七度區,,建筑高度不到24米,局部大跨度,。審圖要求抗震等級按照二級,,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的,?
我猜你是想問震中烈度和震級的換算公式,。震級與震中烈度的對應關系有個經驗公式表示(相似的地質條件下,,震源越淺破壞程度越大、烈度越高):震級=0.58震中烈度+1.5由這個公式估算,,8級地震對應的震中烈度為11.2度,,6級地震對應的震中烈度為7.76度(注意:這里指震中烈度)。震級每增加一級,,所釋放的能量增加30倍,,烈度每增加一度,地面加速度約增加一倍,。6級與8級,,能量相差900倍,11度和8度,,地面加速度相差8倍呢,。算算看,若把建筑物設防烈度8度誤說成能抗8級地震,,誤差會有多驚人吧,。震級可以用來形容本次地震的能量大小,,下圖有震級和能量的換算公式。比如汶川抗震設防烈度是8度,,2008年汶川地震震中烈度是11度,,震級是里氏8.0級??拐鹪O防烈度我們放最后說,。烈度是本地破壞程度大小,所以是地震發生后才能評定的,。從抗震設計的要求來看,,宏觀標志不能直接應用,要有表征地面運動的物理量供設計采用,。有些國家的抗震設計規范規定了與地震烈度相應的地震加速度,,但各國的取值不一。我們國家的烈度是
曾工您好,,我是剛畢業沒多久的設計小菜鳥,,不知道問這個問題會不會太低端了,還請前輩指點指點,! 問題描述:抗震設防烈度與抗震等級有什么不同,,比如說圖紙中設計抗震設防烈度為8度,那對應的地震等級是多少,? 在此謝謝前輩了,!
某設計總圖說上表示:本工程抗震設防烈度為6度,抗震等級為二級,,請問抗震設防烈度和抗震等級有沒有對應關系,?其各自的意義是什么?
抗震等級與場地類別有關系嗎,?比如20米高框架,,7度區(0.15g),丙類建筑,,在二類場地與四類場地的抗震等級分別是多少,?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 編輯 ]
目前手頭有一工程,一棟建筑物框架結構,,長126米,,中間高兩端低,將中間高的部分設縫分開,,兩端建筑物高度20米,,中間建筑物30米,按抗震2010,中間的抗震等級為二級,,兩端的抗震等級去多少,?是三級,還是二級,,出處在那,?謝謝各位
如果裙房是框架,,本身抗震等級是三級;主樓是框剪,,其中框架抗震等級二級,,剪力墻抗震等級一級。那么裙房的抗震等級是二級還是一級,?
關于地震等級與建筑物抗震設防烈度的計算(匯總)烈度和震級 1,、烈度和震級的關系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震級的關系如下I=(M-1)X1.53,、I=1.724xM-2.57 4,、《建筑抗震疑難釋疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震級 其他地方烈度=0.92+1.63x震級-3.49lg震中距注:M-震級 I-震中烈度
關于混凝土結構的抗震等級和設防烈度的關系,可參看《混凝土結構設計規范》 GB 5001 0-2002 的第 11.1.4 條,。(在軟件幫助的附錄里面可以查閱到) 例如:對于框架結構,,(丙類建筑直接按本地區的設防烈度): 當設防烈度為 6 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用四級,,高度> 30m 時抗震等級采用三級,; 當設防烈度為 7 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用三級,,高度> 30m 時抗震等級采用二級,; 當設防烈度為 8 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用二級,,高度> 30m 時抗震等級采用一級,; 當設防烈度為 9 度時,抗震等級采用一級,。 (其他類別的建筑,,應按現行國家標準《建筑抗震設計規范》的規定調整設防烈度后,再按本表確定抗震等級),。
7.0(0.15g)的三類場地的抗震等級應該是幾級呢?抗規上3.3.3條“建筑場地為Ⅲ,、Ⅳ類時,,對設計基本地震加速度為0.15g和0.30g的地區,除本規范另有規定外,,宜分別按抗震設防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)時各類建筑的要求采取抗震構造措施,。”怎么理解,?
目前手頭有一工程,,一棟建筑物框架結構,長126米,,中間高兩端低,,將中間高的部分設縫分開,兩端建筑物高度20米,,中間建筑物30米,,按抗震2010,中間的抗震等級為二級,,兩端的抗震等級去多少,?是三級,還是二級,,出處在那,?謝謝各位,真心祝愿答復者能通過2011的注冊考試,。
情況是這樣的,,有個六度區的幼兒園(低于24米)我用PKPM計算的時候是內力按照六度計算,,框架等級提高一級,也就是內力6,,框架等級3但是有個前輩說6度區應該按照7度計算,,也就是內力6,框架等級4.請問各位前輩我們到底誰對還是都不對,,請各位幫忙,,我真心搞的頭都暈了之前也做過7度區的小學,也是按照內力7,,框架等級2計算的,。
單位做了一個鄭州新鄭市的項目,抗規規定設防烈度是七度0.1g,,但是鄭州發了一個條紋說超過80m的要做抗震評估,,有可能提升到七度0.15g(跟鄭州市一樣),這樣做法合不合理,因為圖紙已經出了,,這樣改動工作量很大,,有沒有遇到過這種情況按照當地評估來做設防要求的。
以08年下午真題18,、19題為例,,轉換層在3層,按《高規》10.2.6規定,,底部框支柱及剪力墻加強部位抗震等級應提高一級,,同時在條文說明中說明只提高抗震構造措施,也就是說內力調整并不需提高一級,。但是在《歷年試題》(注冊中心編)的解答中,,內力調整仍按提高一級的要求進行計算,而在蘭定筠編實戰訓練的解答中就是按照內力不用提高一級來進行計算的,。我個人認為應該是按照蘭定筠的方法進行計算,,不知道各位是怎么看的。對于同樣只提高抗震構造措施的情況在《高規》3.9.2中也是一樣,,不知道還在什么地方也出現過,,大家可以總結一下。
先介紹一下情況,,我做了一個2層框架的宿辦樓丙類建筑,。審圖意見為:高速公路帶監控室的樓(《抗震設防分類標準》5.3.4)應由丙類建筑提到乙類建筑計算,設防烈度不變,。提到乙類建筑之后抗震等級由三級提高到二級,但是計算出的結果并未發生變化,。 想請教一下,,抗震等級對計算的影響。不勝感激,!
請教大家一個問題,,混凝土結構確定抗震等級,新版《高層建筑混凝土結構技術規程》3.9.1條規定,,當為一類場地時,,除6度設防的結構外,抗震構造措施可降低一度,,那抗震等級怎么確定,,是按抗震措施呢?還是構造措施,? 比如,,框架結構,7度設防,一類場地,,則構造措施按6度,,在按高規表6.4.3-2確定框架柱加密區長度時,表中的“抗震等級”是按設防烈度,,還是構造措施呢,? 個人認為,箍筋加密是構造措施,,應按構造措施確定抗震等級來確定,,不知這樣理解對不對。請大家發表自己的看法,,謝謝,。
高規3.9.5中提到地下一層以下抗震構造措施的抗震等級可逐層降低一級。那么這個構造措施包括哪些東西,?這個抗震等級的降低有哪些影響,?歡迎討論。
1.鋼結構設計資質,,經??吹捷p型鋼結構甲級這樣的,那超過輕鋼甲級的鋼結構又怎么設計(輕鋼甲級有個工程適用范圍),?2.輕型鋼結構是什么意思,?有沒有具體的權威的名詞解釋?3.抗震規范中,,有說到房屋鋼結構抗震等級,,其中列舉了 框架結構,框架-支撐結構等結構體系,,那請問 日常中我們經常碰到的一些小鋼架,,小桁架結構的抗震等級怎么確定?經常審圖的拿這些說事,。比如 鋼筋混凝土框架頂上做個鋼架,,那這個抗震等級怎么確定?是不是按照 框架結構那個高度直接確定,,是的話等級一般就是4或3級了,,但主體鋼筋混凝土框架的抗震等級又不一樣。