請教大家一個問題:道路的地基是采用水泥攪拌樁處理,,樁長為8米,樁距1.4米,,梅花形布置,。設計污水管的埋深有4米以上,那么管道溝槽開挖還需不需要拉森鋼板樁支護,?要是需要拉森鋼板樁支護,,在有水泥攪拌樁的地方怎么把拉森鋼板樁打下去呢?
圍堰工程拉森鋼板樁支護施工方案,,希望對大家有用,!
拉森鋼板樁施工方案超詳細,!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-7 06:12 編輯 有一項目地下連續墻(T型接頭) 深40m,在連續墻外側有三軸攪拌樁(T型接頭)進行防滲漏加固,同時在地下連續墻外側越10m有一省級文物保護建筑且有保護的古樹,。在三軸攪拌樁與古樹,、保護建筑的距離約6m,設計為了保護古樹防止水泥漿液對樹根腐蝕所以采用打設鋼板樁,。但是又帶來一個問題,,打設鋼板樁將會產生很大的震動對保護建筑木結構有很大影響,。不知道是否有靜壓機械可以打設鋼板樁,另外是否還有其它好的辦法解決這些問題,。請大家幫么看?/p>
某道路做雨水管,,需要挖基坑深8m,寬2m,,請問該采用何種型號拉森鋼板樁,,支撐怎么設置。如何計算,?最好有個方案,。。:lol
基坑深-9.2m,,局部-11.2m,,根據現場實際情況,與建設單位,、設計單位及監理單位研究,,決定采用上3m放坡開挖下6m至9m用鋼板樁進行支護,以達到圍護擋土的目的,,提高施工的安全系數.
本帖最后由 勞武 于 2016-1-13 11:36 編輯 丁學正 孔維斌[摘要]在滬杭鐵路客運專線站前工程拉森樁圍堰施工中,,針對工程的難點和特點,介紹了拉森樁圍堰的結構設計,、打拔拉森鋼板樁,、內支撐加固、土方開挖,、拆除等施工工藝,,闡述施工質量保證措施和安全生產保證措施,結果表明,,采用拉森樁圍堰,,結構合理,工藝簡單,,防止基坑坍塌效果好,,施工安全、快速,,可進行循環使用,,具有較好的經濟、環境,、技術效益,。[關鍵詞]拉森鋼板樁; 內支撐; 土方開挖,; 拆除,。
1,、懸臂式板樁計算中,,按照計算圖示(第一幅截圖6-22),應該是將插入基坑底部部分當做固端(實際也應該是固端,,不然不是機動體系了嗎,?),從計算圖示中板樁的變形也能說明是固端,,但是為什么求入土深度的時候,,直接由主動土壓力和被動土壓力對底端取矩為0求解,固端不是應該還有固端彎矩嗎,?2,、單錨深埋計算圖示(第二張截圖6-24)中的等值梁法,如果設C點為正負彎矩轉折點,,那么C點彎矩不就為0嗎,圖片文字(第三張截圖)中關于c點以下的X區段的彎矩解釋是什么意思,,不能理解,。針對問題上傳三張圖片及計算時采用的參考書電子版,希望得到解答,,謝謝,。
寧波市某工程鋼板樁方案
某工程鋼板樁支護結構受力計算,希望對你有所幫助[ 本帖最后由 cozxmzxm 于 2009-3-29 17:19 編輯 ]
摘要:根據基坑地處的地理環境,,在不影響河涌過水情況下,,建立了經濟可行的拉森鋼板樁支護方案和力學計算模型,同時通過合理的假設和理論計算驗證了支護設計的安全性,。 關鍵詞:鋼板樁:計算:模型
本資料為[名企]基坑開挖鋼板樁放坡支護復合方案2020(16P WORD)
消防水池鋼板樁基坑支護施工方案
碧桂園B1鋼板樁放坡支護復合方案16P.doc
鋼板樁支護計算書基坑計
拉森鋼板樁支護方案
拉森鋼板樁支護方案專題,,為您提供拉森鋼板樁支護方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與拉森鋼板樁支護方案 相關的專業交流討論,,更多拉森鋼板樁支護方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題