小弟請教大家的問題:有3臺冷卻塔是空調的,,上有6臺電機, 每塔兩臺3KW電機,, 是防水的電機,,該怎么做它的配線那,?選什么電纜和配線那,都用多少平方的什么型號的,。使用多大的空開,,接觸器,熱保選 多大,,整定值在多大,。還有電機和管線怎么做保護,,采用什么保護啊,?理論依據是什么啊,?小第新手謝謝大家!,!
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢?還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢? 還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
要求設計電路:4臺散熱水塔電機,每臺電機的控制線路中都有1對常開觸點,當電機過載時給出過載信號,只給一個過載指示燈,一個消音按鈕,一個蜂鳴器和一些中間繼電器,要求每當1臺電機過載后,報警指示燈亮及蜂鳴器響,按一下消音按鈕,蜂鳴器停止出聲,當本臺過載電機過載鼓掌排除后,報警系統自動復位.注意:當一臺電機過載故障發生后,并在排除前,如果另一臺電機又過載了,則蜂鳴器又回再次響起,需再按消音按鈕才能再次消音.
按照電機制造國標,,電機接線盒內應有PE端子,,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了,。大家認為這個符合規范嗎,? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎,?
有一直流調速電機,用萬用表測量勵磁和激磁線圈都是好,,空載啟動正常,,接負載從低速慢慢升速可以啟動運轉,,但到最高轉速時電機會發出轟鳴聲且停止運行,,過電流跳閘!如果直接帶負載而且定位器在比較高的速度則無法啟動直流電機,,即電機一啟動就會轟鳴且跳閘,請高人指教,!
這么大的電機修起來很是過癮那!,!
自耦降壓啟動,、星三角變換啟動、軟啟動,、變頻啟動,。(還有哪些常見啟動方式?,?)他們之間的原理,、成本,,以及如何為電機選擇啟動方式?,?消防泵?風機,?轉輸泵?排污泵,?
1.如何才能保證三相電機的接線 能夠一次成功呢?保證電機不反轉,?2.如果電機反轉 是不是只要保持任何一相不變,另外兩項對調就可以了呢,?謝謝!我不是學電的,,請各位多多指教 謝謝!
2臺380V,、185kW的電機,,如圖中所示,2臺電機帶動同軸的兩個皮帶輪,,想用一個控制按鈕,,讓2臺電機同時啟動,該如何控制,?如果啟動時,,一臺先啟動一臺后啟動,會不會出現異常情況,?
今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,,為200,總之遠遠大于4歐姆,。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*,。鋼管有無接地,,還沒有查清,。麻煩大家分析一下。
單位5T天車卷揚變頻器電機抱閘那個輸出點壞了(常通了),變頻器一送電抱閘就打開,,我就想暫時可不可以直接把抱閘和卷揚電機并在一起用(抱閘電源直接從電機那引過來),?請問各位大蝦:這樣行嗎?為什么?
各位幫忙看一下,,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ?
這是一個冷軋廠的重卷處理線,主要設備有開卷機,、張力輥,、夾送輥和卷取機,這些設備的電機由西門子的S120變頻器控制,。運行過程是:先將鋼卷套在開卷機上,,然后由人工借助夾送輥將鋼帶上到卷取機上,然后開卷機和卷取機分別建張(即將鋼帶繃緊拉直),,這時就可以給機組一個比較小的速度讓鋼帶處于低速爬行狀態,,當爬行狀態良好后就可以升到預設的速度運行。現在的疑問如下:1.開始建張時,,開卷機以反方向(這里規定從開卷機到卷取機鋼帶運行的方向為正方向)稍微轉動至鋼帶繃直且達到預設的張力,,卷取機以正方向轉動使鋼帶繃直且達到預設的張力。問題是:開卷機和卷取機將鋼帶繃直后保持一定的張力,,這時電機處于停轉狀態,,這時變頻器是不是給電機輸入的低頻小電流使電機處于堵轉狀態?2.運行過程中,,開卷機因為力矩方向和轉動方向相反,,是不是處于發電狀態?3.停車和減速過程中,,開卷機處于何種運行狀態,?請各位大蝦幫忙分析
有一臺約克的空調主機,兩個機頭,,兩個壓縮機,。這臺主機一共314KW負載。兩個機頭是分開供電的。電路部分,,總進線雙拼185電纜,,然后分成兩個空開,各接150方電纜給兩個機頭使用?,F在夏天使用時,,電纜溫度能有60度,甚至更高,。185電纜長度大概60M,,150方電纜每臺大概50米。具體可以看我的附件,。想問問各位,,這個情況怎么改善。把150方電纜換大,,可以改善嗎,?注:現場電纜所在機房在屋面,夏天被太陽直射,。
弱弱問一下,,負荷計算時變頻電機的需要系數、功率因數是多少,?是不是應該算的是變頻器的電流,?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎?
搖表又叫兆歐表,,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表,。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),,E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,,具體操作方法是,,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,,指針是不是指向無窮大,,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障,;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,,按照測量線圈對外殼的測量方法,,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,,否者就是電氣設備受潮,,絕緣老化或者絕緣損壞。
在人類社會發展中使用工具,、能量動力,,是發展程度的標志。發電機,,電動機使人類社會發展中脫離了人力畜力及水力火力的現場,,支撐著我們現代生活的方方面面,隨著科學技術的發展對電機的性能提出了更高的要求,,你是怎樣對電機進行測試的呢? 一,、電機的分類 電機是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置,它的主要作用是把電能轉換為機械能,,作為用電器或各種機械的動力源,。目前電機可以分為兩類,一類是需要驅動器驅動的,,包括無刷電機,、伺服電機、變頻,,另一類就是比較傳統的電機,,不用驅動器驅動的,只要給個直流電或者工頻交流電就能驅動的,,像直流電機,、三相/單相異步電機,圖1為電機的分類,。 圖1 電機的分類 二,、電機傳統的測試方法 測功機是電機的主要測量設備,最初測功機只是針對電機的輸入電壓,、電流,、輸出轉速、扭矩進行測量,,計算出電機的輸入輸出功率和效率
對380V,、3相籠形電動機這是個老問題,似乎幾十年前就有答案,,但幾乎又是新問題,,現在的大多數答案都經不起問個為什么?或者實際當中沒有可操作性。