本帖最后由 csccbjs 于 2015-11-18 11:18 編輯 [摘 要] 通過對軟土地區4個小同類型深基坑支護工程的監測成果進行分析比較,,揭示小同支護結構形式的變形規律,?;又ёo結構的形式應根據基坑開挖深度、土質情況,、周邊環境等特點進行合理選擇,,既確保基坑與周邊環境的安全,,又做到經濟可行,。 [關鍵詞] 基坑支護;變形濫測;軟土
基坑尺寸40m*35m,深8.8m,,水位在地面以下2.5m,,周圍按2.4m方形布設PHC管樁的深基坑怎么設置支護形式,地面以下3.5m是回填土和粉質粘土,,承載力100kpa,,下層是12m左右淤泥質粉質粘土。
基坑支護設計圖多種內支撐結構形式
本帖最后由 筑城 于 2015-12-16 10:13 編輯 摘 要:介紹了深基坑變形的種類,,總結了可能引起變形的各種原因,并從變形機理上提出控制變形的方法,。最后結合工程實例,,闡述了某建筑深基坑變形陡增的機理和采用的控制措施,,結果可供其他工程應用參考。關鍵詞:深基坑支護 變形控制
摘要:對基坑支護結構的空間分析與計算問題進行探討,,建立空間分析計算模型,,將彈性抗力法應用于基坑支護結構完全意義上的三維空間計算,并對影響整個支護系統受力和變形的各種因素進行計算分析,,得出相應的幾點結論.可供基坑支護工程參考應用,。
五種常見生態邊坡形式及特點
深基坑支護結構倒塌的救治措施
某深基坑支護結構的設計與施工
1,、工程概況 1.1 工程簡介 該高層建筑工程于主干道旁,周邊分別為酒店和商住樓,,建設施工空間狹小,,地下3層地下室面積4511.65m?,地上28層,,建筑面積32 253.24m?,,建筑總高度91.2m,基坑面積約2500m?,,周長約200m,,現場地面相對標高為一0.6m,地下室底板相對標高為一12.6m,,承臺底標高為一12.9m,,筏板基礎底板標高為-14.5m,基坑安全等級為一級,。 1.2 工程地質及水文地質概況 工程鉆探地質揭露地層分布為:(1)雜填土1.1~1.92m,,(2)粉質黏土0.38~1.28m,(3)淤泥12.9~17.24m,(4)含卵石礫砂1.09~ 9.37m,,(5)粗砂(或礫粗砂)1.7~7.27m,,(6)砂礫卵石1.5~5.92m,(7)細砂0.78~2.38m,,(8)強風
一,、排樁或地下連續墻:1.適于基坑側壁安全等級一、二,、三級,;2. 懸臂式結構在軟土場地中不宜大于 5m;3. 當地下嘶高于挥底面時,,宜采用降水,、排樁加截水帷幕或地下連續墻。 二,、水泥土墻:1.適于基坑側壁安全等級宜為二,、三級;2. 水泥土樁施工范圍內地基土承載力不宜大于 150kPa,;3. 基坑深度不宜大于 6m,。
深基坑支護結構設計與施工
⑴深層攪拌樁支護⑵排樁支護⑶地下連續墻支護⑷土釘墻支護[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-4 15:06 編輯 ]
有一個地窖,,層高3.6米,上面1.2米覆土(相當于埋地下5.8米),。原來設計的地下室外墻是300厚鋼筋混凝土墻,,但甲方為省錢,要求外墻做成磚墻,,是否可行,?。磚墻厚度應該選多大,,如何計算,?磚墻和混凝土墻,哪個更經濟些呢,?
深基坑支護結構形式
深基坑支護結構形式專題,,為您提供深基坑支護結構形式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與深基坑支護結構形式 相關的專業交流討論,,更多深基坑支護結構形式相關內容請訪問