本工程基坑大致呈長方形為235.2m×127.2m,開挖最大深度為8.00m,?;拥卓傔呴L約為724m,。本工程地下水位為大沽高程1.650m~1.740m,相對標高±0.000相當于大沽高程4.200m,基槽相對±0.000深度為-7.950m,,局部相對±0.000深度為-9.100m,根據現場實際測量,,現場自然地坪標高為-1.25m,土方開挖深度相對自然地坪為6.700m,;局部最大深度相對自然地坪為7.85m,?;A第二次開挖深度較大,;地下水位較高,降水要求高,,難度大,;圍護樁變形和止水帷幕止水質量等情況不明;在同一工作面同時作業機械多,;作業面偏狹,,基礎埋深深,土方量大,,外運多,;施工過程中對樁基的位移和傾斜、降水井的保護難度較大,。
深基坑支護
本帖最后由 時間煮雨 于 2013-11-8 10:06 編輯 大型深基坑支護施工過程,,圖文解說,若有不正確的地方還請網友指出哦,,咱們相互學習大棧橋支模
想請教下各位土木在線的大神,,圖中撐梁節點下的柱支撐一般在工地怎么叫(規范名稱),工藝順序是否:基坑開挖到第一道支撐頂面設計標高→鉆孔(鉆孔深度達到持力層)→下放格構式鋼立柱(立柱長度達到持力層)→灌注水泥砂漿→第一道撐梁綁扎鋼筋→澆筑混凝土→土方開挖等
摘 要:采用有限元方法和經典方法分析了一個深基坑支護,,對各種分析結果進行了比較,。分析結果表明,經典計算是單方面的,,沒有考慮地卜水,、土體位移和支擋結構位移以及它們之問的相互作用;有限元方法綜合地分析了以上各種因素的相互影響。計算結果表明地面沉降可能使得臨近建筑物產生附加沉降,,基坑土體隆起對于建筑物的沉降是有利的,。
基坑尺寸40m*35m,深8.8m,,水位在地面以下2.5m,,周圍按2.4m方形布設PHC管樁的深基坑怎么設置支護形式,地面以下3.5m是回填土和粉質粘土,,承載力100kpa,,下層是12m左右淤泥質粉質粘土。
白云鄂博露天鐵礦邊坡治理
深基坑支護類型
論深基坑支護的空間效應.caj
在建一廠房在清單報價時,,沒有包含深基坑支護費用,投標文件也未提到此費用,,施工過程中深基坑的設計支護費用由誰承擔,?有沒什么規范里面寫明確提出這個要求呢,業主要求監理也份報告,,這份費用到底誰出的甲方不至今不提供工程量清單,,手頭有份 施工單位的報價,不過估計甲方自己研究過 看來是沒有了,,現在甲方已經不說這個 ,,開始自己找人設計方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 編輯 ]
深基坑支護設計與計算分析
以下圖片是三層地下室支護圖片
南京同創軟件園大廈項目名稱:南京同創軟件園大廈業主:南京同創房地產開發有限公司項目位置:南京市玄武區四牌樓61號,學府路以南,,老虎橋路以東,,緊鄰東南大學和珠江路科技一條街。擬建項目為一座集辦公,、銷售及展示于一體的現代化綜合大樓,,設有地上六層,地下二層,?;娱_挖深度10.05米,基坑長約102米,,寬約32米,,開挖面積約3264平方米。擬采用框架結構,,樁基礎,。建筑物±0.00標高約為10.00m。本工程由江蘇省地質工程勘察院進行巖土工程詳細勘查,。巖土工程勘查等級為乙級,,地基基礎設計等級為乙級,工程重要性等級為一級,。擬建“南京同創軟件園大廈”基坑的周邊環境條件:北側:距學府路僅5米,;
沒有做過深基坑支護,,公司要求大概算下,。我按照懸臂梁算了下,800厚的算出來的配筋都要配筋D25@100,;不知道是否算的有誤,,請各位幫我出出主意。
摘要:對高層建筑深基坑支護的支護系統側壓力,、水壓力測試和深基坑圍護結構安全系數等知識進行介紹,,并聯系實際提出深基坑支護結構的選擇,對工程實際有一定借鑒作用,。 關鍵詞:高層建筑,;深基坑;支護 1 支護系統側壓力 1.1 支護系統計算理論 支護系統的側壓力包括主動土壓力和水壓力,,土壓力計算目前國內普遍采用擋土墻理論庫侖公式和朗肯公式,這是由于目前尚無完整和成熟的支護系統側壓力計算理論,,但是應當指出該兩套公式均按平面內受力推導,,而深基坑支護屬于空間問題,故兩者不一致,。其次是擋土墻是先施工后填土,,設計人員對填土可提出一定質量要求,因此土的內摩擦角ψ和土內聚力c值均已知,,其值較穩定,,因此擋土墻計算公式求得較精確,可靠性高,。深基坑支護在原地基土上施工,,在地表面以下3米左右之內均為雜填土,在市鎮地區雜填土多為磚瓦碎片與城市垃圾,,其比例有的高達70%以上,,其成分與埋深也不均勻不穩定,勘探單位提供地質報告中凡是雜填土均不列出力學參數,,故內摩擦角ψ和土內聚力c均無值,,然而在應用庫侖和朗肯公式計算主動土壓力時要
理正深基坑支護6.5破解版 下載http://www.gong123.com/jianzhu/2011-12-31/418811.html?Yawz5有需要的幫頂哦!
我要做一個湖邊的深基坑支護設計,,湖面比基坑底高約4~5米?;禹斁嗪呑罱幖s3~4米,。這樣的基坑設計可能更類似于土石壩的設計,,需要考慮滲流穩定和抗滑穩定問題。關于土石壩的設計有什么需要注意的問題,?請指教,。
施工工藝如下:一般使用液壓抓斗(或機械抓斗)和沖孔樁機進行聯合成槽作業.抓斗抓土。沖孔樁機入巖并修邊,,形成具有一定長度,、寬度、深度的單元槽段,,然后在槽段內放入預先制好的鋼筋籠,,灌注水下混凝土筑成墻段。如此連續施工,,使各墻段相互連接形成一道完整的地下墻體,,作為擋土防滲的施工支護結構,或(兼)作為承重的永久性地下結構,。施工前,,應具備詳細的地質條件資料,其內容包括:一,、 土層的分布是否存在孤石,、土洞等;二,、 地下水的水位(有無承壓水)及變化情況,,是否具有腐蝕性等;三,、 基巖的構造,、巖性、風化程度和層厚度,,是否存在溶洞,、斷層破碎帶等。由于成槽機械和澆筑設備的限制,,地下連續墻的最小墻體厚度為600mm~~~~~~