統的最佳選擇是TN-S系統...”1.20條稱“當建筑物以低壓供電如果采用TN系統時宜采用TN-C-S系統而不宜采用TN-S系統”這兩條該怎么理解,?以低壓供電、并設有變電所的建筑物應采用哪種系統合適,?還是指設有變電所的建筑物接地系統應選用TN-S,,未設變電所的建筑物接地系統宜選用TN-C-S,?也歡迎大家對本書其它疑問進行討論,!希望在大家的討論中能對本書有深刻的理解,。[ 本帖最后由 powertiger-mm 于 2010-8-6 00:00 編輯 ]
《建筑物電氣裝置》規范較多,,內容繁瑣,復習起來很費勁,,建議學習王厚余老先生的《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版) 》(中國電力出版社),、《建筑物電氣裝置500問》(中國電力出版社),,足夠了,。如果有機會,,聽聽王老的課就更好了。
北京照明學會 學會培字(2009)第031號 關于舉辦《建筑物電氣裝置500問》及《建筑物低壓電氣裝置的設計與安裝》培訓班的通知各單位 為適應低壓電氣裝置的減災和低壓電氣裝置設計,、安裝工作水平的提高以及與國際電工標準接軌的需要,也是為了適應《注冊電氣工程師執業資格考試》備考的需要,。以王厚余先生編著的《建筑物電氣裝置500問》一書為教材對一些建筑電氣具體技術問題有針對性地以問答的方式進行敘述,,闡述了低壓電氣裝置的設計、安裝和檢驗要求,。本書可供低壓電氣裝置的設計,、安裝、檢驗,、監理,、維護,、規范編制人員以及建筑電氣專業師生參考使用,。根據廣大電氣技術人員和應用建筑電氣國際標準的要求,,舉辦《建筑物低壓電氣裝置的設計與安裝》培訓班,,特聘請該書作者、著名電氣安全技術專家,、國際電工委員會(IEC/TC64)中國歸口委員會及全國建筑物電氣裝置標準化技術委員會顧問,、《低壓配電設計規范》和《工業與民用配電設計手冊》(第三版)主要起草人—王厚余先生就此專題的內容詳細講授三天,機會很難得,!現將相關事宜通知如下:一,、培訓對象:全國建筑、電力,、電
再過一天,我就要46周歲了?。,。閳D個吉利,,提前給大家先送一份大禮------建筑物電氣裝置600問(王厚余,,36M)!??!
1:PE或者PEN線帶故障電壓,隔離變壓器一次測N線自然也帶故障電壓,,那隔離變壓器還能工作嗎,?為什么?2:另一無故障導體就是特指“N線”嗎?3:這個電容C到底是什么東西,,如何理解這個電容的通路,。4:故障電流和預期接觸電壓都極小,何以算的,。5:圖中預期接觸電壓遠小小于50V 是怎么算出來的,。
我在淘寶教育上找到的王厚余王老針對于《建筑物電氣裝置600文》的精彩講解視頻分享給大家!呵呵??! 因為權限不夠無法發鏈接,各位可以登陸淘寶教育在課程中搜索“王厚余”就可以看到了,!
建筑物電氣裝置600問
建筑物電氣裝置600問專題,,為您提供建筑物電氣裝置600問相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑物電氣裝置600問 相關的專業交流討論,,更多建筑物電氣裝置600問相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題