在論壇上搜索了一下,沒有這本技術措施,,上傳來給大家看看
山東省建筑電氣統一技術措施措施依據中華人民共和國住房和城鄉建設部《建筑工程施工圖設計文件技術審查要點》。審查的主要內容審查要點(包括強條),,違反審查要點中的條文沒審出的為“漏審”。一,、
近年來我國城市生活用水呈逐年遞增趨勢,。城市生活用水包括居民用水和公共建筑用水等,其用水過程絕大部分是在室內完成的,。因此節約城市生活用水必須搞好建筑節水,。建筑節水是一個系統工程,除應制定有關節水的法律法規,、加強日常管理和宣傳教育,、利用價格杠桿促進節水工作外,還應采取有效的技術措施,。 防止給水系統超壓出流造成的“隱形”水量浪費就是一方面,,超壓出流是指給水配件前的靜水壓大于額定的流出水頭,其流量大于額定流量的現象,。超出額定流量的那部分流量未產生正常的使用效益,,而是在浪費水量。由于這種水量浪費不易被人們察覺和認識,,因此把它稱作“隱形”水量浪費,。超壓出流還破壞了給水系統流量的正常分配,嚴重時會造成供水的供需矛盾,;水壓過大,水龍頭啟閉時易產生水擊及管道振動(即水錘),,使得閥門和給水龍頭等磨損較大,,縮短了使用壽命,并可能引起管道連接處松動漏水,,甚至損壞,,從而加劇了水的浪費;水壓過大,,還會產生很大的噪聲,,影響室內環境。 從理論計算公式計算也能得出它的危害性,。 根據能量守恒定律: 0.5mv2=mgh v=(2gh)
中國建筑標準設計研究院http://www.chinabuilding.com.cn/products/books/SearchMain.asp聯系人:徐 福 強 電 話:010—88361155轉627或288 郵箱:[email protected]
建筑防雷與電氣安全技術
本帖最后由 bdrs1984 于 2017-8-30 12:07 編輯 民用建筑電氣設計常用技術措施
民用建筑電器設計技術措施 ,,2009版本 ,,共四個部分
以下附件 只是一小部份 以下附件需要PDF 轉換軟件打開
引言:電氣安裝工程作為民用建筑中必不可少的組成部分,存在著許許多多的問題,,面臨著提高安裝質量,、克服質量通病的重要任務。在建設工程中,,電氣安裝質量的好壞輕則影響整體工程的質量,,重則會危及用戶的安全。 一,、建筑電氣安裝常見問題 1,、避雷裝置的安裝方面 總配電箱進線處在采用TN- S接地系統時未做重復接地;設備的接地地排與接地干線未直接連通;支架間距太大,彎角及引下角呈銳角,,帶變形或支架脫落,,引下點間距偏大;屋面金屬物未做防雷接地;避雷帶采用普通的元鋼敷設,搭接長度不足,,帶間及引線下線采用單面焊接或對焊,,焊接口銹蝕現象嚴重等。 2,、吊頂層內配問題
近年來,,住宅建筑的電氣設計,已受到有關方面的關注,,從政府主管部門制定政策法規,,到開發單位,設計人員不懈的改進創新,,不僅適用了大量家用電器進入家庭和多種信息消費猛增的需要,,而且在用電安全方面,也相應有了許多保護措施,。但是,,各類電氣安全事故依然逐漸增多。針對此情況,,文章對建筑電氣的安全性措施進行探討,。 一、加強電氣安全的重要意義 建筑施工中的電氣操作是高危險,、事故多發行業,,因此,必須做好建筑施工時的安全保障措施,。有資料統計顯示,,電力施工中的各種事故,絕大多數不是施工著技術能力低造成的,,而是由于其沒有安全意識所造成的,,這表明提高施工人員的安全意識是防止事故的關鍵,。由此可見,對建筑施工人員進行安全教育的必要性和重要性,,必須始終堅持“安全第一,,預防為主”的方針,在員工中樹立安全意識,,著力制定并完善企業的事故防范機制及長效管理機制,。監督部門要做好自己的本職工作,加強對
我現在手中有份施工圖審查意見書,其中有這兩條意見:1,、二級負荷回路宜選用耐火(NH)型電纜《2003設計技術措施/電氣第4.6.1》,;2、電話系統進線預埋管數量不應少于兩根《2003設計技術措施/電氣第13.5.3》,;《全國民用建筑工程設計技術措施-電氣》,,我以前不把這本書當回事,這本書地位怎樣,?這兩條不知怎么回復,?二級負荷回路VV電纜已有保護措施了,還要NH嗎,?電話進線預埋管要兩根,,有點浪費
建筑設計技術細則與措施作 者:孟建民 深圳市建筑設計研究總院 編著 出 版 社:中國建筑工業出版社 出版日期:2009-04 內容介紹一、編制目的 本《建筑設計技術細則與措施》是在我院原編輯的《建筑專業統一技術措施》的基礎上,,根據新規范重新修訂,,并且增加較多新的內容,如:人防地下室,、節能設計,、綠色建筑設計等。目的是方便設計人員更好地執行國標,、省標,、市標或行標的規定,了解新技術,、新材料,從而提高建筑設計質量和效率,。 二,、編制特點 1.全面——內容覆蓋常用的工業與民用建筑,做到一冊在手,,方便使用,。 2.準確——嚴格執行國標,、省標、市標或行標的要求,,編寫出處有依據,。 3.安全可靠——所采用的技術措施成熟、安全,、可靠,。 4.簡明扼要——盡量圖表化、表格化,,方便查找,,有利記憶。
最近要寫一篇關于建筑電氣前沿技術的論文,,我想了一下,,太陽能光伏發電技術,LED技術,,智能建筑是這幾年新興的技術,,其他的我就不知道了,還請大家幫我想想撷阌惺裁词乾F在建筑電氣的前沿技術
論文簡介:建筑結構專業技術措施-北京結構專業技術細則.2006,很好的學習資料 投稿網友:songerhu342 上傳時間: 2013-09-13
1引言 建筑節能主要是指在建筑整個施工過程中所有環節所節省的能耗的總和,。建筑能耗問題存在于建筑物的選址到投入使用的各個環節當中,。為此若想履行好建筑節能,就需要將節能技術充分的運用到工程建筑的各個領域各個環節當中,,并對建筑所產生能耗的各個環節進行科學的管理,,從而減少環境污染,為建筑事業的協調可持續發展開拓道路,。 2建筑外圍護結構節能設計 建筑節能是通過降低建筑物的耗熱量損失來提高能源利用效率,。建筑的外圍護是控制建筑能耗的重要因素,主要包括以下幾點內容: 2.1建筑物的朝向 建筑節能應考慮朝向與建筑節能的關系,。坐北朝南的建筑能避免太陽的東照西曬,,降低日照對建筑的不利影響。除此之外,,還要考慮當地的氣候條件,,冬季宜利用日照并避免冬季主導風向
【論文關鍵詞】建筑電氣;安全性措施,;檢查要點 【論文摘要】文章探討了加強電氣安全性而采取的技術措施,,分析了建筑電氣的檢查要點,提出要在設計,、施工,、檢查、驗收和設備交接中予以高度重視才能落到實處,。 近年來,,住宅建筑的電氣設計,,已受到有關方面的關注,從政府主管部門制訂政策法規,,到開發單位,、設計人員不懈地改進創新,不僅適應了大量家用電器進人家庭和多種信息消費猛增的需要,,而且在用電安全方面,也相應有了許多的保護措施,。 但是,各類電氣事故仍然逐漸增多,。針對此情況,,文章對建筑電氣的安全性措施進行了探討。
(1)電纜的敷設,。應仔細檢查電纜的型號,、規格等是否符合設計施工的基本要求,并經過嚴格的絕緣測試后方可進行電纜的敷設,。敷設電纜時,,盡量避免出現電纜交叉敷設的現象,應將電纜排列規整并加以穩固,,在敷設電纜位置和接頭位置應設置醒目的標志,。遵循由上而下的原則進行電力電纜和控制電纜的順序配置,一般在普通支架上設置的控制電纜,,應該以敷設一層為宜,,在橋架上設置的電纜應以不超過三層為宜。此外,,進行電纜接頭的操作必須符合設計施工的要求,,需要安裝人員具備熟練的技術水平,盡量避免在充滿塵土,、污物的惡劣環境中進行,,以防接頭污染。進行電纜接頭的操作確保一次完成,,禁止將暴露的電纜接頭長期置于惡劣的環境中,,避免發生受潮現象。
知識點:建筑電氣技術
電氣技術措施P247頁,有關漏電動作電流的選擇部分,。第22.2.9條中的第一款:當住宅部分建筑面積小于1500平米(單相配電)或是4500平米(三相配電)時,,漏電斷路器的漏電動作電流I為300MA。第二款:當住宅部分建筑面積在1500~2000平米(單相電流)或是4500~6000平米(三相配電)時,漏電斷路器的漏電動作電流I為500MA,。第一款中“面積小于1500平米(單相配電)或是4500平米(三相配電)”還有第二款中的“面積在1500~2000平米(單像配電)或400~6000平米(三像配電)”不是很理解。一般來說用電負荷在10KW以上不都是考慮三像供電了嗎,,當建筑面積到1500平米時,,即使按每平米40W考慮,這也早超出10KW了,,怎么還存在單相供電的情況,。第二款中的也一樣。所以想請大師們幫幫忙,,給解釋一下,,多謝了
建筑電氣技術措施
建筑電氣技術措施專題,為您提供建筑電氣技術措施相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑電氣技術措施 相關的專業交流討論,,更多建筑電氣技術措施相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題