  • (請教)變壓器容量如何選擇

    請教:新建樓房,,安裝容量為1500KW,,計算負荷為1250KW,要選用多大容量變壓器(同時使用率按70%),,如何計算,? 另外還想問一下,對于干變,,平時負荷控制在變壓器容量的多大百分比合適,?短時間超載,最大能超多少是比較安全的,? 各位網友,,請多指教,謝謝,!

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1,、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同,?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,,但說法各異,在這里請各位前輩指點,!

  • 關于單位變壓器容量的問題

    有一個問題一直困擾至本人,,單位二路35KV進電,每一路變壓器容量為2萬KW,,總容?萬KW,,但現在的情況是,園區里的七,、八個單位的近30臺10KV變壓器的容量相加大大超過4萬KW總變壓器的容量,,這會產生什么不良后果,目前從供電局負荷監控儀上看實際使用的容量約在8000KW左右,,有二,,三個單位現在還沒有真正用電只是空載,如這幾個單位也全部正式用電的話實際容量還會上升,,但到底會上升對少還不知道,,對于10KV變壓器容量大大超過35KV變壓器的總容量到底會不會產生什么不良的情況,請大家能有個較為客觀的分析和回答,。謝謝,!

  • 關于變壓器容量估算的問題

    最近面試一家公司,問了一個問題,。面積為250000方的住宅體,,估算需要多少臺的容量變壓器,因為本人對高壓不太熟悉,,所以當時就沒有回答出來,,所以·······如果是一個商業體,需要的變壓器又是多少呢,?(均是需要如何估算變壓器的臺數,,不需要設計的計算公式)感謝,,指導討論。

  • 諧波與變壓器容量的問題

    今天和設計院商量諧波的問題,,部分小的變頻設備無需增加濾波器,,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,請問國家在這方面有何標準,?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎,?

  • 關于變壓器容量選擇的問題

    44KW電機數臺,最多同時啟動6臺,,配電變壓器容量應該怎么選擇,?有計算公式嗎我是按《工業與民用配電設計手冊》P271,不頻繁啟動時最大電流允許為變壓器額定電流的4倍,,P273,,允許全壓啟動的鼠籠型電動機最大功率,不經常啟動時為0.3倍變壓器額定容量,,最終選的800KVA的配電變壓器

  • 關于電力變壓器容量選擇

    關于電力變壓器容量選擇

    各項用電量如表所示,,有功功率合計303.5kw、無功功率合計221.6kw,、視在功率377.3kva計算功率因數0.81,, 經無功補償將功率因數調至0.97,補償后計算視在功率為313.3kva,,請各位老師指導一下,,變壓器容量應該選擇多少。

  • 變壓器容量應該選擇多少,?

    現有一配電室,高壓總進線電纜jyv120mm,,高壓總進線容量1600kva,,有三臺出線柜(其中一臺備用),現運行兩臺各自容量為800kva,,現在兩臺的出線容量不夠用,。想要增容,在總進線不變的請的情況下,,選多大的變壓器(干式)合適,?有什么可以參考的依據嗎?

  • 變壓器容量是怎么計算的,?

    變壓器容量是怎么計算的,?

    其實變壓器是變換交流電壓,、交變電流和阻抗的器件,,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,,使次級線圈中感應出電壓(或電流),。接下來我們就來看看變壓器容量的計算方式。常規方法:根據《電力工程設計手冊》,,變壓器容量應根據計算負荷選擇,,對平穩負荷供電的單臺變壓器,負荷率一般取85%左右,。即:β=S/Se 式中:S———計算負荷容量(kVA),;Se———變壓器容量(kVA);β———負荷率(通常取80%~90%),。計算負載的每相最大功率:

  • 求助大神!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,,需要增容變壓器。現需要給出依據,,比如計算公式,,可以查到的規范書等。謝謝各位大神,!

  • 不同容量的變壓器可以并聯嗎?

    我有一個客戶想把一臺400KVA,、一臺500KVA的變壓器并聯使用,,請問各位仁兄可以嗎?如果可以請問有沒有什么弊端,,如果不可以為什么,?

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 變壓器的容量是什么意思`~

    大家好`~~一直有個問題,沒明白`~說來慚愧```就是變壓器的[[[[容量]]]是個什么意思 `~~而且它的單位KVA更是不太明白`~~ 變壓器的容量,,是不是說它的視在功率啊 ````還有是不是額定電壓X額定電流就等于變壓器的額定容量了 ````我廠是臺500KVA的變壓器~~``有3臺22KW的鼓風機,,可以直接啟動嗎 ~~~`現在我們用自藕變壓器啟動`~~~我想請教`~直接啟動不可以嗎`~請各位大師指教````

  • 有關變壓器容量的選擇,。求教!

    目前我們公司設備全部投入使用時電流可以達到300A,,但并不包括另外一些設備所存在的沖擊電流,,(電梯,空壓機等頻繁起動的用電設備,。)現在變壓器要進行增容,,是否能以電流的大小為依據來選擇變壓器容量的大小。請各位賜教,。(現在公司所用的變壓器是100KVA,,那該增加一個容量為多大的變壓器才能達到最高的使用效率,另一方面也不存在容量不夠用的現像發現呢,?)特急,!加急!急的不得了,!

  • 有關高壓變壓器容量的問題!

    高壓變壓器(110KV/6KV)的容量有沒有1000KVA的呀,?,?個人認為有點小,,不過有人說有!請大家發表一下意見??!

  • 關于施工變壓器容量選擇

    一個住宅小區,共10棟房子,分5個施工單位承建施工,每個施工單位負責二棟房子,房子為框剪結構,18層,不帶地下室,10棟房子同時施工,請問施工變壓器容量選擇多大?

  • 不同容量的變壓器可以聯絡嗎,?

    做了一個工程,,選了一臺1250KVA變壓器及一臺1600KVA變壓器,設了聯絡(非并列運行),,審圖的說兩臺不同容量變壓器不能聯絡,,查看了所有規范,沒有找到相關條文,,郁悶啊,,哪里有這樣的規定.

  • 這個變壓器容量該如何選?

    一商業網點電氣改造,最大月用電量發生在春節那個月,,數年最大月用電量月平均值是11萬度?,F(xiàn)在要進行配電設施改造,問如果是油變選多大容量的,?如果是干變選多大容量的,?給出理由來。

點擊加載更多

干式變壓器容量

干式變壓器容量專題,,為您提供干式變壓器容量相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與干式變壓器容量 相關的專業交流討論,,更多干式變壓器容量相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

干式變壓器500kva

陜西干式變壓器