兄弟姐妹們,,不知道你們在做重力式擋墻的時候有沒有遇到過這樣的問題:按照《水工擋土墻設計》這本書上的方法來計算重力式擋墻的穩定和應力時,,即使是1,、2米高的擋墻也會出現不穩或者應力大小比無法滿足,,除非將擋墻背后的填土重量計入才能滿足(但書上是明確表明不算這部分重量的),。書上的例題把背后坡比取為1:0.7,,f=0.4,,但在實際情況里我們一般取1:0.4,,f在0.3左右,,因此實際情況下算出的結果基本上都是不穩的或應力無法滿足。不知你們有沒有遇到過這樣的問題呢,?我身邊有好幾個都遇到過這樣的情況,,大家都不知道該如何處理。難道書上的理論錯了嗎,?有哪位大俠能否幫忙解答一下呢,?感謝感謝。,。,。
本帖最后由 高處能勝寒 于 2013-9-27 23:33 編輯 理正巖土重力式擋墻設計講議,對理正巖土軟件重力式擋墻部分參數都做出詳解,,特別適合對軟件參數不理解的朋友,,對用理正軟件設計的朋友有很大的幫助。高價下載來的,,免費分享給大家,。
第6.6.1條 邊坡設計應符合下列原則: 1.邊坡設計應保護和整治邊坡環境,邊坡水系應因勢利導,設置排水設施。對于穩定的邊坡,,應采取保護及營造植被的防護措施,。 2.建筑物的布局應依山就勢,防止大挖大填,。場地平整時,,應采取確保周邊建筑物安全的施工順序和工作方法。由于平整場地而出現的新邊坡,,應及時進行支擋或構造防護,。 3.邊坡工程的設計前,,應進行詳細的工程地質勘察,并應對邊坡的穩定性作出準確的評價,;對周圍環境的危害性作出預測,;對巖石邊坡的結構面調查清楚,指出主要結構面的所在位置,;提供邊坡設計所需要的各項參數,。 4.邊坡的支擋結構應進行排水設計。對于可以向坡外排水的支擋結構,,應在支擋結構上設置排水孔,。排水孔應沿著橫豎兩個方向設置,其間距宜取2-3m,,排水孔外斜坡度宜為5%,,孔眼尺寸不宜小于100mm。支擋結構后面應做好濾水層,,必要時應作排水暗溝,。支擋結構后面有山坡時,應在坡腳處設置截水溝,。對于不能向坡處排水的邊坡,應在支擋結構后面設置排水暗溝。 5.支擋結構后面的填土,,應選擇透水性強的填料,。當采用粘性土作填料時,宜摻入適量的碎石,。在季節性凍土
請問我用理正擋土墻設計時,擋墻形式是重力式的,,塊石下用一層50cm的混凝土基礎,。但理正上好像只有鋼筋混凝土基礎的形式的,請問可以直接用鋼筋砼來代替驗算穩定嗎,?不知道用同樣的擋墻尺寸,,但改用懸臂式來驗算穩定,能否不,?
圖紙簡介: 該圖紙為:某地2-8米重力式擋墻通用結構施工圖,。圖紙內容:包括:擋墻斷面,擋土墻截面尺寸及技術參數表,。補充:這是一張重力式擋墻的通用圖紙,,適合2-8米擋墻,。在此基礎上,結合擋墻圖集,,可進行一般的重力式擋墻設計,,對初學者有一定幫助。 投稿網友: wlf0157
施工深基坑土方開挖,,在距基坑頂邊4m,,有一高月8m的重力式擋墻,深基坑施工采取爆破施工,,有經論證的爆破施工方案,,但設計要求在施工前還要有防止重力式擋墻滑移的措施方案,求高人指點此措施方案如何編制,!
現有一城墻修復工程,墻后為山體,,因各種原因采用重力式擋墻,,而為了抵抗墻后的土壓力,采用錨桿,,問題是重力式擋墻如何與錨桿連接,,有朋友說擋墻內設臥梁,錨桿固定在臥梁上,,請教各位強人,,具體怎么連接,或有其他更好的辦法,,下面是簡圖,。請各位高手給點指導,焦急等待中
鐵路路基混凝土重力式擋墻墻身施工要點有哪些,? 施工采用大塊鋼模板,,每塊模板的面積不小于1.5m2,安裝前在清理干凈的模板上滿涂脫模劑,,并在外側鋼筋上按設計的保護層厚度設塑料保護層塊,。安裝后的模板接縫要小于2mm,大于2mm時重新調整模板并用膠帶密封,。 采用“頂拉”結合的方法加固,,內部設Φ16通長拉筋,拉筋套Φ20mm的PVC管。外側用10cm×10cm方木斜撐模板外側于坑壁上,,起到雙層保護作用,。為防止模板向內傾斜,模板頂口用支架支頂,。模板安裝完成后認真檢查鋼筋的保護層厚度和模板支護情況,。 混凝土由攪拌運輸車運送,泵送澆筑,,條件允許時可直接利用溜槽澆筑,,澆筑時間要控制在規定的時間內,天氣炎熱時要避開高溫時段,,雨天禁止施工,。隨時檢測混凝土指標,發現問題及時調整,。以伸縮縫為界,,每段墻身一次性連續澆筑完成,采用水平分
圖紙簡介: 本圖紙為水泥土攪拌樁重力壩基坑圍護設計圖紙,,圖紙內容包括:平面布置圖,,側面圖等。 投稿網友: zsf510 上傳時間: 2014-06-05 <
鐵路路基混凝土重力式擋墻基礎施工要點有哪些? 鋼筋綁扎,、預埋件安裝以及支立模板必須按照設計及規范要求進行施工和檢驗,,混凝土澆筑須做好試驗塊,以檢驗混凝土強度,。 基礎澆筑施工分段長度為8m,,每段之間設沉降縫,,縫寬2cm,,縫內填塞瀝青木板,墻板及帽石應全端面填滿,,基礎部分沉降縫設置可將瀝青木板作為混凝土澆筑時的端頭模板,,第二段澆筑時,瀝青模板留在縫內做沉降縫材料用,。 擋墻基礎澆筑分兩次進行,,第一次澆至墻面板底水平位置,露出預埋鋼板待與墻面板上鋼板焊接,。
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-4-14 10:48 編輯 很多基坑設計朋友向我們詢問了是否可以使用GEO5進行重力式水泥墻設計驗算,,答案當然是肯定的。今天小編就給大家介紹一下 如何使用「重力式擋土墻設計模塊」進行重力式水泥土墻的設計驗算。 重力式水泥土墻是利用水泥材料為固化劑,,采用特殊的拌合機械在地基土中就地將原狀土和固化劑強制拌合,,經過一系列的物理化學反應而形成具有一定強度、整體性和水穩定性的加固土圓柱體,。將其相互搭接,,連續成樁,形成具有一定強度和整體結構的重力式水泥墻,,用以保證基坑邊坡的穩定,。 由于其材料強度比較低,主要是靠墻體的自重平衡墻后的土壓力,,因此常視其為重力式擋土支護,。這樣便完全可以使用GEO5「重力式擋土墻設計」模塊來進行相關設計和驗算。 重力式水泥土墻較適用于軟土
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-4-21 10:27 編輯 進入【地下水】界面設置地下水位,,選擇第二個地下水類型,,并將結構前后地下水位分別設置為7m和3m。 注:在「深基坑支護結構設計」模塊中計算水泥土墻嵌固深度時已經輸入或設置的參數
圖紙簡介: 本工程為湖南省某永久性邊坡,,邊坡長度約1000m,,整個邊坡土質情況變化較大。部分段為全風化板巖,,部分段為人工填土,。整個邊坡形式設計為重力式擋墻,局部段擋墻設有樁基礎,,樁錨固到巖石層,。 投稿網友: qq515139077 上傳時間:
為保證基槽邊坡穩定及施工安全,,應控制放坡系數,如無法放坡時應采用溝壁支撐加固邊坡,。復查核對基礎地質條件,,地基承載力,基礎埋置深度等,,確保符合設計要求,,基底處理應嚴格按照設計要求施工。 基底檢驗內容主要包括:基底平面位置,、尺寸,、基底標高;基底的地質情況和承載力是否與設計資料相符;基底處理和排水情況是否符合規范要求。 按試驗室設計要求配制耐久性混凝土,,確定配合比,,不但強度要符合設計要求,,而且要求其和易性、耐久性同樣滿足設計和施工需要,。施工過程中加強施工配合比的控制,,根據骨料的實際含水量調整施工配合比,并嚴格按配合比控制各種材料及外加劑的用量,。
某重力式擋墻基坑支護工程事故實例分析
某重力式擋墻基坑支護工程事故實例分析
請教大家個問題,,框架結構的地下車庫,,擋土外墻同框架一同建模計算,框架采用獨立基礎,,擋土墻采用條形基礎,,傳導到JCCAD中的擋墻條基上的荷載是否考慮了土體傳給墻體的荷載,也就是說是否可以直接用JCCAD中讀取的荷載設計擋墻條基,?
擋墻的埋深如何確定,?看鉆孔資料,?如果土的地基承載力不夠,需要加墊層,,那墊層的承載力如何知道夠不夠,?需要做路塹墻的時候,路塹墻沒有標準尺寸,,大家一般怎么做的,?多謝各位大哥不吝賜教!
本人做結構設計的,最近在工程設計時候在場地高填方區采用了加筋土擋墻,,由于是第一次做這種結構,,雖然說找了很多資料、規范圖集等,始終還是有些問題不明白,,于是就到論壇來碼字,,想請教大家一些問題:筋帶選用鋼塑土工格柵的情況下,格柵和混凝土墻面板該如何連接既能保證其連接處的抗拉強度,,又能保證其連接處的耐久性,?請各