如下圖,,反正兩樓靠在一起,,如果其中一個倒了,也會砸向另外一樓,, 感覺沒有什么作用,,防震縫如何防震呢,謝謝了
現有兩相鄰鋼筋混凝土框架結構,,8度設防,,高度分別為28.1m和11.6m,這些條件下能給出兩個建筑之間所需防震縫寬度嗎,?請高人指點(本人新手),,萬分感謝,!
[分享]建筑“三縫”:伸縮縫,、沉降縫、防震縫
《高規》3.4.10第6條款中防震縫沿全高設置,,而地下室,、基礎可以不設防震縫。防震縫不是通過柱子實現縫的嗎,?難道是上面有柱子下面沒了柱子了嗎,?跪求高手前輩指點!!!!!!
防震縫最小寬度根據建筑抗震設計規范GB50011-2010中6.1.4 鋼筋混凝土房屋需要設置防震縫時,,應符合下列規定: 一,、防震縫寬度應分別符合下列要求:
《高規2010》: 3.4.10 設置防震縫時,,應符合下列規定: 1 .防震縫寬度應符合下列規定: 1)框架結構房屋,,高度不超過15m時不應小于100mm;超過15m時,,6度,、7度、8度和9度分別每增加高度5m、4m,、3m和2m,,宜加寬20mm; 2)框架-剪力墻結構房屋不應小于本款1)項規定數值的70%,,剪力墻結構房屋不應小于本款1)項規定數值的50%,,且二者均不宜小于100mm。 2. 防震縫兩側結構體系不同時,,防震縫寬度應按不利的結構類型確定,; 3 .防震縫兩側的房屋高度不同時,防震縫寬度可按較低的房屋高度確定,; 4 .8
框支轉換結構,,單體為底部裙房2層,轉換層在第2層,,塔樓30層,,現將兩個單體并排放置,設防震縫斷開,,按規范縫寬250mm,,現能否底部2層縫寬設為100mm,頂部塔樓縫寬設為250mm,,目的是讓塔樓剪力墻落在轉換梁上時不與梁外邊平齊,,利于插剪力墻縱筋。 如圖,,是否可行望有這方面經驗的指點,!
本題中根據《抗規》6.1.4選擇框架結構30m計算,假如將本題改為框架剪力墻結構是30m框架結構師48m,,那么本題還是選擇框架結構30m計算么,?6.1.4防震縫兩側結構類型不同時,宜按需要較寬防震縫的結構類型和較低房屋高度確定縫寬,。
變形縫包含:伸縮縫,、沉降縫。結構縫包含:變形縫和防震縫,。1.伸縮縫:建筑伸縮縫也稱為伸縮縫,,是指為防止建筑物構件由于氣候溫度變化(熱漲、冷縮),,使結構產生裂縫或破壞而沿房屋長度
2010 《抗規》 6,1,4條,,最小不應小于100mm,,《高規》2002,4,3,10條,為70mm這個怎么選擇,,按新的走嗎,?
知識點:抗震縫
超長建筑(100多米)縫怎么處理呀現在有個項目,,108米長,,主體高度61.4米。裙房兩層框架結構,,主樓17層剪力墻結構,,想主樓和裙房之間不設縫斷,而是采用沉降后澆帶的做法,,待主樓和裙房主體完工后,,把縫填上。這樣做可以么,?主樓55.2米長,,想還是在中間設一道施工后澆帶。請各位大俠指點下,。
抗震規范6.1.4條中的防震縫兩側結構類型不同時,宜按需要較寬防震縫的結構類型和較低房屋高度確定縫寬.這句話什么意思?該選哪個答案,?
抗震規范6.1.4 1-3條:防震縫兩側結構類型不同時,宜按需要較寬防震縫的結構類型和較低房屋高度確定縫寬?,F(xiàn)有如下三種情況:①A,、B兩棟建筑高度相同,類型不同,,A為框架,,B為框架-抗震墻,很顯然此時應當按A棟建筑求抗震縫,。②A,、B兩棟建筑類型相同,高度不同,,A為H1,,B為H2,,H1<H2,很顯然此時應當按A棟建筑求抗震縫,。③A,、B兩棟建筑類型不同,高度不同,,A為框架,,B為框架-抗震墻,A高度為H1,,B高度為H2,,H1>H2,那此時的抗震縫應當如何求解呢,?我個人認為應當按A框架,,但是高度取H2。求解,!
如下圖,三層磚混底框結構,,兩個單元品在一起,,第三層因設露臺另個單元脫開,是否需要設防震縫,?
1我國超高層建筑發展現狀1.1建筑高度截至2012年底,,我國共建成高度超過250m的超高層建筑94幢,其高度分布比例如圖1所示,。高度250~300m的超高層建筑數量最多,,約占建筑總數的59%;高度500m以上超高層建筑僅1幢;港澳地區超高層建筑共計18幢,約占總數的20%,。這一階段國內典型超高層建筑,,有上海環球金融中心(高度492m)和深圳京基金融中心(高度442m)。2013—2018年,,我國計劃建成高度250m以上的超高層建筑共計164幢,,如圖2所示。與圖1相比,,高度300~400m的超高層建筑數量顯著增多,,約占總數的43%。港澳地區超高層建筑共2幢,,約占總數的1.2%,。除超高層建筑數量增多外,,超高層建筑的高度近年來不斷增加。高度500m以上的超高層建筑增多,,部分建筑高度已突破600m。如上海中心大廈,,總高度632m,。建成之后將與高度420m的金茂大廈、492m的環球金融中心共同構成浦東陸家嘴金融城的新三角,。建造中的深圳平安金融中心塔樓桅桿頂高度為648m,。1.2分布地區截至2012年底,我國已建成高度250
高規JGJ3-2002的26頁中第4.3.10條第1項,關于防震縫寬度是這樣寫的:1)框架結構房屋,,高度不超過15m的部分,,可取70mm;超過15m的部分,,6度,、7度、8度和9度相應每增加高度5m,、4m,、3m和2m,宜加寬20mm,;2)框架-剪力墻結構房屋可按第一項規定數值的70%采用,,剪力墻結構房屋可按第一項規定數值的50%采用,但二者均不宜小于70mm,。第2)條是否可這樣理解:對于框架-剪力墻結構房屋,,總高度超過15m,縫寬應先按框架結構房屋計算70mm另加超過15m部分計算出的寬度,,將兩著的總和再乘以0.7,,若結果小于70mm,應取70mm,;對于剪力墻結構房屋也按這樣計算,。但按05SG109-1《民用建筑工程設計常見問題分析及圖示》40頁表3.4.12,對于框架-剪力墻結構房屋和剪力墻結構房屋則是在縫寬70mm的基礎上,,將超出15m高度部分需要的縫寬進行折減,。若按此計算,高規JGJ3-2002的26頁中第4.3.10條第1中第2)條“……但二者均不宜小于70mm,?!币褵o意義,。請高手指點。