單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1,、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,但說法各異,,在這里請各位前輩指點,!
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,,需要增容變壓器。現需要給出依據,,比如計算公式,,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神!
高壓變壓器(110KV/6KV)的容量有沒有1000KVA的呀?,?個人認為有點小,,不過有人說有!請大家發表一下意見??!
我們這里的是315KVA變壓器,,低壓保險500A高壓保險50A我們平時是150個電流,然后開拉20個空調,,5匹的吸頂三相,,應該是170A左右,低壓實際每一相電流是320A 按照電壓比10000/400算 那高壓應該是12.8A,,這也不應該爆啊,,可是開拉大概一個小時就暴拉中間相,請各位大蝦指點迷津
干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
干式變壓器高壓側出線端銅棒如何選擇,? 除了估算電流因素外,,還有啥必須考慮的? 高壓側電流一般都很小,,這個位置銅棒的規格是如何選擇的呢,? 大俠們解釋一下,!多謝,!
請教10kV干式變壓器三相高壓包對地的距離要求多少?有的廠家說要100以上,,但為什么三相間的距離20就可以滿足要求,,無法理解。
按照新規,,如果10kV帶殼干式變壓器遠離中央變電所中壓出線柜,,應在其高壓側加裝避雷器。通常的做法是在前端加一環網柜(帶避雷器),,如果受地方限制,,直接在墻上裝避雷器,各位大俠有類似經驗不,,怎么做的,,請教。
具干式變壓器高壓線圈采用四段圓筒式線圈的dhl繞制:(右繞向) 在第一段的dhl位置上開始繞制第一匝線圈,,開始處要預留一定的dhl長度導線,。如繞一圈,用玻璃布帶固定在模具上,,令始繞頭處于分接區的dhl突出部分,。按照規定的dhl每層匝數繞制,允許底層多繞1~2匝,。層間放置圖紙規定網格板EGT,。導線的dhl排列可以不要太緊密,只要尺寸允許,,應當有一定的dhl空隙,,每段繞制完成后,線段的dhl總匝數要符合圖紙,。第一段繞制完成后,,出A頭,。 第三段繞制:繞制方法同第一段。因為第三段是分接段,,在干式變壓器高壓線分接匝數處出分接線,,出線方式同油浸線圈,用無紡布包扎,,加強絕緣,。第三段繞制完成后出A6 A4 A2接頭。 第二四段的dhl繞制:繞線模具,,床頭,、床尾方向換向。當?shù)谝欢卫@完后,,松開床頭,,用吊車吊起模具使模具翻轉180°,夾緊模具軸,,開始繞制第四段,,方法用繞制第一段,出X頭,。第四段繞完后,,開始繞制第二段,其方法如繞制第三段,,出A1,,A3,A5分接頭,。包外絕緣2.4網格板GT四段繞完后檢查各部尺寸,,合格后外包2.4網格板EGT隨后用玻璃布帶固定緊。在干式變壓器高
請教:控制一臺2000KVA/10干式變壓器需幾臺高壓柜比較合適?我見有的圖紙設計為1臺進線柜+1臺計量柜+1臺出線柜,,共3臺,;有的設計為1臺進線柜+1臺出線柜,共2臺,;有的設計為1臺進線柜+1臺避雷柜+1臺出線柜,,共3臺。而且全部都沒有設計直流柜提供操作電源,。我真郁悶,,究竟需要哪幾臺高壓柜控制合適呢?怎么都不要直流柜呢,?我以前干施工的時候可都全部有進線柜,、計量柜,、避雷柜、PT柜,、出線柜,、操作用直流柜。我真郁悶,、郁悶,、郁悶......請高手指教,不勝感激,!
請問配電室內變壓器的高壓側怎么設避雷帶,?
簡要說明:本書共8章,主要內容包括干式電力變壓器的發展,、干式電力變壓器的類型與特點,、干式電力變壓器技術與制造工藝、干式電力變壓器選型,、干式電力變壓器試驗,、干式電力變壓器安裝與運行維護,、常見故障處理及注意事項和干式電抗器等,。在系統闡述干式電力變壓器基礎問題的同時,本書還引用了一些技術經驗和典型案例,。通過本書的學習,,讀者可了解和認識干式電力變壓器的發展情況、技術特點,、制造工藝,、選型要求、安裝,、運行,、維護與試驗及故障處理等相關知識。本書可供從事干式電力變壓器安裝,、運行和維護人員及相關科技工作者參考,。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M
干式變壓器的正常過負荷能力,?,??
招標-干式變壓器招標公告開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇 招標編號:0660-12720667/3受招標人委托,,對新銅花苑六期,、盛江花苑六期配電工程所需干式變壓器設備進行公開招標,現就有關事項公告如下:1.招標貨物的名稱,、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件,。2.1申請參加本次招標的投標人,,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,復印件加蓋投標人單位公章),。2.1.1具有獨立法人資格,,招標內容在其營業執照的經營范圍內,提供營業執照(副本),。注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣,。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證明文件,,包括但不限于“型式試驗的檢驗報告”等,。2.1.4提供投標人通過ISO9001質量管理體系認證證書。2.1.5
請教各位大俠一個問題:今天傍晚突下雷陣雨,一陣閃電過后發現工地上施工用臨時變壓器低壓側缺相經測試,,AB相380v,,BC相0v,AC相380v,,AN相220v,,BN相110v,CN相0v,,請問現在這情況下高壓是缺相呢,,還是斷線了?
(招標)干式變壓器招標公告2012-08-10 招標編號:0660-12720690 /3聯 系 人:楊 林(135 22845349)開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇招標編號:0660-12720690 /3 受南京金東房地產開發有限公司委托,,對其海德北岸城三期(16#~22#樓)變配電項目所需干式變壓器設備進行公開招標,,現就有關事項公告如下:1.招標設備的名稱、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件,,即送即審,。2.1申請參加本次招標的投標人,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,,復印件加蓋投標人單位公章):2.1.1具有獨立法人資格,,招標內容在其營業執照的經營范圍內,提供營業執照(副本),;注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣,。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證
干式變壓器線圈澆注工藝
干式變壓器采購招標公告中國移動吉林公司干式變壓器采購招標公告招標編號:JLCTTC-12YGCHW1346開標時間:2012-11-13所屬行業:機械電子電器標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:吉林 招標人:中國移動通信集團吉林有限公司1,、招標文件編號:JLCTTC-12YGCHW13462,、項目名稱:中國移動吉林公司2012年延邊新生產樓中低壓配電系統新建工程非晶合金干式變壓器采購3、工程建設地點:延吉移動新建生產樓4、招標內容:四框五柱非晶合金鐵心配電變壓器2臺,,詳見技術規范書,。5、投標人資格要求(1)在中國注冊的企業法人或其他組織,,具有獨立承擔民事責任的能力,,具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,具有履行合同所必需的設備和專業技術能力,,具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,,在近三年無違法經營記錄,具備法律法規規定的其他條件,。(2)具備國家有關部門批準的合法資格的制造商,,并能提供國家有關部門頒發的有效資格文件,注冊資