我們醫院準備新建綜合大樓,為大樓配套的配電室準備采用兩路進線加自備發電機,,請問各位高手高壓柜選用環網柜好還是中置柜好請說明優缺點(變壓器為兩臺1000KVA)
現在工地上兩臺400的變壓器設計院做的是環網柜,說是比較經濟,請問如果使用中置柜會高出多少錢啊?謝謝啦.實在不知道:loveliness:
江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發,、設計、制造,、銷售,、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,技術人員40名,,其中具備高級職稱的19名,,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗,。 公司擁有數控剪板,、數控沖床、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,,另有35KV工頻耐壓裝置,,10KV工頻耐壓裝置,二次工頻耐壓裝置,,機械特性測試儀,,回路電阻測試儀,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,,有效地控制了產品的質量,。具備年產高、低壓開關柜5000臺以上的能力,。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計,、制造與管理經驗,。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:
我想問的是1:為什么HXGN環網柜,,每個回路都帶有電壓互感器,, 中置柜KYN28A,每個回路都不帶電壓互感器,,電壓互感器一般是供保護,、計量、儀表裝置使用2:HXGN環網
兄弟姐妹們,我公司現急找中置柜環網柜結構設計人才,,有需求的請急MMMMMMMMMMMMM............要求:一年以上從事中置柜,,環網柜的結構設計工作!高薪聘請,!急?。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,?!聯系方式:電話:0571-86053660郵件:[email protected]
在自管配電房設計時,,800KVA的自管變壓器(自管高壓進線來自于總配房,且總配已有綜合保護裝置)選擇中置式開關柜還是選擇環網柜,?,?除了考慮變壓器容量、空間、價格,、用戶要求外,,我想問的是:這兩種高壓柜型在對變壓器的保護功能上有何區別,中置式開關柜好在哪里,?,?請高手們指教,工作經驗太少,,請盡可能回復的明白易懂,。
中置柜中合閘閉鎖,、手車閉鎖、底盤車閉鎖各是指什么,?合閘閉鎖就是在他未通電時,,斷路器不能合閘?手車閉鎖是指除在S8/S9位置時不能合閘,?底盤車閉鎖是指在合閘位置時不能抽出,?以上為我個人理解意思,有錯的請幫忙指正??!謝謝!,!
微機綜合保護裝置一般多用于中置式開關柜中,,能起到很全面的保護作用,,而且能將數據遠傳。而環網柜相對來講重要性不是很大,,所以保護也很簡單,,一般僅使用開關自身的保護。由于環網柜應用越來越廣泛,,在重要場合使用環網柜的也逐漸增多,。那么說,在環網柜中使用綜保,,可行嗎,?可靠嗎?有效嗎,?
哪位高壓質檢員有環網柜,,中置柜的產品合格證樣板,,如檢測項目:耐壓,回路電阻,,相間,,段口..........因為公司剛做環網柜,特急?。,。。,?!多謝
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
10kv 中置柜PT柜中給ZNY-G是什么,??,?有知道的給解答一下,,謝謝。
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 編輯 10kV戶外環網柜中的常用負荷開關需要電動操作嗎?加不加電操有什么區別,,還有出線回路的互感器一直不確定加不加,,因為很多回路負荷開關也不帶熔斷器的,加CT除了測量還有什么作用,?同樣還1個10kV戶外真空斷路器,,是不是帶了電操就是給彈簧儲能的,要不只能手動儲能,。PS:問題細說下,,因為我不太清楚斷路器、負荷開關的這些機構,??吹臅r候都是說電磁,彈簧操作?,F(xiàn)在這邊提到的電動操作對比手動是不是就是在于是如果是彈簧機構,,是用小電機給彈簧儲能,而手動只能手動儲能,。
請教ABB-VD4能裝在SM6,XGN等環網柜中嗎,?裝得下嗎,?具體型號能告知嗎?或是其它廠家有無相關產品供電局要求中壓改用環網柜,,不用中置柜,。還有VD4能采用手動操作吧。
我不是學電的,,查了好多資料,,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,,一般是指高壓配電用,,為了方便配線、降低線損,,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用,。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜,?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎,?麻煩各位,。。,。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。,。?位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
我想知道這種無源保護裝置,,說是可以定時限和反時限速斷,,還有帶什么功能。戶外環網柜內不裝這個能裝微機保護裝置嗎,?大概知道是從電流互感器上取電,。還有什么其他優點或者缺點呢?體積大不大,,安裝在環網柜的哪里,,有沒有成套的給兄弟講解講解
一批中置柜中,,有分段柜和隔離柜,,下面是圖紙:最后一個回路是分段柜和隔離柜的電氣聯鎖,,按圖紙來說,,只有分段柜分閘狀態時,隔離手車才可以處于運行狀態,,這樣合適嗎,?一次系統圖如下,望不靈賜教...
請教各位老師:KYN28中置柜中出線柜的分支母排如何選擇?最少選多大,如果出線開關為額定電流630A,25KA開斷能力,母排可否選用50*5,,PT柜分支母排如何選擇,?
剛接觸KYN28A-12系列中置柜,對隔離和聯絡柜還有電容柜(電容柜里根本就不裝電力電容器)的功能不了解,,為什么這么命名?。窟€望各位大俠不吝指教,!謝謝,!
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習,。請教各位大神一個問題,,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,,我錯亂了。,。,。