我不是學電的,,查了好多資料,,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站,、開閉站,一般是指高壓配電用,,為了方便配線,、降低線損,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,,派接高壓用。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎,?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位,。,。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,,就是說,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜,? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!??! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
什么叫開閉所? 10KV室外環網柜可以叫開閉所嗎,? 還是在配電室里面的那些包括計量柜,,壓變柜,總進線柜,,出現柜在內的高壓成套開關柜叫做開閉所??? 一般不是高壓成套開關柜和變壓器,低壓成套開關柜放在一個房間里面的嗎,?那整個叫一個開閉所,?還是叫配電房啊,?
單位要選型,,找同行要了些資料,但有些不明白SF6開閉所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯爾GISLA 歐瑪嘉寶CGIS這幾種有什么區別,?有什么有缺點,?謝謝了
兩路10KV進線,,有了開閉所,,內有20個柜子(應是每路10個吧?),,供10臺變壓器,。我理解,這20臺柜子不就是環網柜嗎,?為什么圖上還單設了環網柜室,?
目前,隨著配網自動化的建設,,大批戶外箱體設備大量使用,。因潮濕而導致環網柜、開閉所,、開關站,、變電箱等箱體頂部凝露引發的事故越來越頻發。在空氣潮濕時,,尤其是在雨季,,室外開關端子箱內潮濕凝露積水,,容易導致二次回路對地絕緣電阻下降,嚴重者絕緣電阻下降到零,,從而形成直流正電源或負電源接地,。如果造成直流兩點接地,則引起直流保險熔斷,,保護拒動或誤動,,甚至損壞設備,嚴重威脅電網的安全運行,。如何簡單,、有效的防患此類事件十分必要。 環網柜柜體內部產生凝露的原因分析 根據戶外環網柜安裝結構,,目前安裝的環網柜柜體與環網柜基礎井直接連接,,之間的空隙用橡膠泥進行封堵,封堵的主要作用是防止小動物進入環網柜內,。在日常
現有一項目要求按規劃設置開閉所,,但是當地供電局稱他們目前大多采用分線箱和環網柜的形勢,,開閉所用的少。我也上網查了以下資料,,有人說環網柜和開閉所的區別就好像蘋果和猴子一樣,。。有非常大的區別,;也有人說戶外環網柜就是開閉所,。請問高人,哪種說法對,?開閉所到底是否還應該設置,?[ 本帖最后由 capter 于 2009-8-10 16:02 編輯 ]
圖紙簡介: 開閉所24KVABB環網柜,采用電動彈簧操作機構,,雙PT電壓切換顯示,,雙電源互鎖。變壓器網門閉鎖電氣原理圖和接線圖,。希望對大家有所幫助 投稿網友: jleesw 上傳時間: 2014-06-17
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題,。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜,。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
僅考慮10KV的,不考慮變電,。雖然知道一個是房子一個是設備,,但工程上對這兩個是對不同高配室的不同叫法,想了解哈,。1,、所有高壓配電房都可叫開閉所?2,、開閉所內是環網柜,,也稱這種開閉所為環網柜。區域分給幾個單位供電的開閉所都是環網柜,?3,、項目容量大需要專線到項目,可以不要開閉所,,直接到高壓配電房(如果第一條成立,,就叫開閉所)。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解,?是從不同的兩個地方引來兩路電源,,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源,? 謝謝各位大神
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習,。請教各位大神一個問題,,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂,。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,,我錯亂了,。。,。
請有如下方面資料的朋友,,幫忙傳個,。謝謝。急用啊,。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料,。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分,。謝謝了,。
環網柜柜深最小要多少?。?/p>
我是新來的,,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了,!另外環網柜有Safe-Df型號嗎,?
按字面意思來說,,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,,當一路電源失電,,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝,。
請問環網柜的出線,,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,,樣本上兩種都有,,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別,?
外形同XGN15
各位好,,最近在查看一些環網柜廠家的樣本,關于轉移電流的大小各不相同,。所以想咨詢一下大家:環網柜中組合電器單元的轉移電流,,其取值是越大越好,還是越接近負荷開關的額定電流最好,?我是從以下角度來考慮的:1)轉移電流越大,,負荷開關切斷大故障電流的可能性則會越高,這樣電流越大豈不是對負荷開關的損害豈不越大,?2)轉移電流越接近負荷開關的額定電流,,感覺既能滿足切斷電流的效果,又能減少對負荷開關的損害,。希望大家不吝賜教,。
環網是指環形配電網,,即供電干線形成一個閉合的環形,,供電電源向這個環形干線供電,從干線上再一路一路地通過高壓開關向外配電,。是不是環網就是加了聯絡開關的那種,?環網柜是每個配電支路設一臺開關柜(出線開關柜),這臺開關柜的母線同時就是環形干線的一部分,。就是說,,環形干線是由每臺出線柜的母線連接起來共同組成的。那么是不是只要是以負荷開關為主開關的就是環網柜,?還有高壓開關柜的環入環出接線到底是怎么回事,?
1)電纜分接。在一條距離比較長的線路上有多根小面積電纜往往會造成電纜使用浪費,,于是在出線到用電負荷中,,往往使用主干大電纜出線,然后在接近負荷的時候,使用電纜分支箱將主干電纜分成若干小面積電纜,,由小面積電纜接入負荷,。這樣的接線方式廣泛用于城市電網中的路燈等供電、小用戶供電,。電纜分接箱廣泛用于戶外,隨著技術的進步,,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,,不過已經廠家推出可以配網自動化的戶外環網柜了。這也使得電纜分支箱和環網柜的界限開始模糊了,。2)電纜轉接,。在一條比較長的線路上,電纜的長度無法滿足線路的要求,,那就必須使用電纜接頭或者電纜轉接箱,,通常短距離時候采用電纜中間接頭,但線路比較長的時候,,根據經驗在1000M以上的電纜線路上,,如果電纜中間有多中間接頭,為了確保安全,,會在其中考慮電纜分支箱進行轉接,。 環網柜主要是為為實現雙回路或多回路供電,以提高供電的可靠性,。目前先進的環網柜可以做到配網自動化,,實現遠距離操作。現在環網柜方式的電纜分支箱也多起來,,以后估
開閉所和環網柜