單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1,、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,但說法各異,,在這里請各位前輩指點,!
關于隔離變壓器,平時用的很少,,還請各位同行多多指點,。請問:使用隔離變壓器時,哪些情況下人會遭到電擊,?是否有措施來避免發生前述情況,?另,還有很多地方不理解,,下面以單相隔離變壓器為例:1,、隔離變壓器出線側,人手只觸及相線,,腳踩在地上,,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,是否會有電流流過人體呢,?2,、由于現在各層均做等電位,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,,和直接從進線側引PE線有區別嗎,?3、如果做好局部等電位,,是否PE線可以直接接入次級側,?4、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,,此方法在原理上有什么問題嗎,?或者有什么更經濟的方法可以替代,比如等電位,?5,、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,同時外殼又與初級側的PE線相連接。此時單獨觸相線,,會造成電擊事故嗎,?有針對此情況設置的保護么?
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,,比如計算公式,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神!
干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
油浸式變壓器的結構與原理.
干式變壓器溫控儀 http://yunrun.com.cn/product/1169.html
1,、干式變壓器的PLC溫控系統系統組成與工作原理 干式變壓器的溫控系統主要由5部分組成:傳感器,、A/D模塊、PLC主機,、輸入輸出模塊及人機界面等,,系統結構原理圖如圖1所示。在控制部分,,選用SIEMENS的S7-300 PLC對采樣信號進行快速,、可靠的處理,組態軟件為SIMATIC S
干式電力變壓器設計基本原理 電力變壓器是一種靜止的電氣設備,,是用來將某一數值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的電壓(電流)的設備,。
非包封H級干式變壓器的變換交流電壓、電流和阻抗的器件,,當初級線圈中通有交流電流時,,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流),。變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,,其余的繞組叫次級線圈,。在發電機中,不管是線圈運動通過磁場或磁場運動通過固定線圈,,均能在線圈中感應電勢,,此兩種情況,磁通的值均不變,,但與線圈相交鏈的磁通數量卻有變動,,這是互感應的原理。非包封H級干式變壓器就是一種利用電磁互感應,,變換電壓,,電流和阻抗的器件。 非包封H級干式變壓器是主要應用電磁感應原理來工作,。具體是:當供應變壓器一次側施加交流電壓U1,,流過一次繞組的電流為I1,則該電流在鐵芯中會產生交變磁通,使一次繞組和二次繞組發生電磁聯系,,根據電磁感應原理,,交變磁通穿過這兩個繞組就會感應出電動勢,其大小與繞組匝數以及主磁通的最大值成正比,,繞組匝數多的一側電壓高,,繞組匝數少的一側電壓低,當變壓器二次側開路,即變壓器空載時,,一二次端電壓與一二次繞組匝數成正比,,即U1/U2=N1/N2,但初級與次級頻率保持一致,從而實現電壓的變化,。 非包封
溫控器由溫度監測系統和輸出控制系統兩部分電路組成,。溫度監測系統以單片機作為中央處理單元,配合其它電路構成,,以完成溫度的測量,、顯示及相應信號輸出。輸出控制系統完成冷卻風機的控制輸出和各種狀態報警及輸出,。下面看看干式變壓器工作原理及溫控器故障處理方法吧,。 溫度監測系統中,由預埋在干式變壓器三相繞組中三支鉑熱電阻傳感器(Pt100)產生與繞組溫度值相應的電阻信號,,經多路開關,、濾波、放大和A/D轉換后輸入單片機,。單片機根據輸入的測量數據以及由外部設定(包括廠家與用戶)的各種控制參數,,經過計算與處理,顯示被測量繞組的溫度值并輸出相應的控制信號,。 干式變壓器溫控器故障處理方法: 1、干式變壓器溫控器無顯示 故障原因:①溫控器電源未接通,;②保險管熔斷,。 處理方法:①接通電源;②更換保險管,。<
干式變壓器的正常過負荷能力,??,?
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器,、浸清漆型干式變壓器相比,維修和檢查簡單,,可靠 性 也髙,,不易發生故障。但是,,變壓器是電氣線路中的主要設備,,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會停止工作,,造成極大影響,。因此,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,,同時即使是很小的也可事先發現,,避免事故。 ―,、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,,往往會發生危險,必須充分注意安全,。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時,, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,,觸及后有危險,。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,必須嚴 格遵守,。 2,、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源,。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受
圖紙簡介: 10KV以下配變保護,,適用于2500KVA以下的干式油式變 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
:D電力變壓器原理及故障分析
(招標)干式變壓器招標公告2012-08-10 招標編號:0660-12720690 /3聯 系 人:楊 林(135 22845349)開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇招標編號:0660-12720690 /3 受南京金東房地產開發有限公司委托,,對其海德北岸城三期(16#~22#樓)變配電項目所需干式變壓器設備進行公開招標,現就有關事項公告如下:1.招標設備的名稱,、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件,,即送即審。2.1申請參加本次招標的投標人,,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,,復印件加蓋投標人單位公章):2.1.1具有獨立法人資格,招標內容在其營業執照的經營范圍內,,提供營業執照(副本),;注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書,。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證