《建筑邊坡工程技術規范》12.2.9條,,懸臂式擋墻和扶壁式擋墻的抗滑、抗傾覆穩定性驗算應按本規范的第10.2節的有關規定執行,。但10.2節并沒有傾覆和滑移穩定性驗算的相關內容,。
小弟正在做擋墻項目,,需要輸入扶壁式擋墻,扶壁式擋墻的斷面不是一個封閉的環,,請問該如何輸入,!
圖紙簡介: 該圖為7種不同尺寸扶壁式擋墻配筋圖及各細部構造圖,共含8張圖紙,。包括1#扶壁式擋墻立面圖,、1#扶壁式擋墻平面圖、1#扶壁式擋墻立板,、踵板配筋圖,、1#扶壁式擋墻肋板配筋圖等。 投稿網友: binshuiye 上傳時間:
圖紙簡介: 4米至12米高度,,精心收藏,,實際工程用過。 投稿網友: sunruixiang 上傳時間: 2013-11-05 圖紙省份:
圖紙簡介: 9米高擋土墻,,資料共享給大家,,順便賺一點兒土木幣。 投稿網友: ajaojie 上傳時間: 2013-11-18 圖紙省份:
圖紙簡介: 這是一個扶壁式擋墻的設計圖集,,擋墻高度4m至12m,,圖紙內容很詳細。 投稿網友: jinhb881001 上傳時間: 2011-04-09
扶壁式擋墻圖紙,,大家看看,,歡迎多提寶貴意見
現有15m高扶壁式擋土墻,用于冶金工廠堆放棄渣用,。根據建筑邊坡技術規范,,扶壁式擋土墻適用于H不大于10m的情況。請問墻板如何處理,,能否像樓板那樣加梁,?能否在肋處加扶壁柱,下設人工挖孔樁抗滑和抗傾,?如果誰有10m以上扶壁式擋土墻圖紙,,小弟將不勝感激!??![email protected]
現在我已經把扶壁式擋土墻算好了,但是因為場地是個正方形,,不知道這個轉角的地方如何處理,,還有在轉角的地方扶壁是有交叉情況的,不知道怎么做,,在這里請教大俠了
小弟剛剛接觸擋土墻設計,,現在在做扶壁式擋墻的設計和計算,,然后發現采用懸臂式擋墻時可以對立板和底板的交界位置做成加腋處理,但是在設計扶壁式擋墻時,,沒有辦法考慮加腋,。請問理正巖土中能否實現扶壁式擋墻的加腋計算和出圖?
扶壁式擋土墻的計算繁瑣,復雜,,需考慮和分析的構件較多,,需要做較大的結構簡化才能應用于理論,。在此發表詳細計算書及其計算原理,希望對大家有所用途,。<DOWNLOAD>upload/forum/2004080909124716.doc</DOWNLOAD><u>斑竹提示:加10分,。</u><ALIGN=right><COLOR=#000066><本貼已被 小少爺 于 2004年08月09日 16時07分52秒 編輯過></COLOR></ALIGN>斑竹友情提醒:文件已被破壞無法下載!
懸臂式與扶壁式擋土墻一般規定其實樓主貼個圖出來就可以了,我截了個圖上來,,就一個表格,,不用花費大家的土木幣了[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-14 11:09 編輯 ]
設計要求550,結果做到地平300了,。如圖2——2,!鋼筋已綁扎好一定要返工嗎?,?
工程概況:重建陂頭,,陂址位于一小河流下游,陂址處十年一遇洪峰流量334m3/s,,重建陂頭溢流堰寬45m,,陂身高4.0m。因側墻高度大于8米且左岸側墻靠近村道,,如果采用砌石擋土墻則斷面很大,,影響到村道。后經方案比較決定采用鋼筋混凝土扶壁式擋墻,。
全套8~15米扶壁式擋土墻施工圖,,價格便宜,欲購從速,!
采用插筋攪拌樁地基處理高填土扶壁式擋墻地基新方法
有一扶壁式擋土墻,,墻長200米,,墻高6到8米不等,墻上場地作料場用:滿布2米高陶瓷,,平時有3噸重小鏟車作業,,墻下采用樁基礎,,請問基礎如何布樁,電算用什么軟件計算,?