砼規上說破壞后果很嚴重的是一級,,那請問什么樣的后果算“很嚴重呢”,中小學能不能算一級,,規范里哪有說?。恐x謝
如圖,,想請教下大家抗震設防類別和結構的安全等級間的問題(1)這兩個是不是還是有一些聯系,,這個聯系大家是怎么理解的?甲類和乙類是不是安全等級就是一級,?(2)抗震設計時結構的結構的重要性系數是取1.0,,那么此時即使確定結構安全等級是一級,重要性系數取1.1,,那么這個系數有什么作用,,在哪里才有可能用到?最后,,討論個實際的例子,,比如學校,抗震設防類別和安全等級是哪個等級呢,一直對破壞后果很嚴重這些沒有明顯界定的東西不知道怎樣來衡量,?
《結構工程可靠性設計統一標準》中關于安全等級中說抗震設防分類為乙類的建筑宜為一級,,各位做設計的時候這條怎么處理的,是嚴格按安全等級一級考慮還是仍然按二級考慮,。
《建筑結構可靠度設計統一標準》GB50068-2001規定: 1.0.5結構的設計使用年限應按表1.0.5采用,。(一般鋼筋混凝土結構的設計使用年限為50年,若建設單位提出更高的要求,,也可以按建設單位的要求確定。) 1.0.6結構在規定的設計使用年限內應具有足夠的可靠度,。結構可靠度可采用以概率理論為基礎的極限狀態設計方法分析確定,。 1.0.7結構在規定的設計使用年限內應滿足下列功能要求: 1、在正常施工和正常使用時,,能承受可能出現的各種作用,。 2、在正常使用時具有良好的工作性能,; 3,、在正常維護下具有足夠的耐久性能; 4,、在設計規定的偶然事件發生時及發生后,,仍能保持必需的整體穩定性。 1.0.8建筑結構設計時,,應根據結構破壞可能產生的后果(危及人的生命,、造成經濟損失、產生社會影響等)的嚴重性,,采用不同的安全等級,。建筑結構安全等級的劃分應符合表1.0.8的要求。 1.0.9建筑物中各類結構構件的安全等級,,宜與整個結構的安全等級相同,。對其中部分結
我國是一個多地震國家,又是一個發展中國家,,為了根據我國現有技術和經濟條件的實際情況,,達到減輕地震災害的影響又合理控制建設投資,因而有必要按照遭受地震破壞后可能造成人員傷亡、經濟損失和社會影響的程度及建筑功能在抗震救災中的作用,,將建筑工程劃分為不同的類別,,區別對待,采取不同的抗震設計要求,。應該指出的是國家規定所有的建筑工程進行抗震設計時均應確定其抗震設防分類,,但由于既有建筑工程的情況復雜,其抗震設防分類及標準需要根據實際情況處理,,因此GB50223的規定
乙類建筑結構安全等級是一級嗎,?是個多層商場商場,當時按抗震等級提高一級做的,,但是不知道安全等級是一級,,結構重要性系數取了1.0,而不是1.1,,被領導狠狠的鄙視了一回,!
請問:18層大屋面高度69.6m的廣播電視大樓的荷載如何取值,?如:演播廳,、影視廳、道具庫,、編輯制作機房,、新聞(節目)制作機房、導播室,、節目收錄間,、節目交換機房、節目上載室,、直播室,、控制室、總控機房(發射機房),、資料室,、無線電發射機房、微波接收天線(設備),、節目收錄室,、節目存儲室等荷載如何取值?依據何在,?此建筑物的結構安全等級為一級還是二級,?有過這種功能建筑結構設計經驗的朋友給一點建議,,在此表示感謝![ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-9-13 09:54 編輯 ]
圖集上的抗震等級與結施中的結構安全等級是否是一個概念,? 同個等級是否可套用圖集中的錨固等級,?
規范解惑
本帖最后由 honour1993 于 2016-3-21 11:18 編輯 關于建筑結構的全面總結
建筑結構幾類等級的劃分;
1、樓板筋,、負筋伸入梁內距離是怎么確定的?2,、負筋接頭面積百分率到底是指單邊接頭面積百分率即同一種受力區,,還是指整個截面的接頭面積百分率?最好說出依據,。
建筑結構的雜志電子版本,,是2007年第06期的部分文章,我挑選了一些感興趣的哦,。
建筑結構的雜志電子版本,,是2007年第05期的部分文章,我挑選了一些感興趣的哦,。
建筑結構的雜志電子版本,,是2007年第06期的部分文章,我挑選了一些感興趣的哦,。
建筑結構的雜志電子版本,,是2007年第06期的部分文章,我挑選了一些感興趣的哦,。
建筑結構的雜志電子版本,,是2007年第06期的部分文章,我挑選了一些感興趣的哦,。