  • 關于低壓電流互感器問題!

    比如低壓柜抽屜柜呀,,GGD呀,,進線,電容,,出線柜里面都會配電流互感器,,三箱里面就沒有配電流互感器,為什么呢,?為什么柜子里面需要配電流互感器而箱子就不要,!

  • 有這樣的低壓電流互感器嗎?

    一工程分兩期,第一期容量上一半,幾年后第二期上另一半,低壓進線柜電流互感器和電流表目前只能按照第一期電流選了,所以想知道有沒有這樣的電流互感器----二次側有兩個變比,這樣增容時只更換電流表就可以了?不想考慮電流互感器一次側穿心兩次的做法,因為電纜較粗不好彎曲,或者如果互感器穿母排也不能那么做,。

  • 低壓配電系統電流互感器的選型

    摘 要:分析低壓電流互感器的原理,介紹了準確級和準確級限值的概念,,同時并在此基礎上,,結合工程實例分析。低壓電流互感器在低壓測量,、計量,、繼電保護、系統監測,、接地保護等方面的選用,。

  • 低壓電流互感器的標識是什么意思

    低壓電流互感器的標識是什么意思

    圈內的數字是什么意思。

  • 低壓電流互感器安裝位置的問題,?

    我想請問一下高手,低壓電流互感器安裝在總開的上口或下口是有什么區別,?可以安裝在總開的上口嗎,?個人認為是不行。求高手具體詳細的解答,。

  • 測量型低壓電流互感器AKH-0.66/I

    安科瑞 王沖 一,、概述

  • [求助]低壓電流互感器的穿匝

    一組低壓0.4kV電流互感器,銘牌為100/5A,,其又標稱:一次電流 200 100 50 40 一次匝數 1 2 4 5 等等那現在穿了兩匝,,該如何計算?那本書上可以解釋,?

  • 零序電流互感器怎么選型?(四)

    ★容量的選擇 容量要與保護裝置阻抗(含電纜阻抗)匹配,,才能保證其精度 1,、綜合保護等電子型保護的容量 這種保護如就地安裝(開關柜上),回路阻抗可以不計,,一般在0.2~0.4Ω,。二次額定電流5A的零序電流互感器選5VA,二次額定電流1A的零序電流互感器0.2~0.4VA,。如電纜連接回路較長,,要考慮回路阻抗,加大容量,。

  • 零序電流互感器怎么選型?(三)

    ★變比的選擇 1,、變比:額定一次電流與額定二次電流之比 零序電流互感器的應用一般都選用較小變比,,常用的如:50/5,、75/5、100/5,、150/5,、200/5、20/1,、50/1,、100/1、150/1,、200/1等,,因為只有發生一次接地故障時,零序電流互感器才有輸出,。人們不會讓接地電流很大時才使保護動作(不用考慮躲過負荷電流),。可是由于一次繞組是電力電纜,,僅有一匝,,這樣,50/5的零序電流互感器的二次額定匝數,,僅10匝,,所以50/5的零序電流互感器負荷特性較差,實際負載阻抗和零序電流互感器的容量不一致時將會出現較大的誤差,,而且在低于額定電流時誤

  • 請教電流互感器的選型問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,,為什么過電流繼電器瞬時過電流整定值不超過80A,是因為電流互感器的額定一次電流的原因或其他原因,? 提前謝謝您的回復,。

  • 低壓側電流互感器的作用

    低壓側電流互感器的作用

    圖中箭頭所指的單個電流互感器起什么作用?漏電保護,?絕緣監視,?我在二次圖中看到這個互感器接一個漏電保護器,不太明白,,哪個老師給講一下,?謝謝了

  • 關于零序電流互感器的選型問題

    下面我把零序電流互感器的相關資料和選型給大家發過來,請參看,!~~~

  • 低壓柜電流互感器的問題

    我是新手,所以對低壓柜不是很了解,。 低壓進線柜中為什么B相是兩個電流互感器,,而AC兩相只是1個,我只知道ABC各一只是測量用的,,謝謝解答,。

  • HDH-0.66核電專用低壓電流互感器

    該產品為滿足核電1E的環境條件而研發的,,該產品有高安全性、高可靠性,、高壽命的特點,。QQ:471763464

  • 【請教】低壓電流互感器二次是否可以短接

    請教各位大蝦,低壓3相互感器由于精度比較低,,準備換0.2S的互感器,,由于斷路器附近的銅排和進線電纜非常的粗大和密集,拆卸舊的互感器非常麻煩,,可否不拆除舊的,,只是將舊的互感器在二次上短接,或其他好的方法,!

  • 低壓電流互感器的二次側不應接地?

    應當注意, 電流互感器的二次回路只允許一點接地, 而不允許再有接地點, 否則有可能引起分流, 造成測量誤差的增大或者影響繼電器的正常動作,。電流互感器二次回路的接地點應在K2 端子處。低壓電流互感器的二次側不應接地,。由于低壓電流互感器的電壓較低, 一,、二次線圈間的絕緣裕度大, 發生一、二次線圈擊穿的可能性小; 另外, 二次線圈的不接地將使二次回路及儀表的絕緣能力提高, 還可使雷擊燒毀儀表事故減小,。電工實用技術系列高壓電器實用技術問答周志敏周紀海紀愛華編著

  • 沒有高壓電流互感器,可用低壓代替么?

    廠用電6kV高壓柜的負荷增加了,柜子里面的CT小了,電纜出線,手頭沒有6kV的CT,只有500伏的,可以臨時就急用它穿到電纜芯線里面作一般的測量,、保護用么?準確度要求不高,、也不重要的場所,。

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過