施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工、搭設作業棚,、建造生活設施或堆放構件,、架具、材料及
自己因為要用到,,但網上沒找到,就做了一個,很好用,。試試,必定不會讓你失望,。
臨時用電規范原則規定:配電箱電器配置是隔離開關+斷路器+漏電保護或隔離開關+熔斷器+漏電保護,。這二種配置是不是任何情況都可以通用,,還是要區別不同負荷狀況進行配置?
圖1,,總電箱周圍全是腳手架,,人員根本無法靠近。圖二,,漏電保護起直接放在外面,,且型號為E63(為家用,明令禁止)圖三,,二級箱內從斷路器直接接出插座,,且從現場來看采用的是TT系統及三相四線,無工作接地,,更不用說重復保護接地,。
內有全部施工用電內業與2005施工用電規范
本帖最后由 天驕傳說 于 2013-12-20 20:05 編輯 我在很多工地上見到了 很多的臨時用電 特別是三級后面的各個施工單位的臨時用電 私拉亂接 未做接地保護 接線不規范 線頭裸露等等現象隨處可見 而且屢禁不止 由此引發的觸電事故對甲乙雙方都造成了極大的傷害,。大家認為該如何對其進行管理使其徹底的解決工地臨時用電規范化?
本帖最后由 無間道 于 2014-3-3 18:37 編輯 給大家轉載一個技術資料,。希望能給大家一點幫助,。一、編制依據《低壓配電設計規范》GB50054-2011中國建筑工業出版社《供配電系統設計規范》GB50052-2009中國建筑工業出版社《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005中國建筑工業出版社《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011
簡要說明:本施工組織設計由建 筑施工臨時用電施工組織設計軟件自動生成,。施工現場設總配電箱1臺,,分配電箱5臺,開關箱18臺,??偡峙潆娤洹㈤_關箱施工用電線的布置嚴格按照《施工現場臨時用電安全技術規范》規定,。文件格式:PDF 文件大?。?.24 M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-9-11 17:30 編輯 ]
目錄 第一章 工程概況................................................................ 2 第二章 編制依據................................................................ 3 第三章 編制范圍................................................................ 3
請教:如何審查施工臨時用電方案,或者說審查要點,。施工方昨天拿份施工臨時用電方案給監理審查,。里面有: 項目簡介。 各種用電設備和設施列表,。 開關箱里面保護,、控制選型和進線選擇。 二級配電箱保護,、控制選型和進線選擇,。 一級配電箱保護、控制選型和進線選擇。 變壓器選擇,。 防雷保護和接地保護,。 安裝用電技術措施。 施工臨時用電平面布置圖,。 架空桿圖,。 各用電設備開關箱接線圖。 二級配電箱接線圖,。 一級配電箱接線圖,。
01
請問各位高手,臨時用電的施工組織設計是怎么做的,本人原是做給排水的,無奈要兼管電,電纜型號選擇的依據是什么?有什么書可以參考一下???
工地臨時用電施工組織設計
目前,施工臨時用電多選用箱變,自己建配電房的已經很少,我想請問:如果一個工地臨時用電選用630KV的變壓器,自己建配電房,有沒有類似的設計圖樣參考,這樣的實際造價有多少?
本工程施工供電采用以地方電源供電的方案,。根據全線重點工程及結構物的數量、工程量大小,、分布位置以及工期要求,,我部對臨時用電功率大小進行詳細的計算,在橋梁下部拌和場,、預制場以及隧道口安裝6臺臨時變壓器,,總用電負荷2520KW。分別如下:①,、在西坑口隧道洞口設置1座315KVA變壓器,;②、在左溪大橋設置1座315KVA變壓器,;③,、在銅鑼形隧道洞口設置1座315KVA變壓器;④在銅鑼形高架橋設置1座315KVA變壓器,;⑤,、在楓嶺頭隧道左右線洞口各設置1臺630KVA變壓器。
施工的范圍:為了便于施工操作層移動配電箱,,將供給電渣壓力焊,、電焊機、振動器及工作面的局部照明使用,,將上述幾個電源的二級配電箱設在一個鋼筋制作房及1,、2#車間,1,、2#裝配車間,研發車間附近,。用于本工程的設備主要有塔吊,、鋼筋制作設備及焊接機械、木工機械等。
一份施工臨時用電計算軟件
給大家一個住宅小區臨時用電施工組織設計
臨時用電施工組織設計(前湖)
施工臨時用電規范
施工臨時用電規范專題,,為您提供施工臨時用電規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與施工臨時用電規范 相關的專業交流討論,更多施工臨時用電規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題