大家好。我想問一下,,關于穿心式電流互感器的書面表示圖是什么樣的啊,。我在書上看到的電流互感器書面表示圖例不知道是不是穿心電流互感器的。有知道的同學們可不可以把穿心電流互感器的書面表示圖樣帖上來啊,。謝謝。
請問,電流互感器和電流表是不是還得進行計算搭配呀,?電流互感器的選擇是不是會影響總功率?倍率比較小的電流互感器敏感度大是不是會使總功率顯示的比較多呢?應該不會吧,?再就是有沒有特定的規范要求/
JSZFR-10型號,,停電之前運行正常,當在投運的時候就發現有如下現象,,A相電壓5.4,,B相電壓6.3,C相電壓6.3都是相電壓主,,B C 相屬于正常的,,還有一現象就是互感器里面還有響聲。
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
因平時接觸和使用穿心式電流互感器都能看到電流流入端都有一個P1 的字樣,,今天突然發現有個電流互感器標的是L1 ,想問問各位朋友穿心式電流互感器的標注到底有沒有標準
如圖:上次看到一個配電柜是這么裝配的,,母線上只有兩個互感器,但是接了三個電流表,。他們說兩個電流的總和就是第三個電流表的讀數,,同時也是L2相的負荷電流情況,正確都,?錯誤否,?其理何在?煩請教一二,!
光電式電流互感器的簡要介紹1、產品簡介 光電互感器是利用光電子技術和光纖傳感技術來實現電力系統電壓,、電流測量的新型測量裝置,,它是光學電壓互感器(OVT)、光學電流互感器(OCT)和組合式光學互感器等的通稱,,是一種電子式互感器,。主要有兩種類型:無源型和有源型。無源型電流互感器是以法拉第磁光效應為原理設計制造的裝置,,有源型電流互感器是以羅柯夫斯基空心線圈和合金鐵芯為基礎,,利用有源電子電路及光纖供電解決高壓側供電難題而設計制造的裝置。我公司的光電電流互感器是有源型產品,。2,、 性能指標: 型號:ECT220-H 額定一次電壓:220 kV 設備最高電壓:252kV 額定頻率:50Hz 變比:600A/4V 額定絕緣水平:395kV 額定動穩定電流:31.5kA額定短時熱穩定電流:12.5kA1s 準確等級:0.2/5P 容量:直接輸出數字量,不存在容量參數3,、 技術特點: 1),、絕緣性能優良 2),、坡莫合金鐵心,消除了磁飽和,、鐵磁諧振
見過一個配電柜,,三相進線,只接了兩只電流互感器,,然后從電流互感器分別接出兩塊電流表,,請教各位,只接兩只電流互感器行嗎,?在這里,,用電流表的作用是檢測三相不平衡的情況嗎,如果真不平衡了,,有辦法調整平衡嗎,?
設計院要求我們的環網柜使用開啟式互感器,而且需要表計,,精度要求高,,至少要0.5級,現在需要做150/5A的CT,但是問過幾個廠家都說做不到0.5級,,用什么廠家的好呢,?
:victory: 上海和域電氣有限公司是注冊在金山科技園區的高新技術企業,公司與多家國內科研機構,、高校及知名廠家進行技術合作,,集開發、生產,、銷售為一體,,在電力系統自動化,降損節能,,電力系統線路運行及故障檢測方面取得了顯著效果,。公司自成立以來取得了長足的發展,生產規模不斷擴大,。 主要生產和經營的產品有:開啟式/卡式電流互感器,、戶外開啟式電流互感器(無功補嘗用)、高精度電流互感器,、套管式電流互感器,、卡式零序電流互感器、三相組合式電流互感器,、架空線路故障指示器,、電纜線路故障指示器、EKL3/EKL4面板型故障指示器、帶電指示器等,。主要應用的行業有:產品適用于電力,、鐵路通信、廠礦,、石油,、化工、紡織等眾多領域,。 公司全面貫徹ISO900質量管理體系,“質量第一,,服務至上,全心全意為顧客提供優質的服務和100%合格產品”是和域公司的立企之本,,以品牌開拓市場,,以質量建立信譽的方針,為新老客戶提供最優質的產品和最完善的服務,,我們以真誠的態度熱忱歡迎廣大新老朋友光臨指導,!概述: LZK系列開啟式電流互感器適用于10KV交流電力系統電氣設備的電流測量、信
OET711ACTG數字式電流互感器使用說明
求教:電流互感器怎么接三相電表,。 三相電表是DT862 3x1.5(6A)的,,該如何接互感器,應該注意哪些,,最好能再給個實物連接圖,,謝謝了!
三相帶電流互感器電表,,電能表帶小數,,表只走小數部分,其它數位顯0,,線未接錯,,一次從P1到P2,S1接1 4 7,,S2全部短接3 6 9地線,,2 5 8接三相,10接零線,。不知什么原因,只走小數部分,,其它數字不走,。曾觀察到表正轉。會不會表一會兒正轉,,一會兒反轉,。請老師幫助。
請教大家,在這個系統圖中,,穿心式電流互感器前端還需要設置熔斷器進行保護嗎,?
幾個電流互感器圖例還不一樣,?
三相組合式電流互感器
三相組合式電流互感器專題,,為您提供三相組合式電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相組合式電流互感器 相關的專業交流討論,,更多三相組合式電流互感器相關內容請?jiān)L問