如題,廠區周圍沒有市政管道,,采用深水井+水塔聯合供水,,現在有點糊涂了,這樣的供水水塔容量怎樣確定,?如果按消防水池,,應該儲存火災延續時間內的消防用水量;如果按高位水箱,,儲存10min的消防水量即可,。水塔的高度是否應該滿足最不利點壓力要求確定?
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐,、水塔,、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位,;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量,。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,,仍可采用12m3,;當室內消防用水量大于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,,這個高位水箱到底起到什么作用,,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,
如題,, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么,?高位水箱的水能補進去么,?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點,?那個更好,? 請大俠指點下~
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,,在頂層之上設置高位水箱,。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,,也不符合規范,。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟,;湊合著用吧,,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路??!謝了!,!
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
原有高層,,采用高位水箱給水。現要改造,,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,,拿不定主意。請教各位,,拿個主意,。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,,十多年了,這次要換成PPR的,,原供水泵為多級泵,,也十多年了,運行狀況尚可,,可換可不換,。)
某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力,。如果設增壓穩壓設備了,,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。
我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!
我現在的工程消防水箱設置在屋面,但是屋面相對標高僅14.1米,,消火栓系統為臨時高壓制,。問題是:屋面消防水箱在火災初期的供水中需要提供壓力嗎?還是只是蓄水功能,?如果需要供壓,,14.1米的安裝高度是不是太低?如果不需供壓,,何必設置在高位,?
有幾個問題老是被搞暈,想請高人指點迷津:1,、高位水箱滿足最不利點消火栓靜水壓力時,,但是不滿足最不利點消火栓出水壓力也行嗎?此時發生火災至消防泵啟動完畢期間,,消防用水怎么滿足最不利出水壓力要求,?2、關于穩壓泵的問題:高位水箱滿足設計靜水壓力要求,,還需要在泵房設置穩壓泵么,?穩壓泵流量較小,是怎么保證最不利出水壓力要求,?
水塔花學名:billbergia pyramidalislimdl.科屬:
1,,秘3教材中P42中水塔最低水位計算是否有問題,? 如果教材中答案正確,按照水泵和水塔分別計算后節點3就有2個不同的水壓了,,這樣違背水力學規律,,理解是否正確,? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要滿足整個直接供水范圍內的管網的控制點,?若不是,P25頁中圖1-15控制點怎樣理解,?
農村水塔是提供全村飲用水的,,但是水塔水箱的水不知道什么時候是滿的,什么時候該繼續加水,,在這種情況下可以選擇液位控制器,,將傳感器投入水池,控制箱放在控制室連接水泵啟停柜,,或者直接連接水泵,,當液位低于指定位置時,信號直接傳輸到控制四控制?,控制箱將氣泵信號傳遞給水泵,,水泵啟動給水箱加水,水加滿到指定位置,,傳感器將信號傳遞到控制箱,,控制箱給水泵提供停止信號,水泵停止抽水,,實現自動供水功能,。
問問弱弱的問題哈: 大家都知道冷卻水塔上都配有兩個水泵,其中一個是備用的,。想問一下如果兩個水泵同時打開,,會有什么不良的影響嗎? 公司的水塔是250的,,兩個泵都是55KW的,。其實我們的熱負荷很小很小。 這幾天天太冷了,。水塔周邊結冰,,冰多了就掉進水盆里,被水泵吸進,,停在過濾網處,,慢慢積多了,水泵出水壓力很低,,很多設備因此而不能用,,為了提高出水壓力,領導要求把兩個泵都打開,。我說不行啊,。一個是備用泵,,兩個不能同時開,容易燒電機,。領導不理解,,說留著一個泵干什么。 大家說說有什么不良后果????,?
某廠區,,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水給整個廠區生產生活使用,。在市政上,,水塔的調節容積可按最高日用水量的2.5%-6%來計算。但在一個廠區里,,我想是不是按照高位水箱的要求來設置,,就是最高時用水量的50%來設置呢?麻煩高手指教一下了,,謝謝,。
機組冷卻供水需要180m3/h,,消防最大供水36m3/h,請問在高位水池應該設計多少m3的水池為最佳,!和水泵的運行關系如何,?
我是一名小白,我家準備新裝,,我想把水泵安裝在二樓上,,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,,我這樣安裝水泵,,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎,?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力,?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤
烏梁素海--興順西鎮水塔工程山頂蓄水池1565m--1580m,,提水線路95km,,揚程560m,沿自然河道朝艾不蓋河下游補水,,也能沿交通線修建管渠向白云礦區供水,。區域強降雨時有發生,山頂湖盆地形水泡子眾多,,修筑500m長控水閘即可形成大型水庫,,設計正常蓄水位1575m,水深10m,,可向周邊區域安全供水,。
各位大蝦,,小弟在設計中碰到此問題,請指教,。以送分致謝,!某校區,一圖書管為高層建筑,,設有高位水箱和專用消防水池及泵房?,F(xiàn)圖書館周邊新建教學樓等多層建筑,我考慮新建建筑消防水量及水壓君沒有圖書館高,,故準備將圖書館室外消防環網引向教學樓,。教學樓與圖書管共用高位水箱及消防水池加壓設施。如此做法可節省教學樓高位水箱及加壓儲水設施,。請教如此做法是否可行,?具體技術措施有何特殊要求?審查能否通過,?